Просмотр полной версии : Применение программируемых реле ОВЕН ПР



игорь68
12.11.2018, 16:35
Разработка системы управления Тамбур Шлюзом на ПР200.
По профилю работы наша фирма занимается производством и монтажом чистых помещений. Для расширения ассортимента нашей продукции нами выбрано новое изделие «Тамбур Шлюз». Для контроля состояния датчиков и кнопок. Управление электро-замками. А также управления запуском и остановкой двигателя аналоговым сигналом управления 0-10 вольт мы вместе с отделом ПР выбрали ПР200. Данное реле подходило по количеству входов и выходов. Функционал реле позволял реализовать две модификации шлюза используя одно и тоже реле. Что и стало основным плюсом в пользу ПР200. Техническая поддержка со стороны отдела ПР помогла максимально быстро и просто отладить работу автоматики шлюза. Первые пробные работы по тамбур шлюзу начались в середине сентября. А первые системы были переданы заказчику в октябре месяце. На настоящий момент систему управления тамбур шлюзом свободно интегрируется с системой СКУД. В перспективе оснастит систему датчиком ПД150. Что позволит автоматически повышать давление не используя контроль положения двери.
Выражаем огромное спасибо сотрудникам отдела ПР39745

Андрей Посохов
12.11.2018, 18:09
Приятно слышать, Игорь! Успехов в дальнейших проектах :)

rovki
12.11.2018, 18:42
А что блоки питания Овен не подошли ?

игорь68
13.11.2018, 10:54
А что блоки питания Овен не подошли ?

Так "исторически " сложилось что фирма что продает нам замки она и продает источники питания. PS Овен на заметку ваше ценники выше.

игорь68
13.11.2018, 11:08
Коллеги подскажите кто это делал? Интересен макрос которым выбирают время впрыска смеси. На аналогичном оборудовании от другова производителя на пульте стоит 16 кнопок выбора режима работы. PS Повторять ваше НОН ХАУ не будем это не наш профиль.

majevgenij
09.06.2019, 18:37
Кто может подсказать, как при помощи пр200 можно управлять по modbus частотным приводом, к примеру Delta ms300? Не могу найти ни где информации по этому вопросу. Спасибо

Ревака Юрий
09.06.2019, 20:09
За Delta не подскажу, но общие примеры для ПР200 показаны в теме про шаблоны https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 пример для ПЧВ,

rovki
10.06.2019, 14:20
Прочитал Ваш вопрос и не могу понять следующее. ПР200 есть перефирийное оборудование линейки Овен. Зачем Вам нужно
чтобы ,какое то периферийное оборудование управляло Вашим частотником,если у частотника есть встроенный ПЛК.
Удовлетворите любопытство.

Уж не тот ли Одесса ;) .Причем тут плк если речь об командах ,уставках ...

rovki
10.06.2019, 18:24
Ровки. Я именно тот. И что? Меня не интересуют твои догадки Меня интересует ответ автора вопроса. А ПЛК при том,что ему
не нужно периферийное оборудование,типа Пр200,для того,чтобы говорить,что ему делать. Он и "Сам с усам".

Кто для кого периферия это все относительно ...Плк ПЧВ решает свои задачи (если нужно) ,а ПР или панель решает свои задачи...И они сверху пчв ...

Ревака Юрий
10.06.2019, 20:40
Ошибка в рассуждении. ПЛК есть главный функционал в системе.И ни есть ПР200 главным. И ничего не относительно. Просто
и чётко ПЛК -главный, а ПР200 просто исполнительный ,второстепенный механизм.

ПЛК ПЧВ или ПЛК как самостоятельная единица, не путайте, управление через ПР200 будет иметь больше функционала, и зачастую проще чем через встроенный ПЛК ПЧВ.

bayk
10.06.2019, 22:54
Ну по поводу именно дельты поспорю. В дельту, в отличии от многих других производителей устроекэн полноценный ПЛК начального уровня. Из минусов только то, что ПЧ может управляться или с ПЛК или со встроенных функций. По этому зачастую, несмотря на наличие ПЛК на борту берем стороннее устройство, чтобы не терять все основные плюшки ПЧ. А по сабжу могу посоветовать не использовать стандартные для дельты режим обмена ASCII 9600, 7,E, 1 а переключить ее в режим RTU, xxxxx, 8, N, 1. А в настройках порта прки убрать обе галки над чередованием байт в принимаемых словах. А дальше пили, не хочу. Все работает без вопросов. Только вот битовые адреса надо пересчитывать. Посмотрите в теме про ипп120 я описывал как это делать.

Ревака Юрий
10.06.2019, 22:54
Не долго музыка играла��. По теме: на выходных участвовал в пуске ламинарного бокса для разлива мед. препаратов. ПР200 управлял вентиляторами потока и обеспечивал поддержание заданной скорости потока. В процессе пусконаладки записывал основные моменты, если соберу в один сюжет, прикреплю, если кому интересно.

bayk
10.06.2019, 22:57
Если будут фейерверки, то очень ждём ))))

CleanS
11.06.2019, 09:05
Не долго музыка играла��. .....

Всё так плохо?

Алексеев
11.06.2019, 09:13
Цитата Сообщение от Одеса Посмотреть сообщение
Прочитал Ваш вопрос и не могу понять следующее. ПР200 есть перефирийное оборудование линейки Овен. Зачем Вам нужно
чтобы ,какое то периферийное оборудование управляло Вашим частотником,если у частотника есть встроенный ПЛК.
Удовлетворите любопытство.

Цитата Сообщение от Одеса Посмотреть сообщение
Ошибка в рассуждении. ПЛК есть главный функционал в системе.И ни есть ПР200 главным. И ничего не относительно. Просто
и чётко ПЛК -главный, а ПР200 просто исполнительный ,второстепенный механизм.

Это про Одессу .( Не долго музыка играла��. ....) Появился и пропал . Нёс такую чушь , а считает себя специалистом .:confused:

CleanS
11.06.2019, 09:18
Теперь понятно! Спасибо! )))

Ждём видео! Интересно всем!

bayk
12.06.2019, 13:13
Алексеев я же написал, почему чаще всего не используют встроенный в ПЧ ПЛК.потому что тогда надо все на нем писать и пид регуляторы и контроли тока и прочее. нельзя перехватить пару входов дискретных и делать, что тебе нужно. плк полностью перехватывает управление частотником вместо встроенных в него функций.

Алексеев
12.06.2019, 21:55
Как вы не используете встроенный в ПЧ ПЛК . Без него ПЧ вообще работать не будет .

Просто у ПР ( ПЛК) одна задача высокого уровня ----- в том числе управление преобразователем частоты (ПЧ) .
А у встроенный в ПЧ ПЛК другая низкого уровня ---- в том числе безопасность работы ПЧ .

Сергей0308
12.06.2019, 22:14
Овен как-то заикалась о будущем переходе к программированию ПЧ на ОЛ или нечто подобном, но как обычно дальше разговоров дело пока не пошло, а надо бы слова делом подтвердить! А сейчас очень неудобно и непонятно не только с программированием, даже описанием в РЭ! Скорее бы уже сделали, нечего здесь разговоры разговаривать!

Алексеев
12.06.2019, 22:25
Овен как-то заикалась о будущем переходе к программированию ПЧ на ОЛ или нечто подобном, но как обычно дальше разговоров дело пока не пошло, а надо бы слова делом подтвердить! А сейчас очень неудобно и непонятно не только с программированием, даже описанием в РЭ! Скорее бы уже сделали, нечего здесь разговоры разговаривать!

Если это произойдет то ОВЕН запретит этот ПР200 программировать это 100% .
И обзовет его по другому --- это как правило .

Сергей0308
12.06.2019, 23:24
Если это произойдет то ОВЕН запретит этот ПР200 программировать это 100% .
И обзовет его по другому --- это как правило .

А зачем им ещё что-то придумывать, мне кажется достаточно ОЛ, выбираете ПЧВ и у вас открывается уже готовая программа для ПЧВ с настройками по умолчанию, при необходимости, можно изменить программу для этого соответствующие функции и функциональные блоки отличные от ПР и ИПП!

Алексеев
12.06.2019, 23:52
А зачем им ещё что-то придумывать, мне кажется достаточно ОЛ, выбираете ПЧВ и у вас открывается уже готовая программа для ПЧВ с настройками по умолчанию, при необходимости, можно изменить программу для этого соответствующие функции и функциональные блоки отличные от ПР и ИПП!

А если пользователь изменит программу и по своей неопытности внесет изменения ,которые повлекут за
собой следующее не корректное работу ПЧВ , нарушат безопасность работы ПЧВ . Кто за это будет отвечать ????.

А потом предъявит претензии в связи с выходом из строя ПЧВ причем гарантийные .

Причем на 100% будет за это отвечать завод изготовитель , а нужно это ОВЕН(у ) .
Есть закон о правах потребителя в котором все это прописано .

Сергей0308
13.06.2019, 00:10
А если пользователь изменит программу и по своей неопытности внесет изменения ,которые повлекут за
собой следующее не корректное работу ПЧВ , нарушат безопасность работы ПЧВ . Кто за это будет отвечать ????.

А потом предъявит претензии в связи с выходом из строя ПЧВ причем гарантийные .

Причем на 100% будет за это отвечать завод изготовитель , а нужно это ОВЕН(у ) .
Есть закон о правах потребителя в котором все это прописано .

Так программа только управляет ПЧВ, внутренние процессы не затрагиваются! И логику управления будет удобно задавать, не то как сейчас! И соответствующие, нужные, входа-выхода легче задействовать и т. д.

Ревака Юрий
21.06.2019, 09:33
ПР и ламинарная камера.

https://youtu.be/dbj6n9OX0Aw

игорь68
24.12.2019, 09:36
Для организации доступа персонала в чистые зоны ПО Гамма нами было изготовлено и смонтировано оборудование управления доступом.На это раз необходимо было сделать такую блокировку на 3 двери. Основное требование невозможность открыть сразу две двери. Также требовалось контролировать в СКАДе не только состояние дверей но и видеть вход и выход. Опросом кнопок и состояния двери заняты ПР200 с модулем ПРМ. На модуль так же приходят сигналы с ПС(пожарной сигнализации) и кнопок аварийного открытия двери. Благодарим отдел ПР за консультацию. Сергею 0308 отдельное спасибо за макрос "кто первый встал тому и тапочки"