Просмотр полной версии : ПЛК 154 не видит ТРМ138
Проект в работе около года...Связка ПЛК154(Мастер)-ТРМ 202-ТРМ 138-МУ110-МВ110-СП310 настроено в конфигураторе, все худо бедно работало до момента присоединения еще одного ТРМ138...После того как прописал его в конфигурации перезагрузил и выяснил, что ПЛК прибор не видит, было случайно поменяно значение параметров модуля Read Input registеrs на Read Holding registers на обоих ТРМ 138 исчезла связь с работающим ранее ТРМ138...Значения параметров вернул обратно связь не восстановилась. Загрузил старый проект без сделанных изменений - связи с ТРМ 138 нет, хотя все остальные модули и ТРМ 202 работают... Сбрасывал на заводские настройки и загружал разные варианты проектов - связи нет. При подключении конфигуратора ТРМ 138 связь со всеми приборами присутствует, то есть похоже ПЛК 154 не видит ТРМ-мы138-е.
Настройки RS485 19200:NO:8:1:RS485:RTU:0:Yes
Настройки UMD пункты 1..4 по умолчанию далее адр-80:both:30:и т.д 1 ТРМ138 на втором адресс 88...
Настройки RIM - Registr 3:command Read input registr
и т.д. и т.п.
Что посоветуете?
Мастеренко Иван
23.10.2018, 19:47
Здравствуйте, arelavv.
Приложите Ваш проект, где добавлены все устройства и конфигурацию ТРМ138.
Попробуйте создать новый проект и настроить обмен ПЛК с одним ТРМ138. Установится ли связь?
Здравствуйте, arelavv.
Приложите Ваш проект, где добавлены все устройства и конфигурацию ТРМ138.
Попробуйте создать новый проект и настроить обмен ПЛК с одним ТРМ138. Установится ли связь?
Проект выложу вечером(политика безопасности) ТРМ-ы попробую после обеда подключить...
Создал простенький проект с двумя ТРМ 138 и СП 310 загрузил в ПЛК 154 результат тот же ТРМ 138 не видит в упор...соответственно и на панели "0"...
Вечером выложу проекты на рассмотрение...
Конфигурация ТРМ 138
adr 80(88)
st bit - 1
NO
19200
впрочем как и все приборы... Конфигуратор ТРМ138 приборы опрашивает без проблем, что уж произошло не знаю ...просто в тупике...(может перепрошить ПЛК 154?)
Выкладываю проекты...https://yadi.sk/d/oKR5yMVjVkP5TA
Мастеренко Иван
25.10.2018, 16:17
Конфигурацию на ТРМ138 не получается открыть. Предполагаю, что на Ваших ТРМ138 не поддержан протокол Modbus или нет автоопределения протокола (тогда должен быть параметр Prot на уровне PL4 ).
История версий прошивок здесь (https://www.owen.ru/documentation/78).
p.s.
Конфигуратор с ТРМ138 работает по протоколу Овен.
Конфигурацию на ТРМ138 не получается открыть. Предполагаю, что на Ваших ТРМ138 не поддержан протокол Modbus или нет автоопределения протокола (тогда должен быть параметр Prot на уровне PL4 ).
История версий прошивок здесь (https://www.owen.ru/documentation/78).
p.s.
Конфигуратор с ТРМ138 работает по протоколу Овен.
ТРМ 138 настроен через конфигуратор вкл. RTU на обоих приборах...
И опять же ТРМ 138 с адресом 80 успешно работал на протяжении года, все случилось после добавления еще одного ТРМ 138 с адр 88, протокол настроен также через конфигуратор RTU...
Единственно - при первом включении прибора с адресом 88 выяснилось неисправность RS 485, была заменена микросхема и прибор проверен на конфигураторе. Но это вряд ли что-то изменило...
Завтра попробую подключить только один прибор работавший ранее...
Ну так какую еще инфо по ТРМ-мам вам прислать?
Попробую сохранить конфигурацию с обоих приборов и выслать...
Конфигурацию на ТРМ138 не получается открыть. Предполагаю, что на Ваших ТРМ138 не поддержан протокол Modbus или нет автоопределения протокола (тогда должен быть параметр Prot на уровне PL4 ).
История версий прошивок здесь (https://www.owen.ru/documentation/78).
p.s.
Конфигуратор с ТРМ138 работает по протоколу Овен.
Параметр Prot на уровне PL4 присутствует на обоих ТРМ -ах и установлен RTU/
Продолжаю тему.
На данный момент пропала связь со всеми ТРМ-ми, два ТРМ138 и один ТРМ 202, причем проверяя конфигуратором Овен связь есть, пробую связаться через ОРС Lectus связи нет. Т.е похоже по протоколу Овен приборы работают , а по RTU Modbus не хотят - вопрос что делать...?
Новикова Маргарита
21.05.2019, 15:29
Продолжаю тему.
На данный момент пропала связь со всеми ТРМ-ми, два ТРМ138 и один ТРМ 202, причем проверяя конфигуратором Овен связь есть, пробую связаться через ОРС Lectus связи нет. Т.е похоже по протоколу Овен приборы работают , а по RTU Modbus не хотят - вопрос что делать...?
Добрый день!
После смены протокола перезагружали приборы по питанию? Какого года приборы?
Прибор 2013 года, по питанию перегружал, на данный момент мучаю его на столе. Взамен поставил новый прибор работает без проблем...
Новикова Маргарита
22.05.2019, 14:11
Прибор 2013 года, по питанию перегружал, на данный момент мучаю его на столе. Взамен поставил новый прибор работает без проблем...
Прибор вообще не реагирует на запросы по протоколу Modbus? Или выдает какой-то код ошибки?
Приложите лог Lectus.
Также можно попробовать опросить с помощью Modbus Tester
Прибор вообще не реагирует на запросы по протоколу Modbus? Или выдает какой-то код ошибки?
Приложите лог Lectus.
Также можно попробовать опросить с помощью Modbus Tester
Пишет нет связи с прибором.
Лог могу выслать позже, но там ничего интересного - запрос 3 строчки и нет связи с COM8 adr 80
Новикова Маргарита
22.05.2019, 16:23
Пишет нет связи с прибором.
Лог могу выслать позже, но там ничего интересного - запрос 3 строчки и нет связи с COM8 adr 80
То есть Вы:
- задали протокол обмена Modbus RTU
- перезагрузили прибор по питанию
- подключили к ПК
- запустили опрос
Связи с прибором нет
Так?
Протокол обмена задан Modbus RTU, прибор был проверен конфигуратором и Lectus -ом сначала по месту затем прибор был снят и подключен в мастерской. Опять проверен конфигуратором -связь есть- и ОРС Lectus - связи нет... в логах три запроса и связь отсутствует...
Но что самое интересное - писал выше- пропала связь с двумя другими приборами еще один ТРМ138 и ТРМ 202 - диагноз аналогичен. По Овен соединение есть по Modbus NO/ и соответственно контроллер приборов не видит...
Скачал модбус тестер - нет связи с выбранным СОМ портом...
Хотя с тестером накладка, он и с другим прибором не имеет связи, почему то не нравится СОМ8...
Судя по молчанию вариант только один - замена приборов...
Один ТРМ 138 заменил на новый проблема исчезла, появилась связь и все дела...
С проблемой так и не разобрался... Буквально вчера уже на другом объекте, после редактирования программ на ПЛК 110 и СП310, внезапно пропала связь с ТРМ 138... Симптомы такие же - в конфигураторе Овен связь с прибором есть, подключаемся к ОРС Лектус связь вроде и есть а на выходе числа с -38 степенью., соответственно панель данные с ТРМ 138 не видит. Подключил еще один новый ТРМ 138 в сеть - то же самое... сам в шоке ничео понять не могу, может от жары голову нагрело...Перестановка байтов в Лектусе ничего не дала...
Вечером вышлю скрины и логи - может я чего-то недопонимаю...
Перепробовал различные варианты подключения, загрузки и т.д. ОРС Lectus категорически не хочет видеть значение на канале 1 ( 154 гр.С) Не могу понять почему...Скрины и Логи по ссылке https://yadi.sk/d/cROxAd_FursVyw, если у кого есть идеи помогите...
Собственно вопрос решен, нужно было выбрать функцию чтения 04 ... и в ПЛК и в Лектусе...
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot