Просмотр полной версии : ТРМ212 и Belimo LM24A-SR -



mafckz
10.10.2018, 21:23
Здравствуйте.
Прошу помочь в определении неисправности.

Ниже схема как выполнено соединение регулятора ТРМ212 (УР) с приводом Belimo LM24A-SR (управление сигналом 2-10В) и термосопротивлением ОВЕН.

Проблема в следующем: после включения автомата QF (220В) и регулировании выходного сигнала в Ручном режиме, привод не меняет положения, хотя напряжение между 4 и 5 клемой (ТРМ212) соответствует уставки Ручного режима (при разных вариантах). Но после размыкания цепи (кратковременно или продолжительно) в участках, указанных кнопкой SB1 или SB2, и последующим замыканием - привод сразу же начинает менять положение согласно выходному сигналу и работает нормально до последующего отключения автомата.
Работает как после размыкания-замыкания SB1, так и SB2 (без разницы). Причем если размыкать провода на контактах привода 1 и 2, то проблема не исчезает.

Если отключить автомат QF и заново включить, то привод не реагирует, пока не разомкнуть-замкнуть SB1 или SB2.

Заранее, благодарю.
39121

Фото привода
39122

maximov2009
11.10.2018, 04:38
Добрый день.
А как при этом ведут себя индикаторы на панели. Особенно LBA, РУЧ и СТОП?
С уважением.

mafckz
11.10.2018, 06:46
День добрый. Благодарю за ответ.

После включения автомата, Овен в режиме Работы (СТОП не светится), LBA, АН не светится.
После входа в Ручной режим загорается РУЧ (СТОП, LBA, АН - не светится)

После кратковроеменного или на пару секунд размыкания-замыкания SB1, LBA также не светится - ни в разомкнутом состоянии, ни после. РУЧ светится всегда как в него вошли (если не выйти приудительно).

(Сегодня точно проверю про поведение LBA)