PDA

Просмотр полной версии : Чтение обрыва с ТРМ138 в ПЛК154



Orshu
08.10.2018, 15:38
Добрый день!

Подскажите пожалуйста как прочитать обрыв или неисправность датчика с ТРМ138 в ПЛК154 по RS-485?

К контроллеру ПЛК154 подключены две ТРМ138 (1 ТРМ138 - адрес 16, 2 ТРМ138 - адрес 24) по RS-485. В CoDeSys читаю данные через Owen (Master), адреса с 16 по 31, тип данных Float variable + time (Listen). Когда отключают датчик от ТРМ138, в CoDeSys под соответсвующим адресом данные замирают, т.е. показывает последнее полученное значение, хотя на ТРМ138 показывает "----". Как решить данную проблему?

G.Mark
08.10.2018, 17:17
Добрый день!

Подскажите пожалуйста как прочитать обрыв или неисправность датчика с ТРМ138 в ПЛК154 по RS-485?

К контроллеру ПЛК154 подключены две ТРМ138 (1 ТРМ138 - адрес 16, 2 ТРМ138 - адрес 24) по RS-485. В CoDeSys читаю данные через Owen (Master), адреса с 16 по 31, тип данных Float variable + time (Listen). Когда отключают датчик от ТРМ138, в CoDeSys под соответсвующим адресом данные замирают, т.е. показывает последнее полученное значение, хотя на ТРМ138 показывает "----". Как решить данную проблему?

" ----" как состояние обрыва датчика можно прочитать в регистрах 0х0002, 0х0007...0х0025 (каналы 1, 2...8). Полученное значение "11" будет обозначать обрыв датчика. Обращаю ваше внимание, что по указанным регистрам вы можете получать и иные значения, они нужны для сервисной диагностики.

Orshu
09.10.2018, 08:21
Спасибо, помогло, прочитал на обрыве число 11. А вы можете дать ссылку на документацию где это прописано?
Только вот странно с этими адресами у 8 канала адрес статуса 37, или я что-то не понимаю? Не могу нигде найти нормальной информации по адреса.

Екатерина Аладышева
16.10.2018, 10:12
Спасибо, помогло, прочитал на обрыве число 11. А вы можете дать ссылку на документацию где это прописано?
Только вот странно с этими адресами у 8 канала адрес статуса 37, или я что-то не понимаю? Не могу нигде найти нормальной информации по адреса.

для протокола ОВЕН ошибка обрыва - код 11

Филоненко Владислав
16.10.2018, 19:23
Коды ошибок что на ОВЕН, что на Modbus у нас одинаковые