PDA

Просмотр полной версии : Подбор радиатора для твердотельного реле



volnauto
03.11.2018, 05:57
Для ШИМ-регулирования нагрузки, 42А на каждой фазе (Ступень воздухонагревателя в 30кВт напряжение 400В), используется трехфазное реле HTH-6044.ZD3, установленное на радиаторе РТР036. При полной нагрузке (реле постоянно замкнуто) радиатор разогревается до 60С-70С, после чего биметаллический термостат, который стоит на радиаторе, размыкает цепь управления реле. Установка вентилятора решить проблему не помогла. Стабильно реле работает не перегреваясь только при нагрузке ШИМ 50% и ниже.

Такая ситуация наблюдается при открытой дверце шкафа при температуре в помещении 17С.
Вопрос: Учитывая, что радиатор подобран рекомендуемый, такая ситуация происходит, потому что рекомендации даны на какие-то идеальные условия? или это особенный случай?)) Какие радиаторы лучше устанавливать на такую нагрузку (предполагаю что РТР038, но уж слишком он дороговат)? Может ссуществуют дополнительные стандартные меры для отвода тепла? В общем, интересует ваше мнение.

Вольд
04.11.2018, 12:20
Надо разместить ТТР на крыше шкафа (только не в один ряд), закрыть их П-образным кожухом. С одного торца кожуха установить вентилятор, другой торец должен быть открытым. Таким образом можно будет обеспечить эффективный обдув радиаторов ТТР.

Алексей Геннадьевич
06.11.2018, 08:48
Для ШИМ-регулирования нагрузки, 42А на каждой фазе (Ступень воздухонагревателя в 30кВт напряжение 400В), используется трехфазное реле HTH-6044.ZD3, установленное на радиаторе РТР036. При полной нагрузке (реле постоянно замкнуто) радиатор разогревается до 60С-70С, после чего биметаллический термостат, который стоит на радиаторе, размыкает цепь управления реле. Установка вентилятора решить проблему не помогла. Стабильно реле работает не перегреваясь только при нагрузке ШИМ 50% и ниже.

Такая ситуация наблюдается при открытой дверце шкафа при температуре в помещении 17С.
Вопрос: Учитывая, что радиатор подобран рекомендуемый, такая ситуация происходит, потому что рекомендации даны на какие-то идеальные условия? или это особенный случай?)) Какие радиаторы лучше устанавливать на такую нагрузку (предполагаю что РТР038, но уж слишком он дороговат)? Может ссуществуют дополнительные стандартные меры для отвода тепла? В общем, интересует ваше мнение.

Вольд Вам правильно сказал, что радиатор ТТР нужно выносить за пределы щита.
Одно смущает:

Такая ситуация наблюдается при открытой дверце шкафа при температуре в помещении 17С.
При открытой дверце и установленном вентиляторе такого происходить не должно- в таком случае ТТР практически стоит "на открытом воздухе".
Вы можете сделать фото?

используется трехфазное реле HTH-6044.ZD3Оно?
http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HT-xx44ZD3-i-HT-xx44ZA2

Рассчитаем рассеиваемую мощность: (42А х 1,6V)х3 = 201,6 вт.
1,6V - максимальное падение напряжения на кристалле ТТР.

Sulfur
06.11.2018, 09:35
volnauto
Так же нагрев ТТР зависит от термоинтерфейса(теплопасты) и качества контактируемой поверхности радиатора. Теплопасты не должно быть много. И она не должна быть сухая.

Woolfy
06.11.2018, 12:39
...Какие радиаторы лучше устанавливать на такую нагрузку (предполагаю что РТР038, но уж слишком он дороговат)? Может ссуществуют дополнительные стандартные меры для отвода тепла? В общем, интересует ваше мнение.
В таблице подбора радиатора для ТТР (по указанной ссылке) для РТР036 указано "1х60". Подозреваю, что это значит "одноканальная (однофазная) нагрузка в 60 А". То есть в вашем случае 3-канальной нагрузки по 60 А необходим всё-таки РТР038 (или старше). Учитывая закрытый шкафчик, вентилятор будет нелишним (возможно - бесполезным).
Выше сделали замечание про качество контактных поверхностей. Я не стесняюсь дополнительно шлифануть контактирующие поверхности радиатора и ТТР. Клеммы на силовых проводах пропаиваю...
Поправочка: нагрузка 3х42 А.

Алексей Геннадьевич
07.11.2018, 08:41
Как уже писал, максимальная мощность выделяемая ТТР ~200вт
Тепловое сопротивление радиатора РТР036 0,48 С/вт.
Следовательно, дельта температуры (разность температуры на подошве радиатора в месте крепления ТТР и температура окружающей среды) для РТР036 200х0,48 = 96 градусов. (Если учесть ещё тепловые сопротивления PNPN перехода-подошвыТТР, ПодошваТТР-радиатор то гарантированно получим температуру на переходе >125градусов.
На радиаторе температура не должна быть выше 60градусов (условие срабатывания защиты)

РТР039 0,32 С/вт. 200х0,32 =64 градуса.

РТР040 0,25 С/вт. 200х0,25 = 50 градусов.

Охл 039-200 0,41 С/вт. (спокойный воздух) 200х0,41=82 градуса
Охл 039-200 0,11 С/вт. (с вентилятором 6м/с) 200х0,11=22 градуса

Без вентилятора не обойтись никак. И радиатор заменить желательно на РТР039 или Охл 039-200

Интересный момент:
Конструкция РТР039 полностью соответствует радиатору Охл 039-200, а тепловые сопротивления в таблицах - отличаются,
0,32С/вт и 0,41С/вт в спокойном воздухе...