Я хочу использовать сигнализаторы уровня ПСУ-1 для регулировки уровня на КНС.
Как будет срабатывать ПСУ-1 при напряжении 24 вольта и токе несколько миллиампер?
Я хочу подключить ПСУ-1 напрямую ко входу пр200.
Всплывает ПСУ-1 на поверхность воды или плавает снизу при индикации нижнего уровня?
Желательно чтобы ответили разработчики данного изделия.

maximov2009
15.10.2018, 04:51
Добрый день. Если Вас интересует мнение разработчиков, так надо было сразу в техподдержку звонить-писать.
Ну а уж раз на форум, то выскажу своё мнение.
Не вижу никаких проблем в прямом подключении к ПР200. Там внутри просто шарик, который нажимает на пимпочку микропереключателя. То что в РЭ указан ток до 10А, говорит только о том, что его превышать не рекомендуется, контакты подгорят. Вы же не испытываете проблем в подключении входов ПР через реле или контакты пускателя, рассчитанных даже на большие токи.

Что касается принципов сработки данного датчика, то в РЭ https://www.owen.ru/product/psu_1/size в принципе всё разрисовано. Когда поплавок свободно висит на верёвочке. Замыкается коричневый и чёрный проводки - это нижний уровень. Когда поплавок подвсплывает и поварачивается на 50-60 градусов, замыкается коричневый и синий проводки - верхний уровень.

Вот как то так.
С уважением.

КИП
15.10.2018, 23:11
Добрый день. Если Вас интересует мнение разработчиков, так надо было сразу в техподдержку звонить-писать.
Ну а уж раз на форум, то выскажу своё мнение.
Не вижу никаких проблем в прямом подключении к ПР200. Там внутри просто шарик, который нажимает на пимпочку микропереключателя. То что в РЭ указан ток до 10А, говорит только о том, что его превышать не рекомендуется, контакты подгорят. Вы же не испытываете проблем в подключении входов ПР через реле или контакты пускателя, рассчитанных даже на большие токи.

Что касается принципов сработки данного датчика, то в РЭ https://www.owen.ru/product/psu_1/size в принципе всё разрисовано. Когда поплавок свободно висит на верёвочке. Замыкается коричневый и чёрный проводки - это нижний уровень. Когда поплавок подвсплывает и поварачивается на 50-60 градусов, замыкается коричневый и синий проводки - верхний уровень.

Вот как то так.
С уважением.
У меня сомнения в нормальной коммутации очень маленького тока при 24 вольт.

Eugene.A
16.10.2018, 00:13
Если в документации не указывается минимальный коммутируемый ток и минимальное напряжение, скорее всего нормальная работа таких контактов при ваших параметрах не гарантируется, тем более долговременная.
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=8810

maximov2009
16.10.2018, 06:59
Если в документации не указывается минимальный коммутируемый ток и минимальное напряжение, скорее всего нормальная работа таких контактов при ваших параметрах не гарантируется, тем более долговременная.
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=8810

У мощных пускателей тоже не пишется минимальный ток и напряжение, однако входа ПР и ПЛК через них абсолютно нормально коммутируются. Конечно если Вы не поместите их в среду, где контакты быстро загрязняются и окисляются.
У меня на сыроизготовителях контакт с датчика PT100 идёт на НТП через кольцевой контактор, рассчитанный на ток в десятки ампер. И ничего - работает.
Уж там то токи вообще никакие. И это кстати не моя выдумка. Фирма поставила такое оборудование. Фирма ГЕЯ, считается вроде как серьёзной среди пищевиков.
Вот как то так.
С уважением.

Eugene.A
16.10.2018, 22:00
Вы предлагаете ТС вместо сигнализатора уровня использовать кольцевой контактор (кстати, а что это такое)? Или вы берётесь гарантировать, что ПСУ-1 будет вести себя не хуже этого вашего контатора?
На ваш пример могу привести контрпример - наладчик несколько раз прокатился за сорок километров, пока удалось отловить неполадку с контактом реле давления в цепи дискретного входа частотного преобразователя. Звонят - авария насоса. Пока доехал - насос работает. Только вернулся - опять звонят. Наконец застал аварию - сухой ход насоса, а на манометре норма. Пальцем пощёлкал реле давления - сработало. Если что - реле давления Фантини Косми. Впоследствии поставили его в цепи 220В, работает уже годы безупречно.
Оно ТС надо? А если таких косяков развести несколько десятков? Может быть, лучше предвидеть проблемы, и подстилать соломки заранее?

maximov2009
17.10.2018, 04:28
Добрый день. Кольцевой контактор, по другому называют кольцевой токосъёмник. Типа http://elektronchic.ru/elektrotexnika/kolcevoj-tokosemnik.html
И ни в коем случае не предлагаю его использовать. Он в данной задаче неуместен. Привёл просто как пример работы мощных контакторов с ОЧЕНЬ слаботочной нагрузкой.
У нас на очень многих станках стоят реле давления, выход которых напрямую подключен к контроллеру. Они обеспечивают в основном аварийный останов при пропадании воздуха. Описанная Вами ситуация была как то на одной релюшке, просто заменили её и всё работает.
А как Вы говорите "ГАРАНТИРОВАТЬ" я ничего не могу, учитывая современное качество изготовления компонентов.
Принимать решение всё равно автору вопроса. Я лишь делюсь своим мнением, основанном на опыте.
С уважением.

Зоя
24.10.2018, 11:21
Тестировали работу ПСУ-1 с постоянным напряжением 24 вольта и током от 0,3 А до 7 А (дискретность 0,5 А) - работает.
Всплывание ПСУ-1 на поверхность зависит от плотности жидкости и способа установки. При заявленной в РЭ плотности 950…1050 кг/м3 ведет себя как показано на сайте: https://www.owen.ru/product/psu_1

Боднар Олег Миколайович
24.10.2018, 12:50
Вы проверьте с током 5-10мА, вот тогда будет ясно можно подключать на дискретные входы ПЛК или нет.