PDA

Просмотр полной версии : ИТП-16



RX9COZ
06.11.2018, 22:03
Не ожидал, что в данном приборе нет простой возможности скорректировать показания датчиков ДТС. У меня 40 метров кабеля до датчика, общим сопротивлением 9 Ом, и я не могу скорректировать это сопротивление, линия 2-проводная. Только если поставить резистор 4,7 Ом между 1-2 входами (я так понимаю сопротивление будет удвоено).
По поводу калибровки написано что методика поставляется по требованию. Почему бы не приложить это в инструкцию ? Да и поможет ли эта инструкция в моём случае ?

upd: поставил резистор , разные ставил, от 3 до 50 Ом между 1 и 2 входом, выбрал схему подсоединения как 3-проводную. Никак не повлияло на измеренное значение. Возможно потому что датчик Pt1000 и на него не распространяется 3-проводная схема ? но как же так, это ведь всё равно довольно значимая погрешность !

Екатерина Аладышева
07.11.2018, 09:46
Добрый день!
В руководстве по эксплуатации (file:///C:/Users/e.aladysheva/Downloads/re_itp-16_2613_a4.pdf) описаны функции прибора. РЭ всегда доступно на сайте, даже до покупки прибора. В приборе не предусмотрена коррекция сдвига и наклона характеристики датчика.
Методика поверки доступна на сайте (https://www.owen.ru/calibration_procedure).

Какое сечение у кабеля?

RX9COZ
07.11.2018, 18:39
К сожалению на сайте не нашел методики поверки на ИТП-16, может быть она чем-то похожа на ИТП-11. Но это ладно. Почему я не могу скомпенсировать сопротивление линии внешним резистором между 1 и 2 входами. Я знаю точное сопротивление, которое я мог бы набрать из разных резисторов или поставить подходящий из номинального. Но это не работает.
Сечение кабеля не знаю, какая-то китайская витая пара, использую две витых пары как два разных провода. Расщепив пары на измеряемой стороне можно было бы подключить как 4-проводное подсоединение или 3-проводное.

Eugene.A
07.11.2018, 19:08
Расщепив пары на измеряемой стороне можно было бы подключить как 4-проводное подсоединение или 3-проводное.
Нужно было. Как 3-проводное.

RX9COZ
07.11.2018, 23:06
Нужно было. Как 3-проводное.

Ну дак если б это работало. В том и дело, я же поставил резистор между 1 и 2 входами, который и должен был эмулировать сопротивление линии, в одну сторону, предполагается что в обратную сторону оно примерно такое-же )) Но ИТП-16 на этот резистор не обращает внимания.

Eugene.A
07.11.2018, 23:37
Зачем сопротивление? Три провода!
У вашего сопротивления одинаковый температурный коэффициент с проводом и одинаковая температура? Даже если вам удастся скомпенсировать сопротивление линии, как вы с температурным коэффициентом бороться будете?
Зачем все эти извращения, если, как вы сами написали, у вас две пары?

maximov2009
08.11.2018, 04:16
У меня 40 метров кабеля до датчика

Добрый день. А что мешает поставить НПТ рядом с ТС. То есть в принципе взять датчик со встроенным НПТ. У нас концы от датчиков и поболее 40м, используются датчики с выходом 4-20мА. И никаких проблем.
А ИТП 16 и позиционируется как ИНДИКАТОР. Зачем от него требовать функционал ТРМ? И со своей функцией справляется.

С уважением.

Екатерина Аладышева
08.11.2018, 08:48
Методика поверки ИТП16 во вложении. на сайт добавим. При переезде на новый сайт - потерялась.

RX9COZ
08.11.2018, 14:19
Добрый день. А что мешает поставить НПТ рядом с ТС. То есть в принципе взять датчик со встроенным НПТ. У нас концы от датчиков и поболее 40м, используются датчики с выходом 4-20мА. И никаких проблем.
С уважением.

Используется уже то что было кем-то установлено до нас. Собственно вот и всё. Если не пойдёт, то придётся что-то придумать другое конечно. Но жалко что простой функции корректировки значения датчика нет, была бы точно не лишней.

Ser_y
15.11.2019, 14:53
Доброго всем дня. А на самом деле почему в ИТП-16 отсутствует функция коррекции. Не ужели у программиста не хватило мозгов на такую простую и очень нужную функцию.

RX9COZ
15.11.2019, 23:13
Самое обидное, что ещё и 3-проводная схема в случае датчика Pt1000 не работает. Обмануть подоткнув резистор на несколько Ом не получится. Пришлось выкрутиться подключив параллельно резистор на несколько сот кОм скорректировав показания.

Ser_y
16.11.2019, 09:22
Задумка прибора конечно интересная ноооо много недоделок.
Отсутствие возможности коррекции, отсутствие ввода гистерезиса, это самые существенные недоделки.
Но будем надеется что производитель все же доработает ИТП-16.

Александр Ч.
21.11.2019, 13:48
Самое обидное, что ещё и 3-проводная схема в случае датчика Pt1000 не работает. Обмануть подоткнув резистор на несколько Ом не получится. Пришлось выкрутиться подключив параллельно резистор на несколько сот кОм скорректировав показания.

Датчик Рт1000 имеет 3.85 Ом на 1 гр.С. Для кабеля 100 метров примерно 5 Ом , что грубо 1.5 гр.С - погрешность двухпроводной схемы. Максимально. Как правило кабель меньше. При том, что датчики дТС 3хх5 Рт1000 идут без поверки и класса А вроде как на них нет

Александр Ч.
21.11.2019, 13:55
Задумка прибора конечно интересная ноооо много недоделок.
Отсутствие возможности коррекции, отсутствие ввода гистерезиса, это самые существенные недоделки.
Но будем надеется что производитель все же доработает ИТП-16.

Насколько я понял из руководства ИТП16 в режиме нагреватель выключается при SP.Hi, включается при SP.Lo. Чем не гистерезис? Что касается коррекции , за всю мою практику производителю всегда было проще купить новый датчик. Да и надежнее , раз уж параметры поползли, то в какую сторону они уползут завтра?