PDA

Просмотр полной версии : ТРМ200. Подключение к ПК и датчиков.



DRY
01.12.2008, 22:07
Здравсвуйте, Уважаемые.
Приобрел ТРМ200 и термодатчик ДТС105-50М.В3.100.
Теперь хочу подключить его к прибору а сам прибор подключить к ПК.
Мои действия:
Беру провод utp 5e 4x2. (медь)
Подключаю три жилы к клемам датчика, подключаю этими жилами к прибору ТРМ200.
Далее включаю прибор.
На верхнем экране цифры - меняются но неадекватно и несоответствуют темпиратуре.
На нижнем экране Err.S. - что есть ошибка подключения.
Что я не так делаю?

Ельцов Андрей
01.12.2008, 23:16
У Вас 2-х канальный измеритель. Вы подключили датчик только к ппервому входу, поэтому на 2-м у Вас ошибка датчика. А то, что прибор у Вас показывает не ту температуру, которую надо. Так это потому, что Вам необходимо законфигурировать прибор. Установить код типа датчика в соответствии с типом Вашего датчика.

DRY
01.12.2008, 23:34
Андрей, спасибо большое за ответ!
А подключение имеет значение (+-).. я как не подключал всеранво примерно одно и тоже показывает.
И еще, что мне нужно для подключения этого прибора (ТРМ200) к ПК ?

Kirill
02.12.2008, 10:43
Андрей, спасибо большое за ответ!
А подключение имеет значение (+-).. я как не подключал всеранво примерно одно и тоже показывает.
И еще, что мне нужно для подключения этого прибора (ТРМ200) к ПК ?

По датчику, откройте РЭ и найдите описание подключения датчиков и настройки прибора на датчик. В параметре in.t1 и in.t2 группы Lvin необходимо задать код датчика r428.

Подключение к компьютеру. Вам нужен кабель витая пара нужной длины, преобразователь интерфейсов, например, АС3м или АС4, и то программное обеспечени, с помощью которого вы будете опрашивать прибор (тут выбор за вами). В приборе, в группе comm указываете сетевые настройки и адрес прибора, аналогичные настройке делаете в программном обеспечении на ПК.

DRY
02.12.2008, 21:57
Kirill, Спасибо!
С датчиком все получилось. Осталось теперь найти AC3 или AC4 для подключения к ПК. Еще раз спасибо за ответы.