PDA

Просмотр полной версии : СП270 и ПР200 вывод данных.



andrys
18.09.2018, 08:00
добрый день.
мне надо сделать управление насосами и вывести показания с датчика давления 4-20ма С ПР200 на панель СП270...
управление сделал, а вывести информацию не могу...
пробовал посмотреть старые темы на форуме, но к сожалению они по ходу битые и ничего не могу скачать для примеров.
мозг уже себе сломал... ютуб пересмотрел... не пойму, где ошибаюсь...
файлы тестовые прикладываю... если посмотрите и подскажите - буду благодарен...

Евгений Кислов
18.09.2018, 08:04
Добрый день.
Вы смотрели это видео?
https://www.youtube.com/watch?v=b0PGJs1QIdI

Оно для СП3хх, но для СП270 принцип будет абсолютно такой же.

andrys
18.09.2018, 09:07
даже просмотрев видео я не нашел причину...
прикладываю файл от сп270...
может дело в шнуре?
но до этого я панель по rs485 этим кабелем подключал...
я видел два варианта распайки и оба опробовал. один вариант 4- А, 7-В, второй вариант 1,9 -А, 6,8 - В... оба попробовал

Ильнур Гибадуллин
18.09.2018, 09:41
даже просмотрев видео я не нашел причину...
прикладываю файл от сп270...
может дело в шнуре?
но до этого я панель по rs485 этим кабелем подключал...
я видел два варианта распайки и оба опробовал. один вариант 4- А, 7-В, второй вариант 1,9 -А, 6,8 - В... оба попробовал

В настройках панели во вкладке Устройства попробуйте выбрать тип Одиночный и указать корректные сетевые настройки - Modbus RTU Slave (ПЛК мастер), 9600, 8, None, 1, адрес устройства 1. Насколько я понимаю, панель у Вас выступает slave-устройством, а ПР - master.

andrys
18.09.2018, 09:46
нет наоборот... панель мастер, пр слейв

Ильнур Гибадуллин
18.09.2018, 09:57
нет наоборот... панель мастер, пр слейв

Тогда в проекте на ПР следует зайти в Прибор - Настройки прибора и в узле Интерфейсы сменить режим Master на Slave. В настройках панели во вкладке Устройства попробуйте выбрать тип Одиночный, выставить Modbus RTU (Панель мастер) и указать корректные сетевые настройки.

petera
18.09.2018, 10:03
нет наоборот... панель мастер, пр слейв

У Вас в ПР настроен мастером,
38791

38792

И Вы хотите вторым мастером(СП270) достучаться до ПРки ?