PDA

Просмотр полной версии : Обмен ИП320 <-> ПР200



Newcomer
12.10.2018, 15:15
Добрый день.

Сделал простенькие проекты для ИП320 и ПР200 (5 сетевых переменных, 2 - Float, 3 - Word). Связь по RS-485. Переменные в панели размещены на четырех экранах. При запуске на первом экране панели выводится верное значение переменной, передаваемой из ПР и сообщение Потеря связи. Экраны не листаются. Адреса проверил, все верно.

Разместил все переменные на одном экране панели. Значения всех переменных выводятся верно, но опять выскакивает сообщение Потеря связи.

Если совсем упростить проекты и выводить на экран 1 переменную типа Word, то все OK, связь не рвется.

Скорость обмена - 19200 бод. В чем причина такого поведения, может скорость поменять или еще что-то ?

Ильнур Гибадуллин
12.10.2018, 15:44
Добрый день.

Сделал простенькие проекты для ИП320 и ПР200 (5 сетевых переменных, 2 - Float, 3 - Word). Связь по RS-485. Переменные в панели размещены на четырех экранах. При запуске на первом экране панели выводится верное значение переменной, передаваемой из ПР и сообщение Потеря связи. Экраны не листаются. Адреса проверил, все верно.

Разместил все переменные на одном экране панели. Значения всех переменных выводятся верно, но опять выскакивает сообщение Потеря связи.

Если совсем упростить проекты и выводить на экран 1 переменную типа Word, то все OK, связь не рвется.

Скорость обмена - 19200 бод. В чем причина такого поведения, может скорость поменять или еще что-то ?

Здравствуйте!

Проект на панельку можете приложить?

Newcomer
12.10.2018, 15:50
Здравствуйте!

Проект на панельку можете приложить?

Здесь все.

Ильнур Гибадуллин
12.10.2018, 15:59
Здесь все.

В проекте на ПР в Настройках прибора попробуйте поставить галочку Старшим регистром вперед, а галочку Старшим байтом вперед уберите.
39182

Newcomer
12.10.2018, 16:17
В проекте на ПР в Настройках прибора попробуйте поставить галочку Старшим регистром вперед, а галочку Старшим байтом вперед уберите.
39182

Еще хуже стало. Теперь значения переменных на панели выводятся неверно (все по нулям). Потеря связи осталась.

Newcomer
12.10.2018, 16:25
В проекте на ПР в Настройках прибора попробуйте поставить галочку Старшим регистром вперед, а галочку Старшим байтом вперед уберите.
39182

У вас нет возможности проверить проекты на своем железе ? Может у меня приборы не в порядке ?

Ильнур Гибадуллин
12.10.2018, 16:28
Еще хуже стало. Теперь значения переменных на панели выводятся неверно (все по нулям). Потеря связи осталась.

Тогда верните галочки на свои места.

В проекте на панель откройте Сервис --> Список тревог и удалите в этом окне все тревоги. Вы считываете несуществующие регистры с ПР. Сообщение о потери связи больше не будет появляться.

Мимоход
12.10.2018, 16:29
Попробуйте убрать "дырку" в адресах ПРки
Присвойте любое имя для 515 регистра

Newcomer
12.10.2018, 16:51
Тогда верните галочки на свои места.

В проекте на панель откройте Сервис --> Список тревог и удалите в этом окне все тревоги. Вы считываете несуществующие регистры с ПР. Сообщение о потери связи больше не будет появляться.

Один раз удалось пролистать экраны и оборвалась связь

Удаётся пролистать по кругу, как только приходит к первому экрану сразу виснет.

Ильнур Гибадуллин
12.10.2018, 16:56
Один раз удалось пролистать экраны и оборвалась связь

Удаётся пролистать по кругу, как только приходит к первому экрану сразу виснет.

В проекте на панель на четвертом экране регистр обращается к ПР с адресом 1, Вам необходимо выставить 16.

Newcomer
12.10.2018, 17:05
В проекте на панель на четвертом экране регистр обращается к ПР с адресом 1, Вам необходимо выставить 16.

Тут я проглядел, спасибо.