14.11.2018, 11:10
Доброго времени суток!!! Помогите настроить ТРМ 202 с входным сигналом 4...20мА. Мне не совсем понятно какие параметры настраивать, кроме выбора типа датчика, пороговых значений физ величин.

maximov2009
14.11.2018, 11:40
Добрый день.
Очень обобщённо, точнее совсем неясна суть Вашего вопроса.
Всё зависит от того - что Вы хотите от ТРМ добиться. И соответственно какие типы выходов на Вашем приборе.
С уважением.

Мартин
15.11.2018, 12:16
От ТРМ мне бы хотелось регулировать давление, путем включения и выключения исполнительного механизма (электродвигателя), при выходе необходимых установленных параметров за пределы, т.е. когда давление выше нормы, необходимо подавать напряжение на пускатель. Датчик ПД100.
Задача несложная, но я не понимаю настройки с датчиками у которых на выходе сигнал 4...20мА

maximov2009
15.11.2018, 12:48
Добрый день.
in.L1(in.L1) Нижняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1
in.H1(in.H1) Верхняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1

Например у Вас датчик от 0 до 10 Бар.
Соответственно в них и ставите верхнюю и нижнюю границы. И тогда отображение и уставка будут в Барах.
Не забудьте что в настройках Вам нужен режим холодильника. И не забудьте шунт на вход повесить.

Мартин
15.11.2018, 13:02
Спасибо! Скажите в чем отличие между ТРМ с маркировкой РИ и РР?

pavelmas
15.11.2018, 14:16
Спасибо! Скажите в чем отличие между ТРМ с маркировкой РИ и РР?

РИ- Релейный выход + цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА».
РР - Два релейных выхода.

Tok
11.02.2019, 07:58
Здравствуйте, а подскажите какие резисторы применяете (модель,марка) в ТРМ202 при подключений токового датчика. Включая его в цепь датчика

ezhik59
11.02.2019, 14:20
Прецизионные типа С2-29В,С5-25 и другие, не менее 0,25 вт, сопротивлением 100ом+-0,1℅. Стабильными по тем пературе(ТКС). У Овна есть в прайсе, можно в край МЛТ такого номинала, и такой точности.

Tok
12.02.2019, 06:27
Прецизионные типа С2-29В,С5-25 и другие, не менее 0,25 вт, сопротивлением 100ом+-0,1℅. Стабильными по тем пературе(ТКС). У Овна есть в прайсе, можно в край МЛТ такого номинала, и такой точности.

Спасибо за информацию))