Просмотр полной версии : Включение ЦАП прибора 2ТРМ1



Максим Максимыч
31.10.2018, 22:54
Здравствуйте, уважаемые господа!
Возможно, кто-то поможет мне решить проблему. Она в следующем: Имеется прибор 2ТРМ1 зав. № 18583150702283320 выпуск 2015 г. модификация (указана на тыльной стороне корпуса) 2ТРМ1-Щ1.У.РИ. Всё это время он работал в режиме простой индикации температуры, но в настоящее время возникла необходимость подключить к нему регистратор. Попытка установить параметр А1-1 в значение 07 (согласно Приложению В, таблица В-1), оказалась неудачной, в этом параметре значение возможно установить только off; 01;02;03; и 04, остальные значения из таблицы недоступны. Параметр А0-0 при этом установлен в значении 01. Казалось бы, ничего не мешает изменению параметра А1-1 на 07, и вроде бы, такая возможность предусмотрена конструктивно (в модификации присутствует буква И), однако, опция включения ЦАП остается недоступной. Что я делаю не так и в чем моя ошибка?

maximov2009
01.11.2018, 04:24
Добрый день. Ваша ошибка в том, что Вы пытаетесь получить сигнал на регистратор не с того выхода.
Обозначение РИ говорит о том, что 1 выход у Вас релейный а 2 выход - токовый.
Поэтому соответственно параметра А1-1 не может быть установлен =07(регистратор).
Вам нужно использовать выход №2 и соответственно устанавливать параметра А2-1 = 07.

А если у Вас датчик подцеплен только на 1 вход, то необходимо установить параметра А2-2 = 01. Тогда сигнал с 1 входа датчика, будет попадать и на вход 2 ЛУ и соответственно передаваться на регистратор.

С уважением.

Максим Максимыч
01.11.2018, 17:22
Благодарю Вас, непременно воспользуюсь Вашим советом.