PDA

Просмотр полной версии : Связка СП-210+СП-210+Частотник innovert



LEX2030
24.10.2018, 16:03
Здравствуйте. Как осуществить связку СП-210+СП-210+Частотник innovert, причем причём управление частотником должно быть с СП-310№1.
Частотник связан по RS-485 c СП №2. Какие могут подводные камни при подключении СП №1+СП №2 по Modbuc TCP

Rake Runner
25.10.2018, 06:45
Если читать документацию и смотреть примеры - то никаких камней не будет.

Николай2
26.10.2018, 21:30
У меня был печальный опыт управления частотником ОВЕН по RS-485, время опроса большое, подвисает. Я перевёл на управление частотником, через модуль аналогового вывода по сигналу 0-10В.

Сергей0308
28.10.2018, 00:00
У меня был печальный опыт управления частотником ОВЕН по RS-485, время опроса большое, подвисает. Я перевёл на управление частотником, через модуль аналогового вывода по сигналу 0-10В.

А через модуль аналогового вывода, это по-вашему не по сети RS485?