PDA

Просмотр полной версии : Копирование элемента из одного окна в другой (сохранение связи)



shamilnizaev@mail.ru
18.10.2018, 14:34
Добрый день, подскажите пожалуйста решение проблемы.

Есть отдельное окно "Окно управления", которое содержит элемент (к примеру квадратик изменяющий цвет и текст, с помощью функции динамизация)
При копировании данного обьекта в новое окно все связи пропадают.
Возможно ли сохранить связи ?

И что значит для каждого элемента в окне свойств "Типизация и строчка Экземпляр"

SCADAMaster
18.10.2018, 15:16
Сохранить нельзя - переменные же будут по другим путям.
Типизация и экземпляр - это для применения типизации.
https://insat.ru/blog/?category=15

shamilnizaev@mail.ru
18.10.2018, 15:42
Так я не меняю переменные OPC. Мне нужно что бы внутренние связи (в свойствах динамизации оставались постоянными).
То есть, если у меня есть отображение аварии в одном окне, и есть желание отобразить его в другом, мне придется создавать все заново ?

SCADAMaster
18.10.2018, 15:57
Если так как вы делаете, то да.
А если например сделать у объекта изображение объекта и вытаскивать его на нужные мнемосхемы - то ничего не нужно перепривязывать.