Просмотр полной версии : Правильная ВЧХ для двух сильно загруженых шнеков
ihor9885dsl
27.10.2018, 20:26
Прошу помощи. Имеется два мотор-редуктора по 3кВт со шнеком питающихся от одного ПЧВ (7.5 кВт) . Стоит скалярный способ управления. Специфика роботы шнеков состоит в том что каждые 15 сек. Включаются на 3 сек. при 27гц. ( Иногда два одновременно иногда по-отдельности) Часто уж очень тяжко бывает стартонуть шнеку, иногда вообще преклинивает. Посоветуйте что лучше установить в пункте 1-55 1-56 , для такого сильно нагруженного узла, пока там, по умолчанию, пусто. ( Транспортируется щепа, нагрузка меняется в зависимости от фракции, шнек 5.5м редуктор 930H m)
Если установить другие мотор-редукторы с большим передаточным отношением, то можно будет поднять рабочую частоту до 50 Гц. Таким образом, крутящий момент на выходном валу увеличится.
Станислав91
27.10.2018, 21:10
Ето все понятно, но пока заказчиком отклоняется, задача же тем и усложняется что нужно запустить то что имеем, без переделок...
ihor9885dsl
27.10.2018, 22:35
Есть кто сталкивался с подобной проблемой или хорошо разбирается в вопросе, как должна выглядеть ВЧХ, для таких случаев?
Если у вас двигатель работает всего по три секунды. И при этом на частоте гораздо ниже расчётной, то можно попробовать в настройках двигателя увеличить "Напряжение двигателя". Если у вас введено 380, то введите 400. Если 400, то 420. Параметр 1-22.
ihor9885dsl
28.10.2018, 09:22
Спасибо за совет. На ВЧХ как раз и вводишь эти параметры и строишь кривую относительно частоты.
Gallinago
24.01.2019, 02:05
а кривая может прям скакать?