Просмотр полной версии : Контроль связи по RS-485 ПР-200 с ПЧВ
сергей тверь
19.09.2018, 08:48
Всем доброго дня.
Поделитесь опытом кто как контролирует наличие связи ПЧВ с ПР-200. ПР-ка управляет ПЧВ по RS-485.
Ревака Юрий
19.09.2018, 09:14
Всем доброго дня.
Поделитесь опытом кто как контролирует наличие связи ПЧВ с ПР-200. ПР-ка управляет ПЧВ по RS-485.
Добрый день. Битовая переменная "Статус", в сетевых настройках ПР200 для ПЧВ.
сергей тверь
19.09.2018, 13:34
Спасибо, но с ходу понять не могу. Поправьте если я не прав, я должен создать сетевую переменную которая будет опрашивать регистр (адрес не знаю, бит не знаю) в ПЧВ?
Спасибо, но с ходу понять не могу. Поправьте если я не прав, я должен создать сетевую переменную которая будет опрашивать регистр (адрес не знаю, бит не знаю) в ПЧВ?
Все что вам надо находится в настройках прибора ПР200
http://prntscr.com/kw6en4
сергей тверь
19.09.2018, 14:43
Спасибо, то есть я создаю переменную которая принимает значение 1 если связь есть и 0 если связь потеряна?
Ревака Юрий
19.09.2018, 16:32
Спасибо, то есть я создаю переменную которая принимает значение 1 если связь есть и 0 если связь потеряна?
В общем да, дальше на сигнализацию или блокировку алгоритма, или подсчет кол-ва ошибок, либо все вместе, как Вам необходимо по задаче.
сергей тверь
19.09.2018, 20:40
Спасибо !!!