Просмотр полной версии : МВ110 8A Точность показаний ТС
Здравствуйте!
Подскажите пути решения, пожалуйста.
Есть ОВЕН мв110 8а новый, к нему подключены ТС pt100.
Как увеличить точность измеряемого сигнала в 5 раз? На картинке график, на нем видно, что показания скачут +\- 0.05,
\как сделать +\- 0.01?
Хочешь мерить температуру с точностью до 0.01 градуса ? Наивный человек. ;)
Да, хочу. *удалено*
Вопрос в том, как отфильтровать усреднить или что нибудь еще, чтоб на графике плавно было.
Может в МВ110 как то можно настройки сделать...
А смещение десятичной точки каким образом влияет на показания? У меня 0 стоит, если я увеличу до 2-3 - это повлияет на точность?
Да, хочу. *удалено*
Вопрос в том, как отфильтровать усреднить или что нибудь еще, чтоб на графике плавно было.
Может в МВ110 как то можно настройки сделать...
Постоянная времени цифрового фильтра в конфигураторе для чего нужна ?
Постоянная времени цифрового фильтра в конфигураторе для чего нужна ?
Она весьма значительно увеличивает отклик.
мне всего лишь нужно уменьшить ступеньку кривой графика с 0.04 до 0.01.
Если это не решается в модуле ввода вывода, то может быть как то в ПЛК обрабатывать сигнал так, что бы вместо одной ступеньки в 0.04 было 4 по 0.01 ??
Господа, подайте идею как уменьшить ступеньку кривой графика с 0.04 до 0.01 ?
может функция какая для плк?
приборист
14.12.2018, 13:38
МВ110 меняет показания раз в 4 секунды.
Если у вас при этом температура выросла на 0.4 что Вы там увидеть хотите?
+ Время на опрос.
Если нужны красивости - в плк используйте RAMP.
Задайте время и дискретность изменения переменной, и будет вам красивый график.
Как вариант - использовать модуль 8ас.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot