PDA

Просмотр полной версии : ТРМ212 настройка второго выхода



Сергей Обрусник
13.09.2018, 10:06
Не разобрался как запрограмировать прибор чтобы регулировка шла по второму каналу. Случайно заказали модификацию ИР в контором первый выход 4-20 а второй релейный. Так выходит что аналоговый выход не нужен в использовании нужно чтобы при достижении температуры 160° срабатывало реле и отключало нагреватель. Как??

Мария Мильчакова
13.09.2018, 12:50
В целом, регулятор ТРМ212 рассчитан на управление задвижкой и варианты его применения следующие:
38722
Таким образом, второй выход используется либо как второе реле для управления клапаном (в случае релейного клапана), либо для сигнализации, и в этом случае 2 выход работает в режиме 2-позиционного регулятора.
Если при определенной температуре нужно отключать нагреватель, можете ознакомиться с типами логики срабатывания сигнализации (РЭ, страница 84) и настроить требуемый тип логики сигнализации.