Добрый день.
Подскажите можно или нет подключить к ПР200 датчик расхода жидкости "Пульсар" .
В датчике расхода жидкости "Пульсар" стоит датчик Холла модель HAL 506 UA.
Максимальное количество импульсов в секунду 20.
Я не смог найти какой в датчике холла стоит транзистор PNP или NPN.
Можно поставить если питание допускает 24в .
maximov2009
08.10.2018, 16:45
Добрый день. Судя по рисунку в паспорте http://pulsar-32.ru/wp-content/themes/counters/pdf/re-datchik-rashoda.pdf
выход типа NPN.
Так что напрямую не получится. Если частота большая, то инвертор через оптопару. Хотя можно попробовать и на релюшке слаботочной, потом уж оптопару подыскать.
Неудобно, но в счётчике сделан классический выход для ТТЛ логики. Типа прямого входа в контроллеры типа ардуино. Хоть и пишут 24.
Для промышленных датчиков чаще всего делают до 30В. А это уж так бытовой счётчик.
Потому и плохо стыкуется с промконтроллерами. Нужно как минимум контроллер, поддерживающий НПН.
И к тому же при хорошем потоке ПР200 может не успеть, по паспарту 55 импульсов на литр. Прикиньте частоту импульсов, сколько будет у Вас. ПР200 - потолк 200Гц. при несложной программе.
Вам вообще для какой задачи?
С уважением.
ПР200 чудесно поддержит NPN с дополнительным резистором.
Alexey_Palich
08.10.2018, 18:49
А мне кажется не справится ПР200, 230 импульсов в секунду при номинальном расходе 1,5 куб в час. Если бюджет позволяет поставьте СИ-30 с него по RS485 можете обрабатывать данные
А мне кажется не справится ПР200, 230 импульсов в секунду при номинальном расходе 1,5 куб в час. Если бюджет позволяет поставьте СИ-30 с него по RS485 можете обрабатывать данные
1,5 куб/час = 1500/3600 = 0,417 литров/сек. Это значит, что за 1 сек. будет сгенерировано 55,466 х 0,417 = 23 импульса, а не 230.
23 Гц ПР200 легко потянет.
Лучше всего датчик подключать к ПР200 через оптрон. Подобных примеров на форуме полно, сам несколько раз схему выкладывал. Ищи.
Alexey_Palich
08.10.2018, 20:09
Ну да, ошибся в десять раз:), тогда не должно быть проблем.
Ну да, ошибся в десять раз:), тогда не должно быть проблем.
О чем было сказано сразу :rolleyes:
Можно поставить если питание допускает 24в .
AVA_Kursk
09.10.2018, 11:15
Всем большое СПАСИБО.
Производитель через неделю ответил, что импульсный сигнал +24В.
Подскажите на всякий случай (если окажется NPN )
Какую оптопару лучше использовать ( PC817 ?) для изменение сигнала PNP в NPN или NPN в PNP.