Здравствуйте! Возник такой вопрос, при подключении термосопротивления ДТСМ 50М к модулю ввода аналоговых сигналов МВ-110 8А отображаются не верные значения температуры, примерно в 10 раз больше действительных. В конфигураторе портов все, вроде, выставлено правильно. подскажите в чем может быть проблема? Скриншоты конфигурации и выдаваемых значений приложил.
Здравствуйте! Возник такой вопрос, при подключении термосопротивления ДТСМ 50М к модулю ввода аналоговых сигналов МВ-110 8А отображаются не верные значения температуры, примерно в 10 раз больше действительных. В конфигураторе портов все, вроде, выставлено правильно. подскажите в чем может быть проблема? Скриншоты конфигурации и выдаваемых значений приложил.
Смещение десятичной точки надо в 0 выставить.
FrOzZzEn
08.10.2018, 11:35
Я пробовал, но значения никак не меняются. Он вообще не реагирует ни на какие изменения, кроме типа датчика.
Я пробовал, но значения никак не меняются.
Плохо пробовал, причина именно в этом.
После перепрошивки надо передергивать питание модуля.
FrOzZzEn
09.10.2018, 08:16
Можно, просто хочется узнать, почему выдает такие значения.
FrOzZzEn
09.10.2018, 08:22
После перепрошивки надо передергивать питание модуля.
Вот я сконфигурировал 2 разных порта по разному, но значения на обоих одинаковые. Модули перезагружал после прошивки.
39058
39059
Ильнур Гибадуллин
09.10.2018, 14:44
Вот я сконфигурировал 2 разных порта по разному, но значения на обоих одинаковые. Модули перезагружал после прошивки.
39058
39059
Здравствуйте!
Укажите полную маркировку датчика. Можете измерить мультиметром значение сопротивления датчика?
Newcomer
09.10.2018, 15:49
Вот я сконфигурировал 2 разных порта по разному, но значения на обоих одинаковые. Модули перезагружал после прошивки.
39058
39059
Скорее всего модуль неисправен.
FrOzZzEn
10.10.2018, 08:28
Здравствуйте!
Укажите полную маркировку датчика. Можете измерить мультиметром значение сопротивления датчика?
Здравствуйте. Датчик ДТС 035-50М.В3.60. Сопротивление показывает около 54 Ом.
Ильнур Гибадуллин
10.10.2018, 09:42
Здравствуйте. Датчик ДТС 035-50М.В3.60. Сопротивление показывает около 54 Ом.
Что показывает модуль при подключении датчика к другим входам (1, 2, 3 и т. д.)?
FrOzZzEn
10.10.2018, 10:36
Что показывает модуль при подключении датчика к другим входам (1, 2, 3 и т. д.)?
Такие же значения. Датчик давления тоже неадекватные значения выдаёт. Подключили давление к другому модулю, там все идеально. В итоге решили, что модуль неисправен.