PDA

Просмотр полной версии : Подключение расходомера ВЗЛЕТ ЭРСВ-440л к ПР-200



shizo
25.10.2018, 09:44
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с реализацией подключение импульсного выхода раходомера к входу пр-200 и написанию программы. Понимаю, что нужен счетчик с заданным количеством импульс-литров, а дальше не пойму как его перевести в числовой вид.

СтраnniK
25.10.2018, 10:01
Импульсно-частотная последовательность должна преобразоваться в токовый выход. Есть у Вас такой адаптер?

maximov2009
25.10.2018, 10:41
Добрый день. А что Вы хотите измерять?
Если количество литров, то есть некоторые трудности сопряжения с ПР 200. Взлёт имеет выход, приспособленный под ТТЛ логику. То есть даёт на выходе 5В. Независтимо от внутреннего или внешнего питания. Тема уже обсуждалась. Для согласования лучше всего оптопара. Поищите, там кто то и марку оптопары рекомендовал.
А если только расход, то можете воспользоваться стандартным преобразователем ВЗЛЁТ https://docviewer.yandex.ru/view/17189160/?*=lcE4o4%2F3iBUzCaq84wv5cpAxQ297InVybCI6Imh0dHA6L y92emxqb3QucnUvZmlsZXMvZG9jcy82L3JlMV9lcjN4TEYucGR mIiwidGl0bGUiOiJyZTFfZXIzeExGLnBkZiIsInVpZCI6IjE3M Tg5MTYwIiwieXUiOiI1Mzk2Mzk1MzAxNTI0ODAxNDk3Iiwibm9 pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTQwNDUyODEzMTQ2LCJzZXJwU GFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZuYW1lPXJlMV9lcjN4TEYucGRmJnR tPTE1NDA0NTI3NDgmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQwJTkyJUQwJTk3J UQwJTlCJUQwJTk1JUQwJUEyJTIwJUQwJUFEJUQwJUEwJUQwJUE xJUQwJTkyLTQ0MCVEMCVCQiZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnZ6b GpvdC5ydSUyRmZpbGVzJTJGZG9jcyUyRjYlMkZyZTFfZXIzeEx GLnBkZiZscj0xOTcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTU0O WFjNzZmMDBiOTFkNDZmZDUxZWZlZTg2N2I3ZjZmJmtleW5vPTA ifQ%3D%3D&page=43&lang=ru стр.43
С уважением.

Aviator_VZh
25.10.2018, 11:59
Если быть точным, то 0 = < 0,5В, 1 = 2,4-5,0В. Можно использовать аналоговые входы в дискретном режиме, но их быстродействие низкое.

shizo
25.10.2018, 14:08
Нет, к сожалению адаптера. нет. А как происходит подключение того-же геркона счетчика? Взлет настроили 1 выход - частотный, 2 выход - импульсный. Хотим отображать на экране пр-200 текущий расход. Все же никак не обойтись без преобразователя ВЗЛЕТ АТВ-3?

melky
25.10.2018, 14:18
С импульсного выхода снимайте показания и формулами приводите в соответствие сколько у вас литров на импульс. (если там литраж конечно настроен)

Aviator_VZh
25.10.2018, 14:25
Проблема в том, что во Взлете нет геркона.

39462

Ревака Юрий
25.10.2018, 14:32
Проблема в том, что во Взлете нет геркона.

39462

Есть более серьезное препятствие.


В импульсном и частотном режимах на универсальный выход по-
ступает импульсная последовательность типа «меандр» со скваж-
ностью 2 и нормированным весом импульса. Предельная частота
следования импульсов 2000 Гц.

Aviator_VZh
25.10.2018, 14:55
Ну не 2кГц, а "только" 500 Гц

39466

Но ситуация решается тем, что вес импульса во Взлете настраиваемый.

maximov2009
25.10.2018, 15:27
А как происходит подключение того-же геркона счетчика?

Ещё раз повторюсь. Без преобразования ТТЛ логики (5В), в сигнал 24В при помощи оптопары или других ухищрений, Вы их ФИЗИЧЕСКИ не состыкуете. Я на этом уже обжёгся. А потом уже можете говорить про частоту и пр.
С уважением.

melky
25.10.2018, 15:46
Ну приведение сигналов одного типа к другому никто не отменял. Речь о том, что импульсный выход еще как-то можно прочитать и посчитать при помощи ПР200, а вот частотный выход у ПР200 тямы не хватит...

maximov2009
25.10.2018, 16:16
Ну приведение сигналов одного типа к другому никто не отменял.
При всём уважении, но у нас как всегда. Задавший вопрос уже побоку, а форумчане между собой общаются.
Посмотрите изначальный пост, там и слова нет про частотный тип сигнала. Человек просто ещё соединить не знает как, и посчитать хотя бы импульсы.
Я в своё время рассматривал взлётовские расходомеры, как основу для создания системы учёта, поизучал и с инженерами ихними общался, но столкнувшись вот с таким типом выхода, отказался. А другой общепромышленный тип выхода они и не планируют делать. Считают раз берут и так хорошо.
Сейчас делаем систему учёта на другом расходомере, у которого стандартный выход с открытым коллектором на 24В.
С уважением ко всем.

СтраnniK
25.10.2018, 17:08
Без токового адаптера не обойтись. Нужно Дозаказать...

Alexey_Palich
25.10.2018, 17:25
С токовым адаптером все проще делается и не нужны танцы с бубном вокруг взлета, только адаптеры токовые у них заказываются индивидуально на каждый расходомер.

Сергей0308
25.10.2018, 23:41
Может здесь какой-то секрет таится, но написано в документации:

39479

Всё прекрасно должно физически состыковываться с ПР200!

Вот нашёл другой вариант документации, но он принципиально ничего не меняет!


39482

maximov2009
26.10.2018, 05:59
Всё прекрасно должно физически состыковываться с ПР200!39482

Добрый день. Недоверие конечно дело хорошее и иногда бывает даже продуктивным.
Но посмотрите внимательно на оба рисунка. На обоих стоит на выходе двунаправленный стабилитрон. И Вы хоть сколько подадите (в разумных пределах) на внешний вход, на выходе Вы получите не более 5 Вольт. Это ограничивается стабилитроном.
Сделано это, ещё раз повторюсь для состыковки ТОЛЬКО с ТТЛ (5В) логикой. То есть чтобы подавать сигнал напрямую на процессор.
А использовать адаптер разумно толко для получения РАСХОДА. Пересчитывать из расхода в литры? Ну если мы не ищем лёгких путей - удачи!
Я тему с расходомерами седьмой год грызу, всякие перепробовали. Ценой от 8 до 600 тр.
С уважением.

shizo
26.10.2018, 06:22
Вы слегка не поняли мой вопрос, геркон не про взлёт. Геркон, допустим расходомер Zenner MTW, он как подключается к ПР-200?

Alexey_Palich
26.10.2018, 06:28
Вы слегка не поняли мой вопрос, геркон не про взлёт. Геркон, допустим расходомер Zenner MTW, он как подключается к ПР-200?

С плюса на вход резистор, геркон со входа на минус, резистор рассчитать, ну можно и оптопару замутить.

Aviator_VZh
26.10.2018, 09:19
А резистор то зачем, если подключать к дискретному входу? Нужно только чувствительность входа выбирать 24В, иначе с быстродействием будет беда.

Alexey_Palich
26.10.2018, 10:28
А резистор то зачем, если подключать к дискретному входу? Нужно только чувствительность входа выбирать 24В, иначе с быстродействием будет беда.

Спорить не буду, внутрений входной блок незнаю на прке может и без резистора пойдет. Точно должен пойти кнопки же цепляем напрямую.