PDA

Просмотр полной версии : Необычный ПЧВ



pavelmas
05.11.2018, 12:54
Здравствуйте. Принесли мне ПЧВ102-1К5-В в неисправном состоянии. При подключении ПЧВ к сети 380 Вольт обнаружил, что на выходе после ПЧВ напряжение доходит до 590 Вольт. В чём может быть причина такого поведения ПЧВ?

Alexey_Palich
05.11.2018, 12:59
А сколько там должно быть? после моста и конденсаторов.

pavelmas
05.11.2018, 13:07
А сколько там должно быть? после моста и конденсаторов.

Я вот и спрашиваю, потому как между первой и второй фазой на выходе ПЧВ 220 Вольт, а второй и третей 590 Вольт. Так и должно быть?

and909
06.11.2018, 07:41
Чем мерили? True RMS?

pavelmas
06.11.2018, 08:03
Чем мерили? True RMS?

Мерил Mastech MS2008A

Сергей0308
06.11.2018, 08:16
Вообще-то постоянки, после выпрямления 380 В должно быть: 380 х корень из двух = примерно 540 В.

and909
06.11.2018, 08:32
Мерил Mastech MS2008A

Нет в этих клещах True RMS - они после ПЧ будут показывать погоду.