Просмотр полной версии : Обмен между ПР200 И ип320
Newcomer
29.10.2018, 17:47
Добрый день.
Есть подозрение, что временами из за сильных помех ПР200 принимает из ИП320 неверные данные. Возможно ли такое в принципе ?
так, что контрольная сумма успевает исказиться настолько, что проходит проверку
Newcomer
29.10.2018, 17:58
Ситуация такая. Если задавать уставку для таймера TON в ПР200, то уставка отрабатывается верно.Если задавать уставку в панели ИП320, то уставка отрабатывается каждый раз по разному. Задаю в панели уставку 5 мин., а таймер может сработать через 1 минуту или 3 минуты.
Ревака Юрий
29.10.2018, 18:09
Ситуация такая. Если задавать уставку для таймера TON в ПР200, то уставка отрабатывается верно.Если задавать уставку в панели ИП320, то уставка отрабатывается каждый раз по разному. Задаю в панели уставку 5 мин., а таймер может сработать через 1 минуту или 3 минуты.
Можно вывести на экран, то значение которое принимаем из ИП320, и посмотреть что с ним происходит со временем, может это значение перезаписывается другим?
Newcomer
29.10.2018, 18:20
Можно вывести на экран, то значение которое принимаем из ИП320, и посмотреть что с ним происходит со временем, может это значение перезаписывается другим?
Каким другим ?
Newcomer
29.10.2018, 18:26
У вас кто мастер?
Master - панель.
Ревака Юрий
29.10.2018, 18:30
Каким другим ?
Другим значением из логики, это так, предположение, не видя проект.
Ситуация такая. Если задавать уставку для таймера TON в ПР200, то уставка отрабатывается верно.Если задавать уставку в панели ИП320, то уставка отрабатывается каждый раз по разному. Задаю в панели уставку 5 мин., а таймер может сработать через 1 минуту или 3 минуты.
НЕ понятно у вас уставка меняется (сетевая переменная) или таймер ПР ведет себя так . Для контроля в ПР выведите уставку (сетевую переменную) на экран ПР200 и посмотрите меняется ли она .
Newcomer
30.10.2018, 10:53
Разобрался. Связь по Modbus была не при чем. Уставка через блок записи в ФБ TON задается только в миллисекундах, а я пытался задавать в секундах. В этом была основная причина непонятного поведения таймера.