PDA

Просмотр полной версии : Адреса ввода/вывода



alex1963
01.12.2008, 18:17
Извините за глупый вопрос, но я начинающий пользователь и нигде не нашел ответа. В каком документе можно посмотреть карту адресов ввода/вывода для контроллеров и модулей расширения, вроде МДВВ?
Пока я нашел только, что адреса входных/выходных регистров в Codesys обозначаются %I..., %Q... и примеры вроде %QW8.1.1.0 для выходной маски МДВВ. Но что означают эти 8 1 1 и 0? Какой будет адрес у второго МДВВ, у самого контроллера и т. д.
Далее, это существенно, что это слово? Т. е. нужно с ним работать как с переменной WORD или возможно эквивалентное описание %QX?
Наконец, какие адреса доступны в режиме симумяции Codesys (контроллера пока нет)? Я перепробовал разные комбинации %QX, %QB, %QW с различным количеством точек - результат один - Invalid address.

Kirill
02.12.2008, 12:35
В эмуляции с входами и выходами ни контроллера ни модулей вы ничего сделать не сможете, это будут просто переменные.
Что касается %q и тд., то конкретный набор чисел не связан с определенным параметром опроса. В одном проекте это может быть вход МВА, а в другом - выход трм 200. Все зависит от тех настроек, которые вы делаете в конфигурации ПЛК.

Посмотрите описание подключения модулей к ПЛК здесь (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551). Большая часть вопросов, думаю, получит ответ.