добрый день, подскажите, с каким количеством импульсов энкодера ПР 200 сможет нормально работать?

rovki
14.09.2018, 20:37
С бесконечным количеством. А если вы о частоте ,то зависит от проекта (времени цикла)

wanderer34
14.09.2018, 20:59
хорошо, первый раз провел эксперимент подключения энкодера к пр 200, энкодер на 1024 импульса на оборот, но импульсы считает не все, может надо взять с меньшим количеством импульсов? проект во вложении

rovki
14.09.2018, 21:08
Я же говорил про частоту ,а значит кроме количества импульсов на оборот нужно сказать о скорости вращения энкодера максимальной .От количества импульсов на оборот зависит разрешающая способность вашего измерителя ,нужно изэтого исходить и выбирать ,а потом уже смотреть на частоту ...
У меня в линии ,например за 1сек проходит 10см материала , при 1ИМП на 1 мм .Значит около 100гц ...ПР200 справляется ...

Aviator_VZh
14.09.2018, 21:14
Я же говорил про частоту ,а значит кроме количества импульсов на оборот нужно сказать о скорости вращения энкодера максимальной .От количества импульсов на оборот зависит разрешающая способность вашего измерителя ,нужно изэтого исходить и выбирать ,а потом уже смотреть на частоту ...
У меня в линии ,например за 1сек проходит 10см материала , при 1ИМП на 1 мм .Значит около 100гц ...ПР200 справляется ...

А какое у Вас время цикла? И какая скважность?
Я при времени цикла 5 мс и скважности 2 смог поймать максимум 35 Гц. Это по дискретному входу.

wanderer34
14.09.2018, 21:18
А можете растолковать для начинающего, мне надо знать скорость с которой будет вращаться энкодер? как Вы рассчитали, что 100 Гц?

Aviator_VZh
14.09.2018, 21:21
Импульсы на оборот поделите на время одного оборота в секундах и получите Гц.

wanderer34
14.09.2018, 21:23
Спасибо, а с какой частотой импульсов может работать ПР 200?

Aviator_VZh
14.09.2018, 21:24
Об этом разговор шел выше.
Сильно зависит от времени цикла программы и, возможно, типа входа.
Я думаю у rovki время цикла максимум 2 мс.

wanderer34
14.09.2018, 21:25
100 Гц? Не больше?

wanderer34
14.09.2018, 21:33
И где можно проверить время цикла программы?

Aviator_VZh
14.09.2018, 21:36
По данным из РЭ 33Гц максимум для дискретного входа и 100 Гц для аналогового.

38751

38752

Aviator_VZh
14.09.2018, 21:37
И где можно проверить время цикла программы?

И в самом приборе и в ОЛ.

wanderer34
14.09.2018, 21:39
Что то в овен лождике найти не могу, не подскажете точно где?

Aviator_VZh
14.09.2018, 21:44
Прибор - Информация

wanderer34
14.09.2018, 21:56
спасибо, буду пробовать дальше

Сергей0308
14.09.2018, 22:00
Надо прибор подключить и залить в него соответствующую(диагностируемую) программу, одного желания и нахождения пункта меню "Информация" явно недостаточно!

38753

rovki
15.09.2018, 01:00
Об этом разговор шел выше.
Сильно зависит от времени цикла программы и, возможно, типа входа.
Я думаю у rovki время цикла максимум 2 мс.

Пишет что 1мс ,проект не большой типа этого 38757 ,да и импульсы беру только с одной фазы

rovki
15.09.2018, 01:03
По данным из РЭ 33Гц максимум для дискретного входа и 100 Гц для аналогового.

38751

38752

Не совсем так , надо еще на фильтрацию входов посмотреть ,я ставлю 1мс . А там приведена средняя по больнице температура ,что бы вопросов у больных было меньше.

Ревака Юрий
15.09.2018, 10:56
По данным из РЭ 33Гц максимум для дискретного входа и 100 Гц для аналогового.

38751

38752

Приведенный параметр, это время от подачи сигнала на вход и срабатывания выходного элемента, в нашем случае реле. Для модификации 24В, при скважности 2, 500Гц, 501 уже будут пропуски, нагружаем логикой-частота падает.

Aviator_VZh
15.09.2018, 11:02
Приведенный параметр, это время от подачи сигнала на вход и срабатывания выходного элемента, в нашем случае реле. Для модификации 24В, при скважности 2, 500Гц, 501 уже будут пропуски, нагружаем логикой-частота падает.
Ничего не понял. Если минимальная длительность импульса 2 мс, скважность 2, то частота 250 Гц.
А для аналогового 100 Гц это верно?

rovki
15.09.2018, 11:18
Ничего не понял. Если минимальная длительность импульса 2 мс, скважность 2, то частота 250 Гц.
А для аналогового 100 Гц это верно?

Зависит от проекта ...но близко ,я проверял по выходу (ЦАП) ,не больше 75гц ...
имелось ввиду ,что 1мс цикл ,скважность 2

Aviator_VZh
15.09.2018, 11:23
Зависит от проекта ...но близко ,я проверял по выходу (ЦАП) ,не больше 75гц ...
имелось ввиду ,что 1мс цикл ,скважность 2

В РЭ есть такой параметр, как минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом. И она = 2 мс (для 24В). Отсюда м макс. частота 250Гц при скважности 2.

38762

А для аналогового значит реальность 75 Гц.

rovki
15.09.2018, 16:18
Это перестраховка ,ну как еще сказать ... если цикл 1мс и менее ,значит за это время опрашиваются входа ,преобразуются как то итд. при том что время фильтрации 0мс , значит импульс 1мс считается ...Это что бы не было притензий к ПР если у вас импульс 0,1 мс ,а пауза 2мс .