Просмотр полной версии : ИТП-16
Не ожидал, что в данном приборе нет простой возможности скорректировать показания датчиков ДТС. У меня 40 метров кабеля до датчика, общим сопротивлением 9 Ом, и я не могу скорректировать это сопротивление, линия 2-проводная. Только если поставить резистор 4,7 Ом между 1-2 входами (я так понимаю сопротивление будет удвоено).
По поводу калибровки написано что методика поставляется по требованию. Почему бы не приложить это в инструкцию ? Да и поможет ли эта инструкция в моём случае ?
upd: поставил резистор , разные ставил, от 3 до 50 Ом между 1 и 2 входом, выбрал схему подсоединения как 3-проводную. Никак не повлияло на измеренное значение. Возможно потому что датчик Pt1000 и на него не распространяется 3-проводная схема ? но как же так, это ведь всё равно довольно значимая погрешность !
Екатерина Аладышева
07.11.2018, 09:46
Добрый день!
В руководстве по эксплуатации (file:///C:/Users/e.aladysheva/Downloads/re_itp-16_2613_a4.pdf) описаны функции прибора. РЭ всегда доступно на сайте, даже до покупки прибора. В приборе не предусмотрена коррекция сдвига и наклона характеристики датчика.
Методика поверки доступна на сайте (https://www.owen.ru/calibration_procedure).
Какое сечение у кабеля?
К сожалению на сайте не нашел методики поверки на ИТП-16, может быть она чем-то похожа на ИТП-11. Но это ладно. Почему я не могу скомпенсировать сопротивление линии внешним резистором между 1 и 2 входами. Я знаю точное сопротивление, которое я мог бы набрать из разных резисторов или поставить подходящий из номинального. Но это не работает.
Сечение кабеля не знаю, какая-то китайская витая пара, использую две витых пары как два разных провода. Расщепив пары на измеряемой стороне можно было бы подключить как 4-проводное подсоединение или 3-проводное.
Eugene.A
07.11.2018, 19:08
Расщепив пары на измеряемой стороне можно было бы подключить как 4-проводное подсоединение или 3-проводное.
Нужно было. Как 3-проводное.
Нужно было. Как 3-проводное.
Ну дак если б это работало. В том и дело, я же поставил резистор между 1 и 2 входами, который и должен был эмулировать сопротивление линии, в одну сторону, предполагается что в обратную сторону оно примерно такое-же )) Но ИТП-16 на этот резистор не обращает внимания.
Eugene.A
07.11.2018, 23:37
Зачем сопротивление? Три провода!
У вашего сопротивления одинаковый температурный коэффициент с проводом и одинаковая температура? Даже если вам удастся скомпенсировать сопротивление линии, как вы с температурным коэффициентом бороться будете?
Зачем все эти извращения, если, как вы сами написали, у вас две пары?
maximov2009
08.11.2018, 04:16
У меня 40 метров кабеля до датчика
Добрый день. А что мешает поставить НПТ рядом с ТС. То есть в принципе взять датчик со встроенным НПТ. У нас концы от датчиков и поболее 40м, используются датчики с выходом 4-20мА. И никаких проблем.
А ИТП 16 и позиционируется как ИНДИКАТОР. Зачем от него требовать функционал ТРМ? И со своей функцией справляется.
С уважением.
Екатерина Аладышева
08.11.2018, 08:48
Методика поверки ИТП16 во вложении. на сайт добавим. При переезде на новый сайт - потерялась.
Добрый день. А что мешает поставить НПТ рядом с ТС. То есть в принципе взять датчик со встроенным НПТ. У нас концы от датчиков и поболее 40м, используются датчики с выходом 4-20мА. И никаких проблем.
С уважением.
Используется уже то что было кем-то установлено до нас. Собственно вот и всё. Если не пойдёт, то придётся что-то придумать другое конечно. Но жалко что простой функции корректировки значения датчика нет, была бы точно не лишней.
Доброго всем дня. А на самом деле почему в ИТП-16 отсутствует функция коррекции. Не ужели у программиста не хватило мозгов на такую простую и очень нужную функцию.
Самое обидное, что ещё и 3-проводная схема в случае датчика Pt1000 не работает. Обмануть подоткнув резистор на несколько Ом не получится. Пришлось выкрутиться подключив параллельно резистор на несколько сот кОм скорректировав показания.
Задумка прибора конечно интересная ноооо много недоделок.
Отсутствие возможности коррекции, отсутствие ввода гистерезиса, это самые существенные недоделки.
Но будем надеется что производитель все же доработает ИТП-16.
Александр Ч.
21.11.2019, 13:48
Самое обидное, что ещё и 3-проводная схема в случае датчика Pt1000 не работает. Обмануть подоткнув резистор на несколько Ом не получится. Пришлось выкрутиться подключив параллельно резистор на несколько сот кОм скорректировав показания.
Датчик Рт1000 имеет 3.85 Ом на 1 гр.С. Для кабеля 100 метров примерно 5 Ом , что грубо 1.5 гр.С - погрешность двухпроводной схемы. Максимально. Как правило кабель меньше. При том, что датчики дТС 3хх5 Рт1000 идут без поверки и класса А вроде как на них нет
Александр Ч.
21.11.2019, 13:55
Задумка прибора конечно интересная ноооо много недоделок.
Отсутствие возможности коррекции, отсутствие ввода гистерезиса, это самые существенные недоделки.
Но будем надеется что производитель все же доработает ИТП-16.
Насколько я понял из руководства ИТП16 в режиме нагреватель выключается при SP.Hi, включается при SP.Lo. Чем не гистерезис? Что касается коррекции , за всю мою практику производителю всегда было проще купить новый датчик. Да и надежнее , раз уж параметры поползли, то в какую сторону они уползут завтра?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot