PDA

Просмотр полной версии : OPC сервер и Tia Portal v14.



AleksPlProg
26.09.2018, 14:14
Здравствуйте. Меня уже наверно возненавидят сотрудники форума, но вопрос поставил в ступор. Нужно подключить masterScada- OPC- Tia Portal. Пока что на симуляторе , так как физически ПЛК нету. Но введя вроде как все настройки верно, OPC сервер показывается значение в тэге диагностика = True. Поэтому дальнейший обмен не возможен.
38891, в ПЛК всё включено, OPC - лицензионный. Может поможете разобраться в этом.

capzap
26.09.2018, 14:24
nettoplcsim включали?

AleksPlProg
26.09.2018, 15:55
Нет, раньше без этого работал, но с s300. Прочёл, что только PLCsim advanced поддерживает симуляцию с плк s1200 и s1500,а у меня стоит обычный.

capzap
26.09.2018, 16:02
эта прога работает с любыми плк и 300 и 1200, только через нее начнет ОРС работать с симулятором

AleksPlProg
27.09.2018, 16:21
Решили попробовать подключить непосредственно сам ПЛК... тоже не вышло. Просто не охота ставить кучу программ. Постоянно выдаёт ошибку в канале диагностики. Вроде все настройки устройства сделали верно. Если даже так не настроим соединение, тогда воспользуюсь вашим советом.

capzap
27.09.2018, 16:45
Put/get галку выставляли

AleksPlProg
28.09.2018, 14:35
Посидел, полазил в настройках и потом решил проверить дб, заного имортировал... и всё по волшебству заработало. Видать был косяк при импорте ДБ.

AKuznetsov
07.02.2019, 18:04
Put/get галку выставляли

Проблема та же, но во вкладке protection нет настроек connection mechanisms.41082

TIA v13 sp1