PDA

Просмотр полной версии : ошибка 89 плк110 модбас мастер плк 73 слэйв



werg
15.11.2018, 00:00
Не могу найти расшифровку ошибки 89

Мастеренко Иван
15.11.2018, 16:51
Здравствуйте!
89 - Переинициализация сокета в связи с превышением числа ошибок или отсутствием связи свыше таймаута. Необходимо проверить режим настройки устройства modbus.

werg
13.12.2018, 18:20
ошибка появляется когда на ветке висит плк 73.
вроде бы все сетевые параметры идентичны

werg
14.01.2019, 17:17
Ну конечно же идентичны. Смотрим и видим - идентичны. Только вместо синуса нужно было косинус ставить. А остальное все верно.
73 слэйв, 110 мастер