Просмотр полной версии : ИП320 потеря связи
Всем доброго дня, столкнулся с такой проблемкой, есть панель ИП320 v.8.0
при конфигурации в режиме слейв вроде все работает, но если перейти в режим мастер сразу пишет "потеря связи", интересно то что если на экране сконфигурировать кнопку с функцией 5, то все работает, а если добавить регистр с функцией 3 то пишет "потеря связи". Как это решить?
Ильнур Гибадуллин
13.11.2018, 14:18
Всем доброго дня, столкнулся с такой проблемкой, есть панель ИП320 v.8.0
при конфигурации в режиме слейв вроде все работает, но если перейти в режим мастер сразу пишет "потеря связи", интересно то что если на экране сконфигурировать кнопку с функцией 5, то все работает, а если добавить регистр с функцией 3 то пишет "потеря связи". Как это решить?
Добрый день!
Сообщение "Потеря связи" в режиме Master говорит о том, что панель не может обратиться к подчиненному (Slave) устройству и считать соответствующий регистр или считывание идет другой функцией. Неправильно выставленные сетевые настройки также выводят сообщение о потери связи. В режиме Slave ошибка не появляется, так как панель в этом случае не формирует запросы для считывания регистров.
ВОТ СКРИН ЗАПРОСОВ
https://d.radikal.ru/d11/1811/ec/651f165fe164.jpg (https://radikal.ru)
а это функция 5
https://a.radikal.ru/a00/1811/a4/ecef28814d8b.jpg (https://radikal.ru)
работает с функцией 5 нормально
ЗАПРОС И ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЕ, В ЗАПРОСЕ 01h 03h 10h 00h 00h 01h - ЭТО КОЛ-ВО РЕГИСТРОВ. А В ОТВЕТЕ 01h 03h 10h 02h 10h 00h КОЛ-ВО БАЙТ
КСТАТИ ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ТАНЦАМИ С БУБНОМ, САМА ПО СЕБА ЗАРАБОТАЛА
ВЕРНЕЕ ОТВЕТ ТАКОЙ 01h, 03h, 02h, 01h, 00h, B9h, D4h КОЛ-ВО БАЙТ
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot