Доброго времени суток.

Проблема такого рода:

ПЛК FX3U (Mitsubishi) был соединен с ТРМ 138 по 485 интерфейсу для считывания температур с каналов. Заменили ТРМ 138 на более новую модель 138 (2017г). Появилась проблема.

Первый канал и получение данных работает исправно. Второй канал постоянно самопроизвольно изменяет параметр "Положение десятичной точки" с 1 на 3 и изменение параметра на самой ТРМ (PL-2 dp) не помогает. Соответственно из-за этого измеряемые данные прыгают (десятичная точка прыгает). Считывается регистр "Значение температуры Cnt". У следующих каналов самопроизвольного изменения нет, но изменение параметра PL-2 dp не помогает. Все описанные данные это то что считывает ПЛК, на самой ТРМ все данные показывает и изменяет (при изменении PL-2 dp). Со старой ТРМ все работает исправно.

П.с. Попробовал данную ТРМ на стенде с другим ПЛК - первый канал также исправен, а второй копирует параметры (положение десятичной точки) из первого канала (какой поставишь в первом - будет во втором). Остальные каналы также через PL-2 dp не изменяются.

Гузей Максим
08.10.2018, 11:33
Добрый день!

Попробуйте сменить версию ПО регулятора (файл во вложении).

В типе преобразователя укажите полуавтоматический.

SolidRio
08.10.2018, 12:14
Да, действительно помогло. Спасибо.

ЯнеВолшебник
05.04.2020, 22:57
ДВС! я прошил ТРМ138 на в2.10 и прибор превратился в КИРПИЧ, как откатится на зад?

Мария Мильчакова
06.04.2020, 11:18
ДВС! я прошил ТРМ138 на в2.10 и прибор превратился в КИРПИЧ, как откатится на зад?

Добрый день.
Скорее всего, Ваш прибор выпущен до августа 2016 года, до этого момента функция перепрошивки в ТРМ138 не поддерживалась.
К сожалению, самостоятельно оживить прибор не удастся. Вам необходимо обратиться в сервисный центр.

ЯнеВолшебник
07.04.2020, 11:32
ДВС! Нет прибор 2017 года. прошил по новой через "полуавтомат", прошивка установилась в2.10!!!!!!!!!!!

Salex
30.05.2023, 08:46
Добрый день. У нас проблема с прошивкой ТРМ138. Не можем прошить с 2.07 на 2.9 или 2.10. Два раза подряд щелкнет и останавливается. Прибор 2018 года. Подскажите, что делать и в чем неисправность.

Пащенко Николай
30.05.2023, 14:28
Добрый день.

Напишите нам на почту support@owen.ru, вышлем ответным письмом другую версию прошивки.

MateoM
18.07.2023, 11:55
Добрый день. Проблема следующего характера. Есть две одинаковые ТРМ-138, подключены на один канал преобразователя интерфейсов MOXA MGate MB3480. ТРМ-ки работают и отдают данные днями. В какой-то момент одна из ТРМ-ок перестаёт отдавать данные. Меняешь местами провода А и В на RS-485 этой ТРМ-ки и она начинает работать. В чём может быть дело. Во вложении видео с произошедшей ситуацией.

melky
18.07.2023, 12:36
Если так себя ведет всегда один прибор, то какая-то интересная неисправность преобразователя интерфейса внутри прибора.

Илья89
20.07.2023, 10:38
Добрый день! Если каждый ТРМ опрашивать отдельно, проблема сохраняется? Если один работает корректно, а второй нет - отправляйте прибор в сервисный центр.