PDA

Просмотр полной версии : Стало невозможно "достучаться" в ПЛК100 для перепрограмирования.



Dmitro
07.11.2018, 23:09
Стало невозможно "достучаться" в ПЛК100 для перепрограмирования.
Сгорел контроллер RS232 ? Выполняет ли Овен ремонт ? Адекватна ли цена ремонта (я так понимаю замена верхней платы)
или дешевле купить новый ПЛК?
Товарищ говорит, надо было ждать 15 минут после отключения питания с ПЛК, а только потом вытыкать кабель.
Я вытыкал через пару секунд как погаснут его диоды.
В РЭ написано что в таком случае может сгореть ТОЛЬКО КОМ-порт _компьютера_. И про 15 минут ничего нет.

Странно, что экономите 2 доллара (столько стоит чип USB-RS232 CH340) ради постоянной угрозы сгорания контроллера.

Филоненко Владислав
08.11.2018, 09:10
0. Поверьте целостность кабеля (это причина №1)
1. Включите ПЛК с зажатой 10 секунд кнопкой ПУСК
2. Связи нет - попробуйте залогинится по Ethernet (IP по умолчанию 10.0.6.10/65535)
3. Снимите верхнюю крышку и замкните крайние 2 пина на средней плате, включите - по DBGU (115200 8n1) должно пойти СССС....
4. Если не пошло и кабель целый - в ремонт.
5. Сгорали (очень редко) только первые выпуски, последние лет 8-10 уже поменяли микросхему.

Dmitro
10.11.2018, 10:27
Спасибо, пункт 1 - никакой реакции, пункт 2 помог.

Еще с ним же проблема. После подачи питания светится только диод "питание", программа не запускается автоматически,
кнопка "Старт/стоп" ничего не дает.
Спустя какое-то время (от 5 минут до произвольного времени) он сам "оживает" и начинает исполнять программу, кнопка "Старт/Стоп" начинает работать и все ок.
Живет своей жизнью короче)

Филоненко Владислав
11.11.2018, 21:05
При старте случаем ВСЕ светодиоды не загораются?

Снимите лог загрузки (кабель в порт отладки (DBGU) и гипертерминал подключить на запись файла

Dmitro
12.11.2018, 22:05
39751
Это лог старта, когда он неадекватен. Звука нет, лампочки не мигают.ю на кнопку старт не реагирует.

Если сам собой оживает, идет бип, мигнут все лампочки и дальше работает (кроме того, что по Debug RS232 к нему по прежнему невозможно "достучаться").

ПЛК100 - 2007 года выпуска.

Филоненко Владислав
13.11.2018, 09:40
Похороните его с почестями. Вероятно (но не 100%) проблемы с LDO 5->3.3В на средней плате. Или контактом в цепях питания.

Dim252
28.05.2019, 15:03
Маркировка верхней платы какая?? PLCxxx ?

Dmitro
29.05.2019, 19:28
Маркировка верхней платы какая?? PLCxxx ?

Спасибо, отправил в ремонт, что делали не знаю, но теперь работает.

И вообще перестал коннектиться через КОМ порт, с ним одни проблемы всегда. Теперь только через Езернет.