Просмотр полной версии : Настройка ТРМ133М-02.



WFBC
03.10.2018, 14:52
Здравствуйте.
Управление приточной вентиляцией контроллером ТРМ133М-РРРРРР.02. Тип выхода 3 – дискретный, функциональное назначение данного выхода – подача сигнала закрытия на КЗР водяного калорифера нагрева.
На аналоговый вход 6 выбран тип датчика «Рез.0,04…2 кОм» –контроллер использует вход в качестве входа датчика положения задвижки водяного калорифера.
Rmin КЗР кал, Rmax КЗР кал – параметры датчика положения задвижки – значения, измеренные аналоговым входом 6, соответствующие полностью закрытому и полностью открытому КЗР калорифера, соответственно, определены процедурой калибровки КЗР калорифера.
Вопрос.
При входе в режим ВЕНТИЛЯЦИЯ, ДЕЖ.ЛЕТО и в другие режимы, где КЗР водяного калорифера нагрева должен быть полностью закрыт, контроллер постоянно выдает сигнал на выходе 3 на закрытие, даже, если ДПЗ Калор Нагрев изменил свои показания и уменьшился до 0. И выдает контроллер этот сигнал пока не истечет время t полн.хода – время полного хода КЗР в секундах.
Зачем выдавать сигнал на закрытие КЗР, если датчик ДПЗ показывает, что клапан и так закрыт? Или что то не так в моих настройках?