Добрый день. Такая ситуация есть контроллер ОВЕН ПЛК110-32М02 по rs485 опрашивает две штуки МВ110-8а.
У порту RS235 подключена панель Weintek. По rs232 debug подключем ПМ01.
Проблема такая переодически пропадает связь с одним из модулей. На панели отображаются решётки, по одному модулю. Данные от второго модуля отображаются нормально. После перезагрузки все работает нормально.

Мастеренко Иван
12.11.2018, 13:22
Добрый день!
1. Данные о пропаже связи фиксируете на панели или в контроллере через Codesys?
2. Установлены ли согласующие резисторы 120 Ом в начале и конце линии Rs485?
3. Есть ли рядом с модулем или на протяжении линии RS485 силовое оборудование/кабели?
4. Какая версия прошивки ПЛК? Напишите заводской номер ПЛК.
5. На каком расстоянии находятся МВ110-8А?