PDA

Просмотр полной версии : Аналоговые выходы типа "И" ПР200



Newcomer
19.10.2018, 11:28
Добрый день.

Имеем новый ПР200-24.2.2.0, т.е. помимо всего прочего аналоговые выходы типа "И" (4...20 мА). Сделал подключение к АО1 согласно
Рисунку 5.26 РЭ на ПР200. Номинал резисторов Rогр = 680 Ом, Rн = 0 (резистор отсутствует), Uп = 24 в. В проекте тупо подаю на аналоговый выход 1.0. Падение напряжения на резисторе - 5 В, т.е. ток в цепи I = 5/680 = 7 мА. А должно быть 20 мА. В чем может быть причина ?

Massmeter
19.10.2018, 19:52
проверить перемычки. проверить настройки программные на токовый выход. Может быть указан потенциальный.

Newcomer
20.10.2018, 11:16
проверить перемычки. проверить настройки программные на токовый выход. Может быть указан потенциальный.

Что за перемычки ? Где в OL находятся настройки аналоговых выходов ПР200 ?

sertol64
20.10.2018, 13:21
Во-во! поэтому и предпочитаю ПР200 с выходом типа У. "перелопатил" весь форум и везде одинаковое значение Rогр=700Ом., советы знатоков и прочее,пр. Какие то есть сложности внедрить это самое Rогр внутри корпуса в общую схему выхода ПР? Может кто из спецов подскажет - какой такой существует тайный смысл учитывать Rогр вне схемы ПР?
P.S. боюсь отвлечь Волшебников от помощи Newccomerу, но у меня тоже были неудачные опыты с этим самым Rогр, после котороых я на всё плюнул и начал заказывать выходы типа U.

Newcomer
20.10.2018, 13:58
Во-во! поэтому и предпочитаю ПР200 с выходом типа У. "перелопатил" весь форум и везде одинаковое значение Rогр=700Ом., советы знатоков и прочее,пр. Какие то есть сложности внедрить это самое Rогр внутри корпуса в общую схему выхода ПР? Может кто из спецов подскажет - какой такой существует тайный смысл учитывать Rогр вне схемы ПР?
P.S. боюсь отвлечь Волшебников от помощи Newccomerу, но у меня тоже были неудачные опыты с этим самым Rогр, после котороых я на всё плюнул и начал заказывать выходы типа U.

Номинал Rогр зависит от Rн и Uп, т.е. является величиной переменной и поэтому его нельзя разместить внутри корпуса.

Newcomer
20.10.2018, 14:26
Кто-нибудь имел опыт работы с аналоговыми выходами типа "И" ПР200 ? Какие там могут быть хитрости ? Схема подклчюния взята из РЭ на ПР200. Проект для ПР200 у меня проще не придумаешь, но получить 20 мА в нагрузке не получается.

Мимоход
20.10.2018, 18:10
Кто-нибудь имел опыт работы с аналоговыми выходами типа "И" ПР200 ? Какие там могут быть хитрости ? Схема подклчюния взята из РЭ на ПР200. Проект для ПР200 у меня проще не придумаешь, но получить 20 мА в нагрузке не получается.

Ни каких хитростей - все работает
И даже без Rогр
Вы не общую схему подключения приводите, а ту которая у Вас по факту, с указанием марки прибора - приемника токового сигнала.

Newcomer
21.10.2018, 10:34
Ни каких хитростей - все работает
И даже без Rогр
Вы не общую схему подключения приводите, а ту которая у Вас по факту, с указанием марки прибора - приемника токового сигнала.

Мой первый пост прочтите. Там написано, что приемником токового сигнала является резистор номиналом 680 Ом.

Aviator_VZh
21.10.2018, 12:10
Возможно калибровка поможет. Но сначала я бы проверил схему и все цифры, которые Вы указали в первом сообщении.

Newcomer
21.10.2018, 12:52
Возможно калибровка поможет. Но сначала я бы проверил схему и все цифры, которые Вы указали в первом сообщении.

Все цифры и схема проверены много раз.

Woolfy
22.10.2018, 07:04
Схема в документации ОВЕН непонятная (и неправильная). Исправлять её никто не будет. Попробуйте соединить проводочки по этой схеме.

Мимоход
22.10.2018, 07:40
Схема в документации ОВЕН непонятная (и неправильная). Исправлять её никто не будет. Попробуйте соединить проводочки по этой схеме.
И чем же, по Вашему, они отличаются?
39365

39366
тем, что у Вас 37-->Rогр-->Rн, а в схеме ОВЕН 37-->Rн-->Rогр ?
Для выходного тока они идентичные.

Woolfy
22.10.2018, 09:17
...Для выходного тока они идентичные.
Верно, для выходного тока разницы нет. Проблемы начинаются, когда прогульщик пытается преобразовать токовый сигнал в сигнал напряжения. Большинство электронных схем в мире работают именно с сигналами напряжения. Источник тока и приёмник напряжения часто питаются от одного источника. При этом они должны иметь общий провод (минусовой провод питания, как правило). Я немного не дорисовал схемку...

Ревака Юрий
22.10.2018, 09:43
Добрый день.

Имеем новый ПР200-24.2.2.0, т.е. помимо всего прочего аналоговые выходы типа "И" (4...20 мА). Сделал подключение к АО1 согласно
Рисунку 5.26 РЭ на ПР200. Номинал резисторов Rогр = 680 Ом, Rн = 0 (резистор отсутствует), Uп = 24 в. В проекте тупо подаю на аналоговый выход 1.0. Падение напряжения на резисторе - 5 В, т.е. ток в цепи I = 5/680 = 7 мА. А должно быть 20 мА. В чем может быть причина ?

Добрый день, проверил у себя, на резисторе 700 Ом, падение 14В при 1.0 на выходе в логике. Если все проверено, остается юстировка выхода.

Ревака Юрий
22.10.2018, 13:40
Вопрос решился, напишите в чем была причина, для последующих клиентов. Что касается невозможности получить ток при последовательно подключенных 3 приборах, максимум 2 ТТР тянет, как вариант использовать 3x фазное ТТР.

Newcomer
22.10.2018, 14:11
Вопрос решился, напишите в чем была причина, для последующих клиентов. Что касается невозможности получить ток при последовательно подключенных 3 приборах, максимум 2 ТТР тянет, как вариант использовать 3x фазное ТТР.

Я велел подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, а исполнитель включил резистор 680 Ом последовательно с тремя последовательно включенными входными цепями ТТР. Естественно получился перебор по величине сопротивления нагрузки для ЦАП. Если подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, то все работает как надо, т.е. ток в цепи 20 мА. Три ТТР ЦАП не тянет, напряжение на нагрузке получается максимум 170 В вместо 220 В. Трехфазное ТТР с управлением 4...20 мА я не нашел. Может кто даст наводку.

Ревака Юрий
22.10.2018, 14:53
Я велел подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, а исполнитель включил резистор 680 Ом последовательно с тремя последовательно включенными входными цепями ТТР. Естественно получился перебор по величине сопротивления нагрузки для ЦАП. Если подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, то все работает как надо, т.е. ток в цепи 20 мА. Три ТТР ЦАП не тянет, напряжение на нагрузке получается максимум 170 В вместо 220 В. Трехфазное ТТР с управлением 4...20 мА я не нашел. Может кто даст наводку.


Все цифры и схема проверены много раз.:D

Да, на 4-20 нет, а вариант по напряжению не рассматриваете, тем более схема с резистором уже обкатана.:)

Сергей0308
22.10.2018, 16:11
Напряжение поднять до 30 В не думали? Тогда заработает, Алексей Геннадьевич экспериментировал! И если в качестве нагрузки ТЭНы, то лучше дискретные ТТР в плане помех и стоимости, у Овена такие есть, даже трёхфазные(трёхполюсные), для регулирования ШИМ, в идеале, на мой взгляд, ЧИМ!

Мимоход
22.10.2018, 17:09
Ни каких хитростей - все работает
И даже без Rогр
Вы не общую схему подключения приводите, а ту которая у Вас по факту, с указанием марки прибора - приемника токового сигнала.


Мой первый пост прочтите. Там написано, что приемником токового сигнала является резистор номиналом 680 Ом.

А оказалось

Я велел подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, а исполнитель включил резистор 680 Ом последовательно с тремя последовательно включенными входными цепями ТТР. Естественно получился перебор по величине сопротивления нагрузки для ЦАП.

:D:D:D как я и думал.

Newcomer
22.10.2018, 18:12
Напряжение поднять до 30 В не думали? Тогда заработает, Алексей Геннадьевич экспериментировал! И если в качестве нагрузки ТЭНы, то лучше дискретные ТТР в плане помех и стоимости, у Овена такие есть, даже трёхфазные(трёхполюсные), для регулирования ШИМ, в идеале, на мой взгляд, ЧИМ!

Напряжение поднимали до 28 В, больше источник питания не позволяет. Но как я ранее писал напряжение на нагрузке получилось всего 170 В.

В проекте заложены не ТЭН, а специальные лампы. Так что ТТР с дискретным управлением не подойдет. Лампы при таком способе управления долго не протянут.

Newcomer
24.10.2018, 16:28
Добрый день.

Долго думал как подключить к ЦАП с токовым выходом 4...20 мА 3 ТТР с токовым управлением. В РЭ на ПР200 сказано, что сопротивление нагрузки, подключаемой к ЦАП с токовым выходом не должно превышать 1 кОм, а напряжение питания 30 В. Входное сопротивление ТТР составляет 400 Ом и в сумме получается 1200 Ом. ЦАП не тянет такую нагрузку. Ставить разветвитель токовый петли дороговато. Нашел простое решение. Вспомнил, что биполярный транзистор, включенный по схеме с ОБ является неплохим повторителем тока. Спаял схемку (Рисунок 1), промерил токи, все отлично. Задаю в эмиттер 20 мА, получаю в коллекторе 19,9 мА. Для управления ТТР вполне сгодится.

На Рисунке 2 изображена реальная схема подключения трех ТТР к токовому ЦАП ПР200 посредством моей махарайки.

Хочу услышать мнения компетентных специалистов.

Сергей0308
24.10.2018, 16:37
Добрый день.

Долго думал как подключить к ЦАП с токовым выходом 4...20 мА 3 ТТР, входные цепи которых соединены последовательно. В РЭ на ПР200 сказано, что сопротивление нагрузки, подключаемой к ЦАП с токовым выходом не должно превышать 1 кОм, а напряжение питания 30 В. Входное сопротивление ТТР составляет 400 Ом и в сумме получается 1200 Ом. ЦАП не тянет такую нагрузку. Ставить разветвитель токовый петли дороговато. Нашел простое решение. Вспомнил, что биполярный транзистор, включенный по схеме с ОБ является неплохим повторителем тока. Спаял схемку (Рисунок 1), промерил токи, все отлично. Задаю в эмиттер 20 мА, получаю в коллекторе 19,9 мА. Для управления ТТР вполне сгодиться.

На Рисунке 2 изображена реальная схема подключения трех ТТР к токовому ЦАП ПР200 посредством моей махарайки.

Хочу услышать мнения компетентных специалистов.

Чё там извращаться, у ПР200 два аналоговых выхода!

Newcomer
24.10.2018, 16:43
Чё там извращаться, у ПР200 два аналоговых выхода!

У меня на другом аналоговом выходе то же 3 ТТР висят.

Сергей0308
24.10.2018, 18:14
Добрый день.

Долго думал как подключить к ЦАП с токовым выходом 4...20 мА 3 ТТР с токовым управлением. В РЭ на ПР200 сказано, что сопротивление нагрузки, подключаемой к ЦАП с токовым выходом не должно превышать 1 кОм, а напряжение питания 30 В. Входное сопротивление ТТР составляет 400 Ом и в сумме получается 1200 Ом. ЦАП не тянет такую нагрузку. Ставить разветвитель токовый петли дороговато. Нашел простое решение. Вспомнил, что биполярный транзистор, включенный по схеме с ОБ является неплохим повторителем тока. Спаял схемку (Рисунок 1), промерил токи, все отлично. Задаю в эмиттер 20 мА, получаю в коллекторе 19,9 мА. Для управления ТТР вполне сгодится.

На Рисунке 2 изображена реальная схема подключения трех ТТР к токовому ЦАП ПР200 посредством моей махарайки.

Хочу услышать мнения компетентных специалистов.


У меня на другом аналоговом выходе то же 3 ТТР висят.

Тогда вам надо на токовом повторителе напряжение поднимать, а бы сразу до 36 В поднял, а если у вас такое же напряжение как на токовом выходе ПР, то это ничего не изменит!

Newcomer
24.10.2018, 18:17
Тогда вам надо на токовом повторителе напряжение поднимать, а бы сразу до 36 В поднял, а если у вас такое же напряжение как на токовом выходе ПР, то это ничего не изменит!

Зачем напряжение поднимать до 36 В ?

У меня входная цепь токового повторителя питается напряжением 24 В, а выходная 26 В (у источника питания есть регулятор, который позволяет менять выходное напряжение в небольших пределах). Все работает.

Вы схемы мои невнимательно смотрели.

Сергей0308
24.10.2018, 18:34
Зачем напряжение поднимать до 36 В ?

У меня входная цепь токового повторителя питается напряжением 24 В, а выходная 26 В (у источника питания есть регулятор, который позволяет менять выходное напряжение в небольших пределах). Все работает.

Вы схемы мои невнимательно смотрели.

Вот это:

39455

Или Вы думаете если поставите транзистор на 10 А у вас и ток вырастет до 10 А само-собой?
Мне приходится вам таки аксиомы доказывать: в токовой петле выходную мощность можно увеличить только за счёт повышения выходного напряжения, ток остаётся неизменным!

Newcomer
25.10.2018, 08:58
Вот это:

39455

Или Вы думаете если поставите транзистор на 10 А у вас и ток вырастет до 10 А само-собой?
Мне приходится вам таки аксиомы доказывать: в токовой петле выходную мощность можно увеличить только за счёт повышения выходного напряжения, ток остаётся неизменным!

Увеличивать выходную мощность в данном случае нет необходимости. Стоит задача согласовать выходное сопротивление ЦАП со входным сопротивлением цепочки ТТР, что транзистор, включенный по схеме с ОБ успешно делает. На Рисунке 1 приведена реально работающая схема, т.е. ток в выходной цепи равен току во входной цепи. Номинал сопротивления R2 равен сопротивлению трех входных цепей ТТР (3 x 400). Сопротивление входной цепи не превышает допустимой величины для ЦАП с токовым выходом ПР200. Вот и все дела.

В схеме с ОБ Iк = α * Iэ, где α = 0,99 - коэффициент усиления по току. Таким образом, ток в коллекторе практически равен току в эмиттере.

Сергей0308
25.10.2018, 10:35
Увеличивать выходную мощность в данном случае нет необходимости. Стоит задача согласовать выходное сопротивление ЦАП со входным сопротивлением цепочки ТТР, что транзистор, включенный по схеме с ОБ успешно делает. На Рисунке 1 приведена реально работающая схема, т.е. ток в выходной цепи равен току во входной цепи. Номинал сопротивления R2 равен сопротивлению трех входных цепей ТТР (3 x 400). Сопротивление входной цепи не превышает допустимой величины для ЦАП с токовым выходом ПР200. Вот и все дела.

В схеме с ОБ Iк = α * Iэ, где α = 0,99 - коэффициент усиления по току. Таким образом, ток в коллекторе практически равен току в эмиттере.

Это шутка такая? Ток останется прежним, не увеличится, мощность, как Вы утверждаете тоже не изменится, тогда и напряжение выходное токового повторителя не изменится! За счёт чего же улучшение наступит? Парадокс! Если напряжение питания не меняется, тогда возможен прирост напряжения только за счёт меньшего падения на регулирующем элементе, всё!

Newcomer
25.10.2018, 10:50
Это шутка такая? Ток останется прежним, не увеличится, мощность, как Вы утверждаете тоже не изменится, тогда и напряжение выходное токового повторителя не изменится! За счёт чего же улучшение наступит? Парадокс! Если напряжение питания не меняется, тогда возможен прирост напряжения только за счёт меньшего падения на регулирующем элементе, всё!

Напряжение питания выходной цепи больше напряжения питания входной цепи на 2 В. Эти 2 В падают на регулирующем элементе.
Зачем вы предлагали сделать питание выходной цепи 36 В для меня является большой загадкой. Может поясните. ;)

Мимоход
25.10.2018, 10:50
Это шутка такая? Ток останется прежним, не увеличится, мощность, как Вы утверждаете тоже не изменится, тогда и напряжение выходное токового повторителя не изменится! За счёт чего же улучшение наступит? Парадокс!

Просто минимальное падение напряжение между коллектором и базой транзистора д.б 0,6В, чтобы схема работала
А минимальное напряжение на регулирующем элементе внутри ПР - не менее 4В
По этому и работает

Сергей0308
25.10.2018, 22:11
Просто минимальное падение напряжение между коллектором и базой транзистора д.б 0,6В, чтобы схема работала
А минимальное напряжение на регулирующем элементе внутри ПР - не менее 4В
По этому и работает

Я про это и писал! При его нагрузке, как он пишет в 1200 Ом напряжение питания токовой петли можно смело поднимать до 34 В(БП взять на 36В и маленько подрегулировать или стабилитрон добавить или последовательно с БП на 24В, что реле питает, добавить маломощный на 9В), при минимальном токе в 4 мА на нагрузке будет падать почти 5 В(4,8) и напряжение на регулирующем элементе аналогового выхода не выйдет за допустимые пределы(30 В)! Этого хватит в данном случае для компенсации падения напряжения на регулирующем элементе аналогового выхода до 10В что в разы превосходит ваши 4 В!

Newcomer
26.10.2018, 13:51
Я про это и писал! При его нагрузке, как он пишет в 1200 Ом напряжение питания токовой петли можно смело поднимать до 34 В(БП взять на 36В и маленько подрегулировать или стабилитрон добавить или последовательно с БП на 24В, что реле питает, добавить маломощный на 9В), при минимальном токе в 4 мА на нагрузке будет падать почти 5 В(4,8) и напряжение на регулирующем элементе аналогового выхода не выйдет за допустимые пределы(30 В)! Этого хватит в данном случае для компенсации падения напряжения на регулирующем элементе аналогового выхода до 10В что в разы превосходит ваши 4 В!

По вашему нет никаких проблем с сопротивлением нагрузки, подключаемой к выходу токового ЦАП ПР200. Надо лишь поднять напряжение. Например, сопротивление нагрузки 3 кОм. Ерунда. Задаем напряжение 42 В. При 4 мА на нагрузке упадет 12 В, а напряжение на регулирующем элементе аналогового выхода не выйдет за допустимые пределы(30 В) ! Красота. ;) По вашему получается, что сопротивление нагрузки может быть сколь угодно большим, надо просто увеличить напряжение. ;)

А вы не подумали что будет если напряжение на ПР200 не подано, а на выход ЦАП подано ? В этом случае сопротивление регулирующего элемента ЦАП будет во много раз превышать сопротивление нагрузки, все напряжение упадет на нем и он мгновенно вылетит.

А вот с моей махарайкой сопротивление нагрузки ЦАП может быть много больше 1 кОм.

Сергей0308
26.10.2018, 14:48
По вашему нет никаких проблем с сопротивлением нагрузки, подключаемой к выходу токового ЦАП ПР200. Надо лишь поднять напряжение. Например, сопротивление нагрузки 3 кОм. Ерунда. Задаем напряжение 42 В. При 4 мА на нагрузке упадет 12 В, а напряжение на регулирующем элементе аналогового выхода не выйдет за допустимые пределы(30 В) ! Красота. ;) По вашему получается, что сопротивление нагрузки может быть сколь угодно большим, надо просто увеличить напряжение. ;)

А вы не подумали что будет если напряжение на ПР200 не подано, а на выход ЦАП подано ? В этом случае сопротивление регулирующего элемента ЦАП будет во много раз превышать сопротивление нагрузки, все напряжение упадет на нем и он мгновенно вылетит.

А вот с моей махарайкой сопротивление нагрузки ЦАП может быть много больше 1 кОм.

Так раньше многие писали о таком эффекте как "запоминание" выходного тока при выключении ПР, т. е. если при токе 20 мА выключить ПР. то этот ток(20 мА) так и останется в токовой петле если источники питания ПР и ЦАП раздельные, практика всегда побеждает над теорией! Вот Вы на досуге посчитайте максимально возможный ток токовой петли при напряжении 42В и нагрузке 3000 Ом, если рассчитаете пишите что у Вас получилось, а то боюсь никогда не продвинемся в решении элементарных вопросов!

Newcomer
26.10.2018, 15:12
Так раньше многие писали о таком эффекте как "запоминание" выходного тока при выключении ПР, т. е. если при токе 20 мА выключить ПР. то этот ток(20 мА) так и останется в токовой петле если источники питания ПР и ЦАП раздельные, практика всегда побеждает над теорией! Вот Вы на досуге посчитайте максимально возможный ток токовой петли при напряжении 42В и нагрузке 3000 Ом, если рассчитаете пишите что у Вас получилось, а то боюсь никогда не продвинемся в решении элементарных вопросов!

Упорный вы. Что посоветуете если необходимо подключить к ЦАП с токовым выходом ПР200 нагрузку сопротивлением 3 кОм ?

Боднар Олег Миколайович
26.10.2018, 15:23
День добрый. Обычно нагрузка в токовой петле не должна превышать 1 кОм. Если 3 кОм, то это уже не токовая петля, а выход по напряжению, например 0-10в. В промышленных устройствах, например в пневмопозиционерах регулирующих клапанов это от 250 до 1000 Ом. Ну а всяких самоделках увы...

Сергей0308
26.10.2018, 15:31
Упорный вы. Что посоветуете если необходимо подключить к ЦАП с токовым выходом ПР200 нагрузку сопротивлением 3 кОм ?

Вы же ставили транзистор в качестве токового повторителя, вот и подайте на него напряжение вольт 70, транзистор должен держать такое обратное напряжение и подходить по мощности рассеивания(не перегреваться)!

Newcomer
26.10.2018, 16:09
Вы же ставили транзистор в качестве токового повторителя, вот и подайте на него напряжение вольт 70, транзистор должен держать такое обратное напряжение и подходить по мощности рассеивания(не перегреваться)!

Поставить транзистор - это мое предложение (только я не пойму зачем подавать на него 70 В). А ваше предложение какое, если сопротивление нагрузки 3 кОм ?

Newcomer
26.10.2018, 16:12
День добрый. Обычно нагрузка в токовой петле не должна превышать 1 кОм. Если 3 кОм, то это уже не токовая петля, а выход по напряжению, например 0-10в. В промышленных устройствах, например в пневмопозиционерах регулирующих клапанов это от 250 до 1000 Ом. Ну а всяких самоделках увы...

Это не всякая самоделка, а грамотное техническое решение.

Сергей0308
26.10.2018, 17:04
Поставить транзистор - это мое предложение (только я не пойму зачем подавать на него 70 В). А ваше предложение какое, если сопротивление нагрузки 3 кОм ?

Вы что-нибудь слышали про закон Ома для участка цепи?
Даже не знаю как Вам помягче объяснить: токовая петля это 4-20 мА, при сопротивлении нагрузки в 3000 Ом это возможно(достижения значения тока = 20 мА) при напряжении не менее 60В + падение на регулирующем элементе, проводах, контактах, надеюсь так понятно, веки поднялись?!

Newcomer
26.10.2018, 17:19
Вы что-нибудь слышали про закон Ома для участка цепи?
Даже не знаю как Вам помягче объяснить: токовая петля это 4-20 мА, при сопротивлении нагрузки в 3000 Ом это возможно(достижения значения тока = 20 мА) при напряжении не менее 60В + падение на регулирующем элементе, проводах, контактах, надеюсь так понятно, веки поднялись?!

Нет у вас никакого технического решения. Так и скажите.

Сергей0308
26.10.2018, 17:23
Нет у вас никакого технического решения.

Вам правильно сказали, могу повторить: либо Вы применяете промышленное оборудование либо сами что-то лепите, но это, что вы слепите к промышленному оборудованию никакого отношения не имеет!

Newcomer
26.10.2018, 17:45
Вам правильно сказали, могу повторить: либо Вы применяете промышленное оборудование либо сами что-то лепите, но это, что вы слепите к промышленному оборудованию никакого отношения не имеет!

Можно и такое написать, если нечего сказать по существу. Кажется, аппонент потихоньку сливается. ;)

Боднар Олег Миколайович
26.10.2018, 17:59
Такая проблема с таким большым сопротивлением нагрузки у вас с будет на токовом выходе с любым другим контроллером любого другого производителя. Ставьте разветвитель токовой петли. А в нормальном производстве понятия дорого не существует. А если дорого то это уже не производство, а гараж и самоделки.

Боднар Олег Миколайович
26.10.2018, 18:01
Дорого я имел ввиду стоимость разветвителя, ибо в вашем случае это правильное решение этой проблемы.

Newcomer
26.10.2018, 18:44
Дорого я имел ввиду стоимость разветвителя, ибо в вашем случае это правильное решение этой проблемы.

Золотые слова. ;)

Сергей0308
27.10.2018, 07:45
Упорный вы. Что посоветуете если необходимо подключить к ЦАП с токовым выходом ПР200 нагрузку сопротивлением 3 кОм ?

Я за здравый смысл! Допустим у вас 6 ТТР со входом 4-20 мА и один выход ПР тоже 4-20 мА и Вы мучаетесь с подключением!
Мне кажется лучше взять ТТР со входом по напряжению 0-10В и ПР200 также в выходом по напряжению 0-10В + транзистор, включённый по схеме эмиттерный повторитель, при коэффициенте усиления тока 100, вы можете 200 ТТР подключить и достаточно одного источник питания напряжением 24В!

Newcomer
27.10.2018, 10:11
Я за здравый смысл! Допустим у вас 6 ТТР со входом 4-20 мА и один выход ПР тоже 4-20 мА и Вы мучаетесь с подключением!
Мне кажется лучше взять ТТР со входом по напряжению 0-10В и ПР200 также в выходом по напряжению 0-10В + транзистор, включённый по схеме эмиттерный повторитель, при коэффициенте усиления тока 100, вы можете 200 ТТР подключить и достаточно одного источник питания напряжением 24В!

Можно и так. Но. ПР200 с аналоговыми выходами типа "И" уже закуплен. Токовая петля более защищена от помех. Я не нашел ТТР с управлением 0...10 В на 80 А.

Сергей0308
27.10.2018, 14:25
Можно и так. Но. ПР200 с аналоговыми выходами типа "И" уже закуплен. Токовая петля более защищена от помех. Я не нашел ТТР с управлением 0...10 В на 80 А.

У любого способа есть свои плюсы и минусы, это ко всему относится, не ограничивается данной темой! Выбирая способ всегда приходится идти на компромисс в зависимости от выбранных приоритетов! Вот и подобрались: главное правильно расставить приоритеты, тогда все последующие действия будут ясны и однозначны!

Сергей0308
28.10.2018, 04:27
Вот посмотрел в РЭ схему подключения токового выхода, в этой теме уже публиковалось:

39499

И Овен опять неправильно подписало, что само и придумало, вместо Rн на картинке должно быть Rи! Rн, для него есть график - это полное эквивалентное сопротивление, судя по описанию самого Овена, короче, есть на овне хоть один в здравом рассудке, почему куда не коснусь, заметьте, я специально не выбираю, везде одни косяки! Почему на Овне никогда не смотрят, что они натворили?

Ревака Юрий
29.10.2018, 11:52
Вот посмотрел в РЭ схему подключения токового выхода, в этой теме уже публиковалось:

39499

И Овен опять неправильно подписало, что само и придумало, вместо Rн на картинке должно быть Rи! Rн, для него есть график - это полное эквивалентное сопротивление, судя по описанию самого Овена, короче, есть на овне хоть один в здравом рассудке, почему куда не коснусь, заметьте, я специально не выбираю, везде одни косяки! Почему на Овне никогда не смотрят, что они натворили?

Да, планируем это изменить, надеюсь получиться более понятно.

i.go
30.10.2018, 10:50
Вот посмотрел в РЭ схему подключения токового выхода, в этой теме уже публиковалось:

39499

почему куда не коснусь,

А к чему эта истерика? Почему бы не написать сухое изложение фактов? Ты никогда в большой компании не работал?

Ревака Юрий
30.10.2018, 11:14
Как и обещал, уже исправили этот пункт, так же добавили пояснения связанные с подбором резистора. Осталось дождаться выгрузки РЭ.

Андрей Иванников
09.11.2018, 12:15
Добрый день!

Трехфазное ТТР с управлением 4...20 мА я не нашел. Может кто даст наводку.
Если еще актуально, вот ссылка на 3-фазное реле с управлением 4-20мА: http://tridpm.ru/catalog/solid-state-relays/lds