fizhimik
22.10.2018, 14:37
Здравствуйте. Имеется модуль МВ110-224.8А после ремонта - замена платы (было попадание 24 В на входы). Обнаружено, что при подаче питания на модуль, появляется напряжение 0.5-1.8 В на входах. После разбирательств с ремонтированным модулем, замечено что на втором исправном модуле МВ110-224.8А на первом канале, измеряющем температуру термопарой, температура скачком увеличилась на 70 градусов, с остальными каналами этого модуля изменений не замечено. В настройках прибора нет смещения на 70 градусов. По схеме: использовал общую шину AI-R для подключения активных датчиков - один модуль был плюс, другой минус.
Вопрос, стоит ли отдавать второй прибор на ремонт то же или попробовать заново откалибровать термопару?
Вопрос, стоит ли отдавать второй прибор на ремонт то же или попробовать заново откалибровать термопару?