PDA

Просмотр полной версии : Связка ПЛК110 + СП310 + МУ110



Серенький
19.09.2018, 21:26
Добрый день! Нужен совет начинающему новичку.
На данный момент работает связка ПЛК110-30 в режиме (slave) + панель оператора СП310 (master) по RS485 (А1-В1)
Собираюсь добавить модуль дискретных выводов МУ110-224-8Р (или 16Р)по RS485 (А2-В2).
Вопрос? могу ли я по этому входу RS485 (А2-В2) обозначить ПЛК как (master), а модуль МУ110 будет работать (slave)
Или мне придется теперь переделать все... ПЛК110 обзначить (master), а панель СП310 и модуль МУ110 (slave).
Или как вариант возможно сразу модуль МУ110 подключить параллельно входу по RS485 (А1-В1)

Ильнур Гибадуллин
19.09.2018, 22:55
Добрый день! Нужен совет начинающему новичку.
На данный момент работает связка ПЛК110-30 в режиме (slave) + панель оператора СП310 (master) по RS485 (А1-В1)
Собираюсь добавить модуль дискретных выводов МУ110-224-8Р (или 16Р)по RS485 (А2-В2).
Вопрос? могу ли я по этому входу RS485 (А2-В2) обозначить ПЛК как (master), а модуль МУ110 будет работать (slave)
Или мне придется теперь переделать все... ПЛК110 обзначить (master), а панель СП310 и модуль МУ110 (slave).
Или как вариант возможно сразу модуль МУ110 подключить параллельно входу по RS485 (А1-В1)

Здравствуйте!

Вы можете второй порт RS-485 ПЛК110 использовать в режиме master. Интерфейсы работают независимо друг от друга.

Серенький
22.09.2018, 10:43
Ок. Благодарю.Можно, согласно руководства и так подключить. СП будет "Master", а ПЛК и МУ "Slave"?38836

Ильнур Гибадуллин
22.09.2018, 11:07
Ок. Благодарю.Можно, согласно руководства и так подключить. СП будет "Master", а ПЛК и МУ "Slave"?38836

Можно подключить и способом, описанным в РЭ.

Серенький
30.09.2018, 23:09
Можно вопросик! По поводу конфигуратора. Запутался... Я так понимаю модуль например у меня МУ110-8Р уже по умалчиванию готов к установке для работы. Или ему нужно отдельную конфигурацию настроить, а после только прописывать в проекте.
Тем более как писал раннее у меня в связке СП310 master, ПЛк110 slave, так я решил Му110 подключать шлейфом по RS 485 slave/

Ильнур Гибадуллин
01.10.2018, 00:12
Можно вопросик! По поводу конфигуратора. Запутался... Я так понимаю модуль например у меня МУ110-8Р уже по умалчиванию готов к установке для работы. Или ему нужно отдельную конфигурацию настроить, а после только прописывать в проекте.
Тем более как писал раннее у меня в связке СП310 master, ПЛк110 slave, так я решил Му110 подключать шлейфом по RS 485 slave/

Модуль по умолчанию имеет следующие сетевые настройки: 9600 бит/c, 8-n-1, адрес 16 и готов к установке для работы c этими параметрами. Для смены настроек модуль следует подключить к конфигуратору и задать свои настройки. Другими словами, если СП310 и ПЛК110 работают на скорости 115200 бит/c, то модуль следует также перенастроить на 115200 бит/c.

Серенький
01.10.2018, 19:44
Отлично. Принято!

Sulfur
02.10.2018, 08:22
Серенький
Если решите добавить еще один (любой) модуль, то не забывайте, что все модули с завода идут с адресом 16. При установке двух и более модулей с одинаковым адресом поимеете конфликт устройств. Адрес меняется в конфигураторе.