PDA

Просмотр полной версии : Архивирование значений параметров и тренды в MasterScada4D



automat
15.10.2018, 17:05
Добрый день!

При работе с архивацией параметров и трендами в MasterSCADA4D выяснилась одна проблема.
Суть в том, что есть несколько параметров LREAL. Значения получаем с модуля ввода (давления и температуры). На данные параметры включена архивация с периодичностью в 1 секунду. В графическом интерфейсе создано окно с трендов, в котором данные параметры отображаются. Все параметры тренда по умолчанию. Интервал графика - 1 минута.
Все работает, и все отрисовывается. При попытке уменьшить интервал (крутим колесико мыши) тренд сжимается, как положено, но до определенного момента. Когда период становиться более получаса страница самопроизвольно перегружается.
Выше описанная проблема относится к проекту с контроллером ПЛК110-60-MS4.

Мы решили, что для контроллера эта задача слишком сложная и поэтому решили развернуть исполнительную SCADA-система на 32 внешних точек ввода/вывода для работы на локальном АРМ. Контролер и ПК связали через modbus TCP. Аналогично включили архивацию параметров. Все получилось. Все работает и гораздо быстрее, чем на ПЛК, но ситуацию это не исправило.

Если на ПЛК перезагружалась страница, то на ПК глюки возникают другие. При увеличении интервала график либо исчезает, либо возникают непонятные линии (фото во вложении). При дальнейшем увеличении интервала архивная часть тренда вообще не отображается. Отрисовывается только текущие данные.

Прошу помочь разобраться. Спасибо!

Спорягин Кирилл
17.10.2018, 19:18
Имею аналогичную проблему.
Версия MS 4D: 1.2.1.4066.

SCADAMaster4D
22.10.2018, 12:09
Всем ответили по почте.

bdw11@mt-holding.ru
31.05.2022, 14:17
А почему бы здесь не ответить?