PDA

Просмотр полной версии : Пассивные датчики 4-20 и МВА8 (или ПЛК150)



dani1978
01.12.2008, 19:17
Добрый день!
С МВА8 и ПЛК150, да и вообще с контроллерами, ранее не работал. Прочитал инструкции и хочу уточнить пару вопросов. В инструкции по МВА8 указано, что он работает с датчиками с активным выходом 4-20мА. У меня есть 2 (или 3, 4) пассивных датчика давления, подключенных каждый к своему источнику питания 24 VDC по 2-проводной схеме с выходным сигналом 4-20мА.
Вопросы:
1) Могу ли я минусовые провода датчиков, подключенных по 2-проводной схеме 4-20 мА, пропустить через входы МВА или ПЛК для получения сигналов? Корректны ли будут значения сигналов (как я понял, минусы объединенены и в МВА и в ПЛК)? Если например 4-20мА нельзя подключить по 2-проводной, можно ли по 3-проводной схеме (в прилагаемом файле) с общим минусом сигнала и питания?
2) Есть 2 датчика давления с аналоговым выходом 4-20мА, подключенных по 2-проводной схеме, и 6 дискретных сигналов "сухой контакт". Возможно ли подключение к входам МВА, часть из которых будет сконфигурирована как аналоговые, а часть - как дискретные ("сухие контакты")?
Заранее спасибо!:)

Kirill
02.12.2008, 11:08
1) предложенная вами схема верна. Можно работать и по двухпроводной (см. рис Б.7 в руководстве)

2) да, это возможно. Однако обратите внимание на формат передачи измерений дискретных датчиков. Кроме того быстродействие подключенных дискретных датчиков будет таким же невысоким, как и аналоговых. Имейте это в виду.