Просмотр полной версии : Управление КЗР (Контур 2) ТРМ232м



ventsel
09.10.2018, 13:33
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, почему не могу получить выход управления на открытие КЗР ГВС (Контур2),по пятой схеме без МР1. Насос циркуляции подключен напрямую Подключил имитацию дискретных входов С1-С7. Отключил датчик 8 (НЕТ ДАТЧИКА).
При этом ВЫХОД 6 отрабатывает независимо от измерения параметров с периодичностью 6 секунд.
В ручном режиме через (АЛЬТ.+ВВОД) клапан реагирует на закрытие и открытие..Тип выхода-дискретный.
Через конфигуратор ТРМ232м установил Исп.контур2=ДА

Мария Мильчакова
11.10.2018, 11:22
Добрый день.

Для начала попробуйте провести АНР и проверить уставку, действительно ли клапан должен быть не полностью закрыт.
Вы пишете, что Сымитировали дискретные входы С1-С7. Проверьте, не находится ли прибор в аварии, и какое при этом стоит состояние ВУ при аварии. Если оно 0%, то клапан и будет закрыт.

ventsel
11.10.2018, 15:41
На данный момент установлено задание 60 гр. "Ночь К.2 Система исправна" КЗР 0% Сымитированный датчик 50М установлен на температуру 54 градуса.(61Ом)

ventsel
11.10.2018, 17:03
Пробовал делать перезагрузку "Сбросить EEPROM" Управление не изменилось. Схема №5

Кириенок Дмитрий
12.10.2018, 16:04
Попробовали АНР? Процедура хорошо описана здесь http://old.owen.ru/uploads/rp-trm232m_xxxx.pdf ( ШАГ6 )
А если занизить температуру еще больше, скажем, до 20 гр? Все равно не начинает открывать клапан?
Пробовали ли его перевести в другие режимы, к примеру в нагрев или в обратку?

ventsel
12.10.2018, 16:44
Думаю проблема не в АНР или возможность ее использовать для выявления данного вопроса. Переменным потенциометром задавал значение и с отрицательными числами ГВС ))),при всех параметрах клапан срабатывал только на закрытие (Выход6). Провожу все манипуляции на рабочем столе, с имитациями датчиков. Без наличия ошибок в работе контура2.

ventsel
13.10.2018, 05:44
Спасибо за поддержку.

Feodor-s
19.10.2018, 13:47
Здравствуйте, чтобы не создавать новую тему задам вопрос в этой: кзр первого контура на отоплении в случае аварии насосов полностью закрывается, как сделать чтобы он либо полностью открывался либо частично открывался, вообщем лишь бы не закрывался?