PDA

Просмотр полной версии : Как изменять с экрана уставку счетчков в ПР200



ВладНик
18.10.2018, 13:51
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, как изменять с экрана уставку счетчков в ПР200. Использую счетчики CTU и CTN в инкрементном режиме. Не смог разобраться с переменными

Aviator_VZh
18.10.2018, 14:09
Используйте блок записи в Функциональный Блок.

Не плодите новые темы. Есть тема "Экспресс вопрос (ответ)"

ВладНик
18.10.2018, 15:27
Используйте блок записи в Функциональный Блок.

Не плодите новые темы. Есть тема "Экспресс вопрос (ответ)"

Спасибо. в экспресс ответах не нашел ответа. Я знаю что надо использовать блок записи в ФБ. Сложность в том,что счетчик находится внутри макроса и как связать это с экраном неясно. Если кто поможет с примером, ОГРОМНОЕ СПАСИБО

melky
18.10.2018, 16:00
добавьте у макроса цифровой вход

Aviator_VZh
18.10.2018, 16:25
Спасибо. в экспресс ответах не нашел ответа. Я знаю что надо использовать блок записи в ФБ. Сложность в том,что счетчик находится внутри макроса и как связать это с экраном неясно. Если кто поможет с примером, ОГРОМНОЕ СПАСИБО

Я имел ввиду, что такие вопросы лучше задавать в теме "Экспресс вопрос (ответ)"
А по существу melky правильно говорит. Делаете в макросе дополнительный вход Int, внутри макроса связываете с блоком записи в Функциональный блок, а снаружи - с экранной переменной.