PDA

Просмотр полной версии : дежурный режим трм133



Попов
26.03.2007, 09:03
Подскажите, как со скады перевести контроллер ТРМ133 в дежурный режим и обратно? По идее, за это отвечат параметр "Duty", но саме интересное то, что отключить дежурный режим я могу (переключить "Duty" в 0) а вот обратно дежурный режим включить не получается...
И как вообще этот параметр взаимодействует с дискретным входом установки дежурного режима С1?

Зоя
26.03.2007, 10:25
в какой Scada-системе вы работаете?

попов
26.03.2007, 11:17
KVisionOPS, но в принципе и через Exel пробовал, тот же результат

Зоя
26.03.2007, 12:04
Должно работатеть. Т.е. если вы поставили парамметр C.use в положение open, то присваивая параметру Duty значение 1, вы переводите ТРМ133 в дежурный режим, как только duty=0 прибор переходит в прогрев и работу. Лично я пробовала в MasterScada все работает.

Попов
26.03.2007, 12:56
странно... попробуем позже на обьекте, когда трм будет полностью подключен к оборудованию. сейчас я экспериментирую в офисе, и датчики к прибору не подключены. можэт из-за этого?

Зоя
26.03.2007, 15:16
а что пишет на жк? замерз?
без датчиков трм133 в дежурный реджим действительно не преходит.

leonidm
23.10.2007, 10:17
Возможно ли трм133 перевести в дежурный режим на ночь, а днем - в обычный? (Т.е. чтоб вентилятор выключался, а обратку контролировал)

Зоя
23.10.2007, 12:11
Можно, это делается с помощью дискретного входа №1, или через меню прибора: Быстрый доступ/Дежурный режим/Duty= on, либо через SCADa систему параметр duty=on