04.10.2018, 06:50
Здравствуйте! Может кто подскажет. Подключаюсь по modbus к частотнику Lenze esmd302. Все параметры читаются: частота, версия и прочее. А управлять не получается. В мануале написано, что управление осуществляется регистром #1. Пользуюсь ОРС Lectus. Регистр не #1 не #2 не читается - "Ошибка соединения". Не пойму "где собака зарыта", помогите. Спасибо!

Uniqum
05.10.2018, 15:17
1.Скорее всего нужно включить управление по Modbus
2. Адресация регистров может быть как dec так и hex

Адресация на 1 меньше...
http://www.lenze-ru.com/content/files/Instrukciya_po_MODBUS_dlya_SMD_Angliski_i_Russki.p df

Gribanin
22.10.2018, 00:02
Тут все подробно описано. 39358