Просмотр полной версии : Подключение ТРМ 202 v 025 к СП310Р в RTU
При подключении к панели оператора СП310Р приборов ТРМ 212 и ТРМ202 v 025 обнаружилось отсутствие связи с ТРМ202...Подозреваю что разные форматы установлены ТРМ 212 работает у меня в Modbus RTU а ТРМ202 OWEN, в конфигураторе переключить ТРМ202 на Modbus RTU такой возможности нет...
Может кто подскажет варианты?
Мастеренко Иван
19.09.2018, 11:28
Здравствуйте!
Пробовали изменить протокол через сам ТРМ202?
При подключении к панели оператора СП310Р приборов ТРМ 212 и ТРМ202 v 025 обнаружилось отсутствие связи с ТРМ202...Подозреваю что разные форматы установлены ТРМ 212 работает у меня в Modbus RTU а ТРМ202 OWEN, в конфигураторе переключить ТРМ202 на Modbus RTU такой возможности нет...
Может кто подскажет варианты?
Если в меню ТРМ202 нет выбора протокола, то это прошивка 2й версии и она не умеет в модбас.
Если в меню ТРМ202 нет выбора протокола, то это прошивка 2й версии и она не умеет в модбас.
Я так и понял, надо менять ТРМ на более новый!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot