Просмотр полной версии : Настройка ТРМ138 через конфигуратор



EFrol
23.09.2018, 12:47
Только не говорите, что так исторически сложилось :rolleyes:

Изменить некоторые параметры ТРМ-ов через конфигураторы не удается. :mad:
Например: ТРМ138

Периодичность смены каналов при циклической индикации, с (int.t) от 0 до 600
установить значение в диапазоне от 16 до 255 не удается

Периодичность обновления информации на ЦИ, с (ind.r) от 0 до 60
установить значение от 16 до 60 не удается

Гузей Максим
24.09.2018, 11:06
Добрый день!

Какую именно ошибку выдает программа? (можете приложить скриншот).

Какую версию программы конфигуратор используете,какого года выпуска ТРМ138, версия прошивки прибора?

Какой преобразователь интерфейсов используете для связи с ПК?

senat892
24.09.2018, 12:59
Извиняюсь за вторжение, но не хотел отдельную тему создавать...
Тем более, что мой вопрос перекликается с темой.
Есть ТРМ138, я его опрашиваю по RS485(ModbusRTU), связь есть, связь хорошая, но...
Столкнулся со следующей проблемкой: на втором канале постоянно скачет положение точки 0х0005 (от 0 до 3).
На первом канале все нормально, четко стоит 1.
Я так понимаю, что прибор (трм) ее выставляет автоматом.
Вопрос: как на это значение можно повлиять или зафиксировать?

EFrol
24.09.2018, 13:45
В том то и дело, что ошибок программа не выдает. Наоборот, говорит что значение записано.
Но при чтении оставляет предыдущее. При этом не важно, конфигуратор это или еще что (контроллер ПЛК110-60, например).
Сама команда на RS485-й порт проходит без ошибок, но при последующем чтении или просмотре на самом приборе результат предыдущий.

EFrol
24.09.2018, 13:47
Зав. № 22255170832250276 2017г. TRM138M v.2.07

Гузей Максим
25.09.2018, 11:11
Добрый день, EFrol

Попробуйте сменить версию ПО регулятора (файл во вложении).

В типе преобразователя укажите полуавтоматический.

EFrol
25.09.2018, 15:19
Добрый день.
Попробовал ...
Прошивка залилась.
Прошу прощения: ошибка все-таки выдается в столбике "Ошибки ввода-вывода": "выполняется другая задача (Сегмент COMMON занят)"
А результат тот же.

EFrol
25.09.2018, 15:32
Команда APLY не работает. Приходиться сбрасывать питание прибору.