PDA

Просмотр полной версии : МУ110-8И не меняется выходной ток



Sibiryak22rus
17.10.2018, 09:44
Здравствуйте, поставили на объект в составе автоматики модуль МУ110-8И, на каналах 3,4,5,6 выходной ток около 4мА и не меняется, остальные каналы работают исправно. взяли МУ110-8И с соседнего щита - все каналы заработали, ошибки подключения исключены, похоже что-то не так с модулем. есть варианты как проверить его работоспособность? перепрошить может его нужно и что для этого требуется если это надо?

Екатерина Аладышева
17.10.2018, 15:46
Надо понять, где проблема: в приборе или в настройках связи.
С чего задаете выходной сигнал?
Можно попробовать с конфигуратора задавать значения выхода. Если работает, то проблема в настройках.
Если нет, то попробуйте перепрошить модуль.
Ели не поможет, то отправляйте в сервисный центр.