PDA

Просмотр полной версии : Проконсультируйте пожалуйсто по оборудованию си8, си20



АнтонОв
10.11.2018, 09:46
Здравствуйте. Имеются станки по производству сетки, подключеные с помощью си8 и си20 через магнитные пускатели, подсчет длины и остановка станка через гиркон.
Возможно ли реализовать с ними такое: задать цикл, допустим устанавливаем счётчик на 200 импульсов и по достижению 200 импульсов с счётчика подавался импульс на втягивающее реле через пускатель (для обрубки сетки), счётчик сбрасывался и дальше продолжал считать до 200 и так далее.
Заранее спасибо за помощь.

Сергей0308
10.11.2018, 11:43
Здравствуйте. Имеются станки по производству сетки, подключеные с помощью си8 и си20 через магнитные пускатели, подсчет длины и остановка станка через гиркон.
Возможно ли реализовать с ними такое: задать цикл, допустим устанавливаем счётчик на 200 импульсов и по достижению 200 импульсов с счётчика продавался импульс втягивающее реле через пускатель (для обрубки сетки), счётчик сбрасывался и дальше продолжал считать до 200 и так далее.
Заранее спасибо за помощь.

Можно например по достижению уставки(200) сбрасывать счётчик на "0", затем пойдёт отсчёт следующих 200 импульсов, или у вас сбрасывать счётчик нельзя?

АнтонОв
10.11.2018, 11:48
Есть такой режим, но он только сбрасывает и продолжает заново считать счётчик не подавая управляющего импульса по достижению 200

Сергей0308
10.11.2018, 12:00
Я имел ввиду, не знаю о чём Вы думаете, сброс дискретным входом: насчитывается 200 импульсов, срабатывает выходное устройство счётчика, реле, включается пускатель на обрезание(рубки) сетки и дополнительным контактом сбрасывает счётчик!

maximov2009
10.11.2018, 12:20
Добрый день. Скорее всего Вы пытаетесь сделать сразу сброс по достижении уставки.
Но в таком случае у Вас работать не будет. Так как ВУ срабатывает при условии = или > уставки.А поскольку при этх же условия происходит и сброс, ВУ просто не успевает сработать.
Вам нужно сделать работу счётчика – счетчик продолжит счет без обнуления и останова (SPM=Cnt).
Но сделать так, что при этом ВУ остановит движение проволоки, включит отрубной механизм. А при возврате отрубного механизма в исходное положение, датчик конечного положения сделает сброс и запустит механизм протяжки.
С уважением.