прошу дать направление борьбы с ОРМ....необходимую задачу(вернее половину) преодолел...это визуализация.а вот с записью показаний подключенных приборов.....по РЭ написано :"ДЕЛАЕТ".а как?
буду благодарен за любую подсказку.......желающих просто поумничать и высказать свою сверхумность просьба не беспокоить...
спасибо!

Новикова Маргарита
25.09.2018, 11:37
Ув. форумчане!
прошу дать направление борьбы с ОРМ....необходимую задачу(вернее половину) преодолел...это визуализация.а вот с записью показаний подключенных приборов.....по РЭ написано :"ДЕЛАЕТ".а как?
буду благодарен за любую подсказку.......желающих просто поумничать и высказать свою сверхумность просьба не беспокоить...
спасибо!

Добрый день!
Чтобы записывать измеренные значения в файл, нужно создать ссылку на канал в зоне отображения. Нажимаете на лупу на верхней панели, затем правой кнопкой мыши - добавить ссылку. Выбираете прибор и номер канала. В настройках протокол и график устанавливаете галочку Протоколировать данные через, задаете интервал. Подробная инструкция в приложенном файле

matandr
25.09.2018, 20:50
Здравствуйте Маргарита!
прочел Ваш ответ, частично понял и завтра-послезавтра буду пробовать.еще вопрос Вам, как специалисту!максимальное количество приборов на данный момент составит:6 ТРМ202,6-ТРМ212,6-ТРМ151 и 4 ТРМ138.насколько помню у 2-й серии адрес кратен 1,у 151-х и 138-х кратен 8 потянет ОРМ такие адреса?и хватит ли количества ссылок?
Максимальное количество каналов отображения для одного порта составля
ет 256. Без использования средств усиления сигнала к преобразователю
АС3М, АС3 или АС4 можно подсоединять до 32 приборов, с использованием
усилителя — до 256
это цитата из РЭ.
заранее спасибо за ответ!
с уважением!

Новикова Маргарита
26.09.2018, 10:58
Здравствуйте Маргарита!
прочел Ваш ответ, частично понял и завтра-послезавтра буду пробовать.еще вопрос Вам, как специалисту!максимальное количество приборов на данный момент составит:6 ТРМ202,6-ТРМ212,6-ТРМ151 и 4 ТРМ138.насколько помню у 2-й серии адрес кратен 1,у 151-х и 138-х кратен 8 потянет ОРМ такие адреса?и хватит ли количества ссылок?
Максимальное количество каналов отображения для одного порта составля
ет 256. Без использования средств усиления сигнала к преобразователю
АС3М, АС3 или АС4 можно подсоединять до 32 приборов, с использованием
усилителя — до 256
это цитата из РЭ.
заранее спасибо за ответ!
с уважением!

Добрый день!
ТРМ202 - двухканальный прибор, в пространстве адресов протокола ОВЕН занимает два адреса. Да, ОРМ потянет такие адреса. Да, количества ссылок хватит.
При этом учтите, что период опроса и архивирования будет довольно большой.