PDA

Просмотр полной версии : Нет связи по Ethernet



Wanted
02.12.2008, 08:53
Не могу установить связь с ПЛК по Ethernet напрямую, т.е. из сетевухи к ПЛК (даже светодиоды не мигают). Пробовал уже на 3 компах. Но если втыкаю ПЛК в свитч, то связь появляется и все отлично программируется :). Может нужны какие настройки сетевухи или ещё что? IP ПЛК 192.168.0.226, IP сетевухи 192.168.0.227, mask 255.255.0.0 (и 255.255.255.0 пробовал).

Flomaster
02.12.2008, 08:56
Нужен кросс-кабель. Распайку можно найти в интернете.

Wanted
02.12.2008, 09:02
Нужен кросс-кабель. Распайку можно найти в интернете.

Благодарю!:) Может кому понадобиться. Разводка перекрестного кросс-кабеля:

1) Белооранжевый, оранжевый, белозеленый, синий, белосиний, зеленый, белокоричневый, коричневый

2) Белозеленый, зеленый, белооранжевый, синий, белосиний, оранжевый, белокоричневый, коричневый