PDA

Просмотр полной версии : Чем промыть ПРЭМ ?



SA104
07.11.2018, 19:58
Доброго времени.

Поделитесь, кто в теме - чем можно промыть внутренние стенки трубы датчика расхода ПРЭМ, там где электроды.
Предыстория такая - на протяжении двух месяцев тепловычислитель, к которому подключен датчик показывал
устойчивое увеличение разности расхода между прямой и обратной подачей отопления. А именно - подача постепенно уменьшалась по отношению к обратке. Под конец разница дошла до -100м3 в сутки. Датчик сняли, немного промыли сами электроды подручными средствами, ошибка уменьшилась в 2 раза. Вроде должно помочь, если прочистить всею остальную поверхность у электродов, но чем? Черный осадок в трубе очищается очень плохо. Есть ортофосфорная кислота, ей бойлер моем, но насчет датчика сомнение берет, как на электродах скажется..

maximov2009
08.11.2018, 04:30
Добрый день. С таким вопросом конечно лучше напрямую к производителю в Питер. http://www.teplocom.msk.ru/data/support/docs/rashodomer/rukov_pr.pdf
Там и техподдержка есть. Здесь всё таки форум по продукции ОВЕН.
Вообще есть универсальное средство для промывки - Этиловый спирт. Мыть в принципе им не обязательно, достаточно мокрой нетканкой или ватой убрать налёт с электродов. Ни у чуток потом спиртом на ватке протереть. Оставшийся по техническим нормам расхода спирт использовать по назначению.

Мы делаем так, но у нас расходомеры стоят на молоке и сливках, так что там в основном жировые отложения, электроды от них не окисляются, но показания сильно уходят, если плохо промываются при СИП мойке.
А какой химсостав Вашего теплоносителя неизвестно.

С уважением.

SA104
08.11.2018, 06:08
Спасибо за развернутый ответ

SA104
09.11.2018, 19:14
Если кому интересно, ортофосфорная кислота помогла, датчик восстановлен, показания в норме
39733