#235 данной темы. Нет картинок при обновлении с флешки.
Не корректно переходит по визуализациям из вед интерфейса - перескакивает на локальную ветку.

Евгений Кислов
30.06.2020, 07:10
Нет картинок при обновлении с флешки.

Это поправили.


Не корректно переходит по визуализациям из вед интерфейса - перескакивает на локальную ветку.

Это воспроизвести не удалось.

СергейНовосиб
02.07.2020, 05:23
Когда ожидать обновление. Очень надо. Уходят СПК заказчикам, а там нет возможности с компа обновление программы делать.

Евгений Кислов
02.07.2020, 06:26
Когда ожидать обновление. Очень надо. Уходят СПК заказчикам, а там нет возможности с компа обновление программы делать.

Планируем релиз во второй половине июля.

and909
03.07.2020, 06:36
Народ, кто какие стилусы использует? Посоветуйте пожалуйста. Желательно чтобы на щит намертво крепился
Используем Сименс 6AV7672-1JB00-0AA0
50031

PS: Это же такое сложное и высокотехнологичное изделие (сарказм), поэтому подходящее фиг найдешь. А это хоть и стОит, зато стоИт! ;)

Евгений Кислов
21.07.2020, 09:50
Добрый день, коллеги.
Мы выпустили обновление прошивки и таргет-файлов для СПК.
Подробная информация здесь:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33462

pasil
21.07.2020, 15:13
Добрый день при попытке загрузить программу в устройство с обновленной прошивкой[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'STD_PID__FB_INIT' Требуемая сигнатура: 0xB51B1DCC Реализуемая сигнатура: 0xF7940FFC
[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'STD_PID__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x2FAF2348 Реализуемая сигнатура: 0x5088EA2F50266 версия таргета почему то СПК107

Евгений Кислов
21.07.2020, 16:25
Добрый день при попытке загрузить программу в устройство с обновленной прошивкой[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'STD_PID__FB_INIT' Требуемая сигнатура: 0xB51B1DCC Реализуемая сигнатура: 0xF7940FFC
[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'STD_PID__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x2FAF2348 Реализуемая сигнатура: 0x5088EA2F50266 версия таргета почему то СПК107

Какая у вас в проекте версия библиотеки CmpOwenPidRegs?

pasil
21.07.2020, 16:36
Наверно та которая была в предыдущем таргете

Евгений Кислов
21.07.2020, 16:37
Наверно та которая была в предыдущем таргете

Установите актуальную версию и обновите ее в проекте - она выложена на сайте (3.5.14.33), и в теме по моей ссылке выше на нее тоже есть ссылка.

Big280
28.07.2020, 14:36
Если включен NTP клиент, синхронизация насколько часто?

Евгений Кислов
28.07.2020, 14:45
Если включен NTP клиент, синхронизация насколько часто?

В пределах 64...1024 секунд (в NTP нет четкого периода синхронизации, в отличие от SNTP).

pasil
01.09.2020, 23:32
Здравствуйте подскажите случайно зафиксировал адрес как провести расфиксацию?50876

Евгений Кислов
02.09.2020, 06:39
Здравствуйте подскажите случайно зафиксировал адрес как провести расфиксацию?50876

Добрый день.
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=305691&viewfull=1#post305691

pasil
03.09.2020, 11:36
Все понял Спасибо

Спорягин Кирилл
27.10.2020, 16:08
Добрый день.

Подскажите, СПК1хх[М01] работает с типом lword?
На эмуляторе все корректно, но мало ли при использовании реального СПК будет исключение?

Евгений Кислов
27.10.2020, 16:17
Добрый день.

Подскажите, СПК1хх[М01] работает с типом lword?
На эмуляторе все корректно, но мало ли при использовании реального СПК будет исключение?

Добрый день.
Работает.

lazy
21.12.2020, 14:43
добрый день.

Есть ли для СПК107 библиотека подобная pid_reg2.lib, а желательно та же самая?

Евгений Кислов
21.12.2020, 14:46
добрый день.

Есть ли для СПК107 библиотека подобная pid_reg2.lib, а желательно та же самая?

Добрый день.
Такая библиотека есть - она называется CmpOwenPidRegs.
https://youtu.be/hm6QMQUWdYM

lazy
25.12.2020, 09:57
Добрый день.

СПК107 версия прошивки 1.2.0131.1405, ядро 3.5.14.30.
Установил CmpOwenPidRegs версия 3.15.14.33, наваял проект.
Скомпилировал без ошибок, но при загрузке в СПК возникают следующие ошибки:

[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'APID_PWM__FB_INIT' Требуемая сигнатура: 0xC76A7F18 Реализуемая сигнатура: 0x2F853E20
[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'APID_PWM__MAIN' Требуемая сигнатура: 0xC4173AE5 Реализуемая сигнатура: 0xD9AF3345
[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'GET_APID_PWM__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x88D2019 Реализуемая сигнатура: 0xC771233B
[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'SET_APID_PWM__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x56205B6 Реализуемая сигнатура: 0x7501F2C5

Что подкрутить? :)

Евгений Кислов
25.12.2020, 10:05
Добрый день.

СПК107 версия прошивки 1.2.0131.1405, ядро 3.5.14.30.
Установил CmpOwenPidRegs версия 3.15.14.33, наваял проект.
Скомпилировал без ошибок, но при загрузке в СПК возникают следующие ошибки:

[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'APID_PWM__FB_INIT' Требуемая сигнатура: 0xC76A7F18 Реализуемая сигнатура: 0x2F853E20
[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'APID_PWM__MAIN' Требуемая сигнатура: 0xC4173AE5 Реализуемая сигнатура: 0xD9AF3345
[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'GET_APID_PWM__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x88D2019 Реализуемая сигнатура: 0xC771233B
[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'SET_APID_PWM__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x56205B6 Реализуемая сигнатура: 0x7501F2C5

Что подкрутить? :)

Добрый день.
Вам нужно обновить прошивку контроллера до свежей версии.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xx_M01/1.2.0803.1220.zip

Емельянов Кирилл
03.01.2021, 05:39
Всех с прошедшим!
С недавних пор через какое-то время работы (сутки-трое) стал отказывать экран СПК. Выглядит это так: подсветка вырубается, на нажатия не реагирует, код программы продолжает выполняться, веб-визуализация работает, по TCP опрос идёт. В журнале следующие предупреждения: Touchhandling activated by application but not supported by the device. Touchhandling disabled и Deriving touch support from operating system not supported. Touchhandling will not be active. Остальное информационные сообщения. Пока больше никакой информации нет. Написал с той мыслью, что возможно у кого-то была такая же проблема

Евгений Кислов
03.01.2021, 07:59
Всех с прошедшим!
С недавних пор через какое-то время работы (сутки-трое) стал отказывать экран СПК. Выглядит это так: подсветка вырубается, на нажатия не реагирует, код программы продолжает выполняться, веб-визуализация работает, по TCP опрос идёт. В журнале следующие предупреждения: Touchhandling activated by application but not supported by the device. Touchhandling disabled и Deriving touch support from operating system not supported. Touchhandling will not be active. Остальное информационные сообщения. Пока больше никакой информации нет. Написал с той мыслью, что возможно у кого-то была такая же проблема

Добрый день.
О какой модели СПК речь?

Емельянов Кирилл
04.01.2021, 02:35
Добрый день.
О какой модели СПК речь?

52887
52888
52889

Евгений Кислов
04.01.2021, 08:28
52887
52888
52889

Я описанную ошибку не наблюдал, но для начала рекомендовал бы обновить прошивку и проект до актуальной версии:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33954&p=342993&viewfull=1#post342993

Емельянов Кирилл
04.01.2021, 09:00
Я описанную ошибку не наблюдал, но для начала рекомендовал бы обновить прошивку и проект до актуальной версии:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33954&p=342993&viewfull=1#post342993

Пока, с вашего позволения, не буду. СПК нормально работал больше месяца, потом добавил код по управлению яркостью экрана + ещё кое-какие плюшки, потом ещё было аварийное отключение электричества и вот где-то с тех пор начались зависания. Надеюсь проблема всё-таки в коде. Сейчас переработал код ответственный за подсветку (хотя ничего критичного там не было на мой взгляд) - жду зависаний, двое суток уже работает.

Емельянов Кирилл
14.01.2021, 02:28
В продолжение этого (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29382&p=346842&viewfull=1#post346842) обсуждения (до поста №294)
Кусок кода при котором наблюдались зависания каждые 2-3 дня:

IF (screenCurB = 99 OR screenCurB = 0) AND (globalAlarm1 > 0 OR globalAlarm2 > 0) THEN
flagUpScreen := TRUE;
END_IF

Переработанный код при котором зависаний нет уже 12 суток:

timerScreen(in := (screenCurB = 99 OR screenCurB = 0) AND (globalAlarm1 > 0 OR globalAlarm2 > 0), pt := T#60S); // TON
IF timerScreen.ET >= T#5S THEN
flagUpScreen := TRUE;
IF timerScreen.ET >= T#15S THEN
flagScreenError := TRUE;
IF timerScreen.Q THEN
flagRestart := TRUE;
END_IF
END_IF
END_IF

Переменные привязанные к входам-выходам узла "Screen":

flagUpScreen: BOOL; // выход из режима погашен или притушен
screenOffT: UDINT := 3600; // off задержка
screenDimT: UDINT := screenOffT-10; // dim задержка
screenOffB: UDINT := 0; // off яркость
screenDimB: UDINT := 99; // dim яркость
screenFullB: UDINT := 100; // full яркость
screenCurB: UDINT; // текущая яркость

Во всём коде были только эти изменения. Добавлена задержка на переключение экрана из режима "притушен" в режим "полной" яркости в 5 секунд. Уверенности в устранении неисправности, конечно, нет. Я мог бы попытаться воспроизвести проблему со старым кодом - мне не сложно, но уезжаю в отпуск, так что предоставлю эту возможность всем заинтересованным лицам.

Во время тестирований со старым и новым кодом "globalAlarm1" всегда больше "0"

GoodLuck
20.01.2021, 14:13
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключаться к COM-портам СПК110 [М01] без адаптера?

Если да, то какие номера портов будут в CoDesys?

Евгений Кислов
20.01.2021, 14:20
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключаться к COM-портам СПК110 [М01] без адаптера?

Если да, то какие номера портов будут в CoDesys?

Добрый день.
Да, конечно.
На корпусе сзади таблица с гравировкой.
Вот здесь ее видно, там указаны и пины DB9, и номера портов в CODESYS:

53102

ASo
20.01.2021, 14:22
1. Можно.
2. Ровно те же, что и с адаптером.

Вы же понимаете, что адаптер - это переходник с 2 * DB-9 на пружинные клеммники?

Big280
31.01.2021, 14:36
Здравствуйте, постоянно скачет время на три часа назад (СПК М01). Где то на форуме уже писали про это. Скажите, эту фичу починят когда нибудь?

Евгений Кислов
31.01.2021, 15:27
Здравствуйте, постоянно скачет время на три часа назад (СПК М01). Где то на форуме уже писали про это. Скажите, эту фичу починят когда нибудь?

Добрый день.

Что значит "постоянно"? Опишите ситуацию более подробно, пожалуйста.

Big280
31.01.2021, 15:44
Я программно не отлавливал, но в визуализации вижу( иногда каждый день, иногда через день) замена батарейки ничего не дала. Спасаюсь NTP.

Евгений Кислов
31.01.2021, 16:00
Я программно не отлавливал, но в визуализации вижу( иногда каждый день, иногда через день) замена батарейки ничего не дала. Спасаюсь NTP.

1. После изменения времени - оно через пару секунд не возвращается к нормальному?
2. У вас часовой пояс UTC+3?
3. У вас в проекте используется OwenArchiver?

Big280
31.01.2021, 17:24
1 возвращается через 3-5 минут.
2 Да часовой пояс UTC+3
3 OwenArchiver не использую

Евгений Кислов
31.01.2021, 17:31
1 возвращается через 3-5 минут.
2 Да часовой пояс UTC+3
3 OwenArchiver не использую

На "пустом" проекте (где на экране только вывод системного времени и никакого кода) у вас это воспроизводится?

Big280
01.02.2021, 04:14
На "пустом" проекте (где на экране только вывод системного времени и никакого кода) у вас это воспроизводится?

К сожалению нет возможности проверить...СПК в работе.

Евгений Кислов
01.02.2021, 06:19
К сожалению нет возможности проверить...СПК в работе.

Я могу только прокомментировать, что описанную проблему без участия OwenArchiver наблюдал лишь один раз - и в тот раз она решилась, когда мы удалили из проекта библиотеку, разработанную клиентом.

senat892
05.02.2021, 09:15
Добрый день!
При переносе проекта СПК107[M01] с CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 на CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4.
Проект скомпилировался без ошибок и залит в несколько СПК107. Все шкафы были отлажены и протестированы на стенде по стандартной процедуре.
Один из контроллеров стал периодически зависать.
53383
При отладке на объекте выяснилось, что зависания периодические и зависят от выходного значения счетчика CTD.
Проблема не решилась... Вернее сказать, методом тыка выявились некоторы закономерности. При переобъявлении всех перменных типа RS, SR, R_TRIG, F_TRIG, CTD и таймеров внутри этого ФБ и перезагрузке проекта менялись значения счетчика, при которых появлялись исключения... Ситуация пока стабилизировалась...
Теперь, при переносе проекта на CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 симптомы те же самые, да еще прибавились некоторые "несуразности"
53384
Внезапно перестают работать таймеры и элементы "И". Причем контроллер не вываливается в исключение...
Может посоветуете что-нибудь? Может у кого-нидь что-то подобное было?

Евгений Кислов
05.02.2021, 09:23
Добрый день.

Если в логе нажать на строку SOURCEPOSITION - то среда должна показать, где именно произошло исключение.


Может посоветуете что-нибудь?

Я бы советовал продолжать отладку проекта.
Для начала стоить расставить корректный порядок нумерации блоков на холсте (ПКМ на холст - Порядок выполнения - Упорядочить в соответствии с потоком данных).
Вероятно, именно некорректный порядок выполнения является причиной наблюдаемой вами "несуразности".

senat892
05.02.2021, 09:49
Если в логе нажать на строку SOURCEPOSITION - то среда должна показать, где именно произошло исключение.
Журнал ссылается на разные элементы этого ФБ (RS, SR, F_TRIG и т.д.)
53385

Зинько Владислав
05.02.2021, 18:41
Журнал ссылается на разные элементы этого ФБ (RS, SR, F_TRIG и т.д.)
53385
Добрый день.

По приложенному скрину сложно что-то однозначно сказать.
Но порядок выполнения блоков программы все же некорректное. Как это исправить Вам Евгений описал выше.

Pronto72
04.03.2021, 10:01
Собственно, основной вопрос - по какому критерию идентифицировать клиентов: IP, разрешению экрана, логину/паролю и т.д.
Переключить визуализацию для идентифицированного клиента - не проблема.
Решен ли вопрос с идентификацией клиента? Разрешение экрана ненадежно, да и как его СПК получит? Логин/пароль тривиально, но неудобно.
Хотелось бы чтобы СПК смотрел на IP клиента. Если локальная сеть, то можно выдавать клиенту визуализацию без логина/пароля (кроме критических уставок). Если же IP у клиента "внешний", тогда запрос пароля с самого начала. Где увидеть IP клиента?
В идеале вообще браузер должен автозаполнять логин\пароль и квитировать, как это происходит на обычных сайтах с регистрацией. Но возможно ли это с СПК?

Евгений Кислов
04.03.2021, 10:58
Решен ли вопрос с идентификацией клиента? Разрешение экрана ненадежно, да и как его СПК получит? Логин/пароль тривиально, но неудобно.
Хотелось бы чтобы СПК смотрел на IP клиента. Если локальная сеть, то можно выдавать клиенту визуализацию без логина/пароля (кроме критических уставок). Если же IP у клиента "внешний", тогда запрос пароля с самого начала. Где увидеть IP клиента?
В идеале вообще браузер должен автозаполнять логин\пароль и квитировать, как это происходит на обычных сайтах с регистрацией. Но возможно ли это с СПК?

IP клиента можно считать.
См. пример:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Examples/01_3.5.11.5/02_Visu/03_Additional/Example_ClientManager_3511v1.projectarchive

Сделать автоподстановку логина/пароля в стандартный диалог пользователя - трудоемко, но, вероятно, возможно (диалог доступен в исходниках).
Но проще будет сделать свой диалог и свою систему управления пользователями.

Или по IP делать автологин - это уже проще:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=5&p=295107&viewfull=1#post295107

Евгений Кислов
16.03.2021, 09:07
Добрый день.
Мы выпустили обновление прошивки для СПК1хх [М01].

Новые функции:


система исполнения CODESYS V3.5 SP16 Patch 3;
поддержка протокола GPRS в компоненте Modem;
поддержка OpenVPN-клиента;
поддержка MySQL-клиента;
экспериментальная поддержка USB-модемов.


Полный список нововведений здесь:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33954&p=351532&viewfull=1#post351532

Несколько важных моментов:


прошивка не внедрена на заводе - при покупке контроллера в нем будет прежняя прошивка с SP14;
для перепрошивки контроллера на прошивку 1.3.xxxx.xxxx потребуется выполнить процедуру обновления прошивки два раза;
прямая перепрошивка с версии 1.1.xxxx.xxxx на прошивку 1.3.xxxx.xxxx крайне не рекомендуется - сначала нужно прошиться на 1.2.xxxx.xxxx;
откат с прошивку 1.3.xxxx.xxxx на прошивку 1.1.xxxx.xxxx невозможен.

saii
16.03.2021, 12:55
А с прошивки 1.3.xxxx.xxxx на прошивку 1.2.xxxx.xxxx можно будет откатиться?

Евгений Кислов
16.03.2021, 13:00
А с прошивки 1.3.xxxx.xxxx на прошивку 1.2.xxxx.xxxx можно будет откатиться?

Да, опять же - откат происходит в две перепрошивки с файлом reset_plc или установленной галочкой Удаление настроек в web-конфигураторе.

glazastik
18.03.2021, 09:17
54052
С новой прошивкой при включении СПК долго устанавливается связь с модулями вв по ethernet, почему такое может быть?

Евгений Кислов
18.03.2021, 09:18
54052
С новой прошивкой при включении СПК долго устанавливается связь с модулями вв по ethernet, почему такое может быть?

Долго - это сколько?

glazastik
18.03.2021, 09:20
чуть больше минуты, на старой прошивке подключение было моментальным и совпадало появлением визуализации на экране спк, здесь же после включения начинаешь нервничать что что-то не так пошло

Евгений Кислов
18.03.2021, 09:29
чуть больше минуты, на старой прошивке подключение было моментальным и совпадало появлением визуализации на экране спк, здесь же после включения начинаешь нервничать что что-то не так пошло

Я проверю на нашем стенде с таким же количеством модулей и отпишусь.

Евгений Кислов
18.03.2021, 12:29
чуть больше минуты, на старой прошивке подключение было моментальным и совпадало появлением визуализации на экране спк, здесь же после включения начинаешь нервничать что что-то не так пошло

У меня проблема не воспроизводится.
Если вы пришлете ваш проект - я могу повторить эксперимент с ним.
https://dropmefiles.com/yMTnX

glazastik
18.03.2021, 15:46
Хорошо, я правильно понимаю вы включили спк, затем подключились к нему и перевели в работу. и у вас всё нормально.
А теперь сохраните загрузочный проект, отключите питание спк, включите питание и скажите когда у вас появится связь с модулями после полной загрузки спк.

Евгений Кислов
18.03.2021, 16:24
Хорошо, я правильно понимаю вы включили спк, затем подключились к нему и перевели в работу. и у вас всё нормально.
А теперь сохраните загрузочный проект, отключите питание спк, включите питание и скажите когда у вас появится связь с модулями после полной загрузки спк.

Ок, завтра повторю эксперимент с вашими условиями.

Евгений Кислов
19.03.2021, 07:36
Хорошо, я правильно понимаю вы включили спк, затем подключились к нему и перевели в работу. и у вас всё нормально.
А теперь сохраните загрузочный проект, отключите питание спк, включите питание и скажите когда у вас появится связь с модулями после полной загрузки спк.

Связь появилась в момент запуска рантайма.
Пруф: https://dropmefiles.com/3b0G2

glazastik
19.03.2021, 08:05
архив проекта https://dropmefiles.com/8PpDO
видимо и правда что-то напортил

Евгений Кислов
19.03.2021, 08:50
С вашим проектом у меня проблема тоже не воспроизводится.
Но проект тяжеловесный, загрузка CPU под 100% - визуализация работает медленно.
Я бы рекомендовал MainTask поставить 20 мс, VISU_TASK - 100 мс, для шаблонов настроить Минимальный период опроса = 200 мс, например, и для модулей вывода настроить режим записи - По изменению.
Вообще, при таком количестве слэйвов имеет смысл для опроса использовать стандартные компоненты - они будут работать быстрее.
Отчет о быстродействии шаблонов я выкладывал:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31176

glazastik
19.03.2021, 08:53
Благодарю, попробую повторно прошить спк. Тяжеловесный не то слово, и это ещё не весь

Big280
20.03.2021, 11:16
Добрый день. Адаптирую проект под SP16 , что бы избежать багов Modbus TCP Slave, я могу их не обновлять и оставить версию 3.5.12.0 ?

Евгений Кислов
20.03.2021, 11:18
Добрый день. Адаптирую проект под SP16 , что бы избежать багов Modbus TCP Slave, я могу их не обновлять и оставить версию 3.5.12.0 ?

Добрый день.
Да.

Pronto72
19.04.2021, 11:04
Добрый день.
Необходимо читать\писать в несколько slave по Modbus RTU. Т.к. с некоторыми обмены должны происходить по условию, то решил отказаться от циклического режима, а перейти к обмену по "Переднему фронту". Для этого анализирую xBusy. При работе с одним портом RS-485 все работает. Если аналогично организовать обмен по еще одному порту RS-485, то на другом периодически (раз в 60-70 обменов) возникает ошибка "Reseponse timeout". Можете ли подсказать что я делаю на правильно?

Евгений Кислов
19.04.2021, 11:07
Добрый день.
Необходимо читать\писать в несколько slave по Modbus RTU. Т.к. с некоторыми обмены должны происходить по условию, то решил отказаться от циклического режима, а перейти к обмену по "Переднему фронту". Для этого анализирую xBusy. При работе с одним портом RS-485 все работает. Если аналогично организовать обмен по еще одному порту RS-485, то на другом периодически (раз в 60-70 обменов) возникает ошибка "Reseponse timeout". Можете ли подсказать что я делаю на правильно?

Добрый день.
А почему вы считаете, что проблема в ваших действиях, а не проблемах на стороне slave'a/помехах на линии связи и т.д.?

Pronto72
19.04.2021, 11:18
Потому что все пока лежит на столе, в 10-20 см друг от друга и если исключить из программы второй порт 485, то проблемный работает без сбоев.

Евгений Кислов
19.04.2021, 11:20
Потому что все пока лежит на столе, в 10-20 см друг от друга и если исключить из программы второй порт 485, то проблемный работает без сбоев.

Обеспечьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.

Pronto72
19.04.2021, 11:37
Добрый день.
А почему вы считаете, что проблема в ваших действиях, а не проблемах на стороне slave'a/помехах на линии связи и т.д.?

Потому что слэйвы пока лежат на столе, в 10-20 см от СП107. При циклическом (100 мс) опросе ошибок не было совсем.
Если сделать меньше обменов, то и ошибок становится меньше, а при еще меньшем числе обменов совсем исчезают. Похоже в СПК просто перегружается обработчик Modbus RTU.

Pronto72
19.04.2021, 11:38
Обеспечьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.

Извините, не могу по корпоративным правилам.

Евгений Кислов
19.04.2021, 11:41
Извините, не могу по корпоративным правилам.

У вас есть какой-то простейший тестовый проект (с счетчиками ошибок и т.д.), который вы можете выложить для попытки воспроизведения проблемы?

Pronto72
19.04.2021, 11:52
Пример прилагаю.

Евгений Кислов
19.04.2021, 11:58
Пример прилагаю.

Можете объяснить алгоритм работы вашего кода?
В частности, каким именно образом вы детектируете ошибки обмена.

Pronto72
19.04.2021, 12:06
Визуально, в отладчике
54685

Евгений Кислов
19.04.2021, 12:13
Визуально, в отладчике
54685

Вы пробовали ставить таймаут > 77 мс? (кстати, почему выбрано такое странное число?)
Что именно у вас за slavе-устройства?

Pronto72
19.04.2021, 12:20
Тайм-аут пробовал как 10 мс, так и дефолтные 1000 мс, не влияет. Так же как время между фреймами.
Слэйвы пробовал разных производителей (Овен, Шнейдер, Мицубиси) не влияет.

Евгений Кислов
19.04.2021, 12:27
Тайм-аут пробовал как 10 мс, так и дефолтные 1000 мс, не влияет. Так же как время между фреймами.
Слэйвы пробовал разных производителей (Овен, Шнейдер, Мицубиси) не влияет.

Физически каждый слэйв - это отдельное устройство, или вы эмулируете на одном ПЛК 5 слэйвов?

Pronto72
19.04.2021, 12:40
Каждый слэйв физически отдельный прибор. Пробовал разные приборы на разных портах, не влияет.
Повторюсь, в циклическом режиме не было ни одной ошибки по обоим портам. Полтора десятка слейвов в сумме. Когда понадобилось некоторые чтения/записи делать по условию попробовал перейти на обмен по "переднему фронту". Сначала пробно первый порт, три слэйва, без проблем. Потом второй порт, больше 10 слейвов - появились ошибки на первом порту. В тестовых целях уменьшал количество слейвов, в процентном значении ошибок становилось меньше и совсем пропадают при трех приборах суммарно. Предполагаю проблема в производительности RT ядра СПК.

Евгений Кислов
19.04.2021, 12:42
Мы изучим эту ситуацию, спасибо.

Евгений Кислов
19.04.2021, 13:55
Провели эксперимент с вашим проектом - за 1000 транзакций ни одной ошибки.
В нашем тесте время между фреймами было установлено в 20 мс, а таймаут - в 500.

54691

Pronto72
19.04.2021, 15:42
СПАСИБО! Да, установка фреймов в 20 мс помогла. Хотя это и в некотором роде профанация. Фрейм, он же "интервал тишины" должен составлять не менее 3,5 символов. При скорости 38400 как у меня это 91 мкс.
Установив фреймы в 20 мс я теряю треть скорости обмена. Ок, субъективно пользователю не заметно, пусть будет так.
P.S. Только сейчас понял, у СПК нет такого параметра, как "количество повторов". У всех он по умолчанию равен трем и не помню чтобы я когда-то его уменьшал. Возможно в этом причина - у вас делается только одна попытка связи и из-за этого видно ошибки связи?

Евгений Кислов
19.04.2021, 17:00
Да, установка фреймов в 20 мс помогла. Хотя это и в некотором роде профанация. Фрейм, он же "интервал тишины" должен составлять не менее 3,5 символов.

Это не профанация. Данный параметр характеризует не "интервал тишины" (inter-frame delay в терминах спецификации Modbus), а задержку между получением ответа и отправкой следующего запроса (Turnaround delay). Вы можете прочитать про нее в 2.4.1 cпецификации (https://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf).


Nevertheless a delay is respected by the Master in order to allow any slave to process the current request before sending a new one. This delay is called "Turnaround delay".
Therefore the master goes into "Waiting Turnaround delay" state before going back in "idle" state and before being able to send another request.
... Typically the Response time-out is from 1s to several second at 9600 bps; and the Turnaround delay is from 100 ms to 200ms.


P.S. Только сейчас понял, у СПК нет такого параметра, как "количество повторов". У всех он по умолчанию равен трем и не помню чтобы я когда-то его уменьшал.

Вы правы - в стандартном драйвере CODESYS переповторов нет.
В нашей библиотеке OwenCommunication этот параметр есть.

Pronto72
10.05.2021, 07:24
Добрый день. Когда ожидаются СПК110 с разрешением экрана больше, чем 800х480? И возможно ли будет обновить уже приобретенные СПК110 новой прошивкой?

Евгений Кислов
10.05.2021, 08:30
Добрый день. Когда ожидаются СПК110 с разрешением экрана больше, чем 800х480? И возможно ли будет обновить уже приобретенные СПК110 новой прошивкой?

Добрый день.
Точную дату назвать сложно. Ориентировочно - к концу года.
Обновить прошивку, конечно, можно будет - но разрешение экрана, естественно, от этого не изменится.

GoodLuck
20.05.2021, 15:24
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, возможно ли обновить проект через файловую систему СПК, подключившись удаленно.

Евгений Кислов
20.05.2021, 16:40
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, возможно ли обновить проект через файловую систему СПК, подключившись удаленно.

Добрый день.
Если я правильно понял, то вы хотите обновлять проект без использования CODESYS.
Сейчас удобной возможности для этого нет, но мы планируем добавить ее в одной из следующих прошивок.

GoodLuck
20.05.2021, 16:47
Добрый день.
Если я правильно понял, то вы хотите обновлять проект без использования CODESYS.
Сейчас удобной возможности для этого нет, но мы планируем добавить ее в одной из следующих прошивок.

Да, без CDS и без флешки.
Я понимаю, что это не совсем просто, но вообще это возможно? Вы можете описать эту процедуру?

Евгений Кислов
20.05.2021, 16:51
Да, без CDS и без флешки.
Я понимаю, что это не совсем просто, но вообще это возможно? Вы можете описать эту процедуру?

Можно создать на ПК загрузочное приложение (как для флэшки), а потом подключиться через WinSCP и скопировать созданные файлы в директорию /home/root/CODESYS_WRK
Потом потребуется перезапустить рантайм (в web-конфигураторе: ПЛК/Настройки/Перезапустить CODESYS).

Pronto72
28.05.2021, 20:40
Что дает применение фреймов? Мой пример - четыре графически идентичные визуализации, различаются отображаемые/изменяемые переменные. Их немного на визуализации, десяток (приложение сделано специально под смартфоны, для людей с далеко не абсолютным зрением, поэтому визуализаций много, вместо нескольких, с милипиздрическими по размерам формами. И таких "квартетов", кардинально различающихся между собой, три десятка. Ну и "за кадром" много логики. Т.е. можно сделать три десятка фреймов, а логика скорее всего не изменится, по крайнее минимизировать ее, наверное дороже перехода на более мощные "мозги".
К чему вопрос? Сейчас в сумме почти 6 Мбайт, совсем без картинок. То бишь еще немного, и возможности СПК107 (7Мбайт на приложение) будут превышены. Что делать? Насколько фреймы оправдывают себя? Что они экономят - объем программы и/или быстродействие?

RV9WFJ
29.05.2021, 03:26
У меня точно был проект на 8+ Мб и вроде работает,
Фреймы дают в первую очередь удобство, а уже потом производитель утверждает что и скорость. Хотя разница не сильно заметна на глаз.
В вашем случае можно вообще одним фреймом обойтись если все переменные загнать в массив, а в поля фрейма передавать индексы переменных которые необходимо отображать. Я бы вообще сделал фрем на одно значение и размножил его как шаблон вывода.

xarfan
19.06.2021, 20:51
Добрый день.
Имеется СПК1xx[MO1], версия прошивки 1.1.0611.1056, версия конфигуратора 3.5.11.5007
Как обновить прошивку? Web-конфигуратор недоступен. Пункт обновить с USB - неактивен.

Евгений Кислов
19.06.2021, 21:46
Добрый день.
Имеется СПК1xx[MO1], версия прошивки 1.1.0611.1056, версия конфигуратора 3.5.11.5007
Как обновить прошивку? Web-конфигуратор недоступен. Пункт обновить с USB - неактивен.

Добрый день.
Web-конфигуратора в той прошивке еще не было.
Пункт Обновить с USB будет доступен только при подключении накопителя с FAT32 и наличием файлов прошивки.

xarfan
19.06.2021, 22:04
Пункт Обновить с USB будет доступен только при подключении накопителя с FAT32 и наличием файлов проекта.

Не хочет. Накопитель 16 GB, MBR, форматирован HP USB Disk Storage Format Tool. Что ему еще надо?

Евгений Кислов
19.06.2021, 22:07
Не хочет. Накопитель 16 GB, MBR, форматирован HP USB Disk Storage Format Tool. Что ему еще надо?

Выложите скриншот того, что находится на накопителе.

xarfan
19.06.2021, 22:16
Файл прошивки 1.0.1203.1209

55638

В продолжении - СПК стоял в сервисном меню, внезапно потухла подсветка, перезагрузка не помогает.
На нажатия реагирует, в сервисное меню пускает. В остальном всё работает, Codesys подключается. Варианты?

Евгений Кислов
20.06.2021, 09:05
Файл прошивки 1.0.1203.1209

55638

В продолжении - СПК стоял в сервисном меню, внезапно потухла подсветка, перезагрузка не помогает.
На нажатия реагирует, в сервисное меню пускает. В остальном всё работает, Codesys подключается. Варианты?

На экране при этом что-то можно разглядеть или он вообще черный?
И зачем вы пытаетесь откатиться на самую старую прошивку?

xarfan
20.06.2021, 09:48
Светил фонариком - ничего не видно.

[QUOTE=Евгений Кислов;358401И зачем вы пытаетесь откатиться на самую старую прошивку?[/QUOTE]
Я все версии перепробовал, пункт обновить прошивку стабильно неактивен.

Евгений Кислов
20.06.2021, 09:49
По описанию проблемы - похоже, что шлейф экрана отошел.
Можете попробовать снять заднюю крышку и проверить его состояние.

По поводу перепрошивки - напишите мне завтра утром на почту или в личку, пожалуйста (понадобится доступ по TeamViewer или AnyDesk).

xarfan
20.06.2021, 10:32
По описанию проблемы - похоже, что шлейф экрана отошел.
Можете попробовать снять заднюю крышку и проверить его состояние.

СПК еще на гарантии, или вскрывать можно?

Евгений Кислов
20.06.2021, 10:40
СПК еще на гарантии, или вскрывать можно?

Если он на гарантии - то можете отправить его в сервисный центр.

oasp
02.07.2021, 10:20
Добрый день!

Возникла проблема с СПК110 (spk1xxm01), зависает визуальный интерфейс т.е. картинка не меняется (останавливается время и все другие переменные на экране контроллера), на нажатия тачскрин не реагирует(хотя счетчик нажатий вроде срабатывает).
При этом если подключиться к веб-визуализации, то всё работает, время идет, переменные меняются, экраны удалённо мышкой переключаются.

Для таргет и веб визуализации используется одинаковые срины. Когда всё работает, если в веб визуализации нажимаешь кнопки, то на экране контроллера происходит тоже самое. После "подвисания", экран контроллера как бы "замораживается" и на нём ничего не меняется. Сторожевой таймер на задачу визуализации не срабатывает. Если из codesys подключиться онлайн к контроллеру/проекту, то в конфигурации задач визуально все работает, цифры меняются, никаких признаков что что-то зависло нет. Само устройство "Screen" тоже имеет состояние "Работает".

Периодичность зависания интерфейса СПК примерно через 1-2-3 суток.

В системных журналах админки контроллера тоже ничего криминального не видно, показывает что всё работает хорошо.

Что делать? В чем может быть ошибка? Как её выловить/исправить? Какие настройки где посмотреть? :(

Производство действующее, вышли на круглосуточный режим работы. А т.к. раньше была пусконаладка и работали не более суток +с перерывами, то проблему сразу не выявили.
Получается опасный freeze визуального интерфейса контроллера, т.к. оператор не видит, что реально происходит в технологическом процессе и никак не может его "безаварийно/цивилизованно" остановить.

Евгений Кислов
02.07.2021, 10:22
Добрый день!

Возникла проблема с СПК110 (spk1xxm01), зависает визуальный интерфейс т.е. картинка не меняется (останавливается время и все другие переменные на экране контроллера), на нажатия тачскрин не реагирует(хотя счетчик нажатий вроде срабатывает).
При этом если подключиться к веб-визуализации, то всё работает, время идет, переменные меняются, экраны удалённо мышкой переключаются.

Для таргет и веб визуализации используется одинаковые срины. Когда всё работает, если в веб визуализации нажимаешь кнопки, то на экране контроллера происходит тоже самое. После "подвисания", экран контроллера как бы "замораживается" и на нём ничего не меняется. Сторожевой таймер на задачу визуализации не срабатывает. Если из codesys подключиться онлайн к контроллеру/проекту, то в конфигурации задач визуально все работает, цифры меняются, никаких признаков что что-то зависло нет. Само устройство "Screen" тоже имеет состояние "Работает".

Периодичность зависания интерфейса СПК примерно через 1-2-3 суток.

В системных журналах админки контроллера тоже ничего криминального не видно, показывает что всё работает хорошо.

Что делать? В чем может быть ошибка? Как её выловить/исправить? Какие настройки где посмотреть? :(

Производство действующее, вышли на круглосуточный режим работы. А т.к. раньше была пусконаладка и работали не более суток +с перерывами, то проблему сразу не выявили.
Получается опасный freeze визуального интерфейса контроллера, т.к. оператор не видит, что реально происходит в технологическом процессе и никак не может его "безаварийно/цивилизованно" остановить.

Добрй день.
Какая у вас версия прошивки?


В системных журналах админки контроллера тоже ничего криминального не видно, показывает что всё работает хорошо.

Выложите скрин вкладки ПЛК - Файлы журналов (во время зависания).

oasp
02.07.2021, 12:18
Добрй день.
Какая у вас версия прошивки?

spk1xxm01 1.2.0623.1009
Версия ядра
4.14.67-rt40-g3011944cfe
Средняя загрузка
2.88, 2.39, 2.31
Версия ядра ПЛК
3.5.14.30


Выложите скрин вкладки ПЛК - Файлы журналов (во время зависания).

отправил в личку видео

RV9WFJ
03.07.2021, 05:53
Я на этой прошивке тоже с этим сталкивался, но у меня как потом выяснилось, это было связано с тем что VisuTask задача сильно грузила процессор (в каждом цикле было обращение к файлу) и по итогу VisuTask вызывался черти как. Зависала именно таргет визуализация и CS этот факт не отлавливал. После того как в графиках обнаружил что загрузка процессора сильно переваливает за 80% на VisuTask то нашел куда утекают ресурсы, исправил и больше с этим не сталкивался. Так что попробуйте посмотреть на нагрузку от VisuTask

Карбофос
22.09.2021, 15:48
Подскажите, можно ли на СПК с последней прошивкой построить следующую схему: СПК подключается к модему (например ПМ01) по RS232, на нем поднимается GPRS-соединение и через него в СПК поднимается VPN-клиент для диспетчеризации?

Евгений Кислов
22.09.2021, 16:34
Подскажите, можно ли на СПК с последней прошивкой построить следующую схему: СПК подключается к модему (например ПМ01) по RS232, на нем поднимается GPRS-соединение и через него в СПК поднимается VPN-клиент для диспетчеризации?

Да, это возможно.

Карбофос
22.09.2021, 16:41
Да, это возможно.

А отправьте пожалуйста к примеру, как модем по RS-232 подключить, с ходу найти не смог

Евгений Кислов
22.09.2021, 16:42
А отправьте пожалуйста к примеру, как модем по RS-232 подключить, с ходу найти не смог

Вы сейчас про физическое подключение говорите?
Или про что-то другое?

Карбофос
23.09.2021, 08:25
Вы сейчас про физическое подключение говорите?
Или про что-то другое?

Про програмирование - как поднять интернет на СПК через GPRS на модеме RS232.

Евгений Кислов
23.09.2021, 08:27
Про програмирование - как поднять интернет на СПК через GPRS на модеме RS232.

С помощью компонента Modem.
См. пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Examples/01_3.5.11.5/11_Other/Example_OwenModem_3516v1.projectarchive

В октябре планируем сделать учебное видео по этому вопросу.

Карбофос
27.09.2021, 13:14
Здравствуйте.
Пока для начала решил попробовать поднять vpn через ethernet, делаю по вашему ролику на ютубе. Сервер поднят на роутере, компьютеры к нему подключаются без проблем, но с СПК не получается.
Повторял шаги вслед за роликом, проблема возникла на этапе подключения - оно пытается подняться и тут же останавливается. Сообщения из журнала:

Mon Sep 27 13:05:25 2021 OpenVPN 2.4.9 arm-oe-linux-gnueabi [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD]
Mon Sep 27 13:05:25 2021 library versions: OpenSSL 1.1.1i 8 Dec 2020, LZO 2.10
Mon Sep 27 13:05:25 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Mon Sep 27 13:05:25 2021 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Mon Sep 27 13:05:25 2021 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]5.59.141.203:1194
Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link local: (not bound)
Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link remote: [AF_INET]5.59.141.203:1194
Mon Sep 27 13:05:25 2021 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]192.168.1.1:1194
Mon Sep 27 13:05:27 2021 ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Mon Sep 27 13:05:27 2021 Exiting due to fatal error

В ролике вы упоминали, что баг с галочкой "включить автозапуск openVPN" исправлен, но я его наблюдаю.
Кроме того, в "сеть\интерфейсы" наш вновь созданный "tun100" продолжает писать "Ошибка: Нет сетевого устройства".

Прошивка spk1xxm01 1.3.0620.0031.

Евгений Кислов
27.09.2021, 14:25
Здравствуйте.
Пока для начала решил попробовать поднять vpn через ethernet, делаю по вашему ролику на ютубе. Сервер поднят на роутере, компьютеры к нему подключаются без проблем, но с СПК не получается.
Повторял шаги вслед за роликом, проблема возникла на этапе подключения - оно пытается подняться и тут же останавливается. Сообщения из журнала:

Mon Sep 27 13:05:25 2021 OpenVPN 2.4.9 arm-oe-linux-gnueabi [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD]
Mon Sep 27 13:05:25 2021 library versions: OpenSSL 1.1.1i 8 Dec 2020, LZO 2.10
Mon Sep 27 13:05:25 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Mon Sep 27 13:05:25 2021 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Mon Sep 27 13:05:25 2021 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]5.59.141.203:1194
Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link local: (not bound)
Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link remote: [AF_INET]5.59.141.203:1194
Mon Sep 27 13:05:25 2021 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]192.168.1.1:1194
Mon Sep 27 13:05:27 2021 ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Mon Sep 27 13:05:27 2021 Exiting due to fatal error

В ролике вы упоминали, что баг с галочкой "включить автозапуск openVPN" исправлен, но я его наблюдаю.
Кроме того, в "сеть\интерфейсы" наш вновь созданный "tun100" продолжает писать "Ошибка: Нет сетевого устройства".

Прошивка spk1xxm01 1.3.0620.0031.

Добрый день.
Пришлите скриншоты настроек сетевых интерфейсов и OpenVPN-клиента, логи OpenVPN-клиента, конфиг-файл.

Карбофос
29.09.2021, 15:46
Здравствуйте. Пробую Подключить СПК107 к компьютеру для диспетчеризации, используя Codesys OPC (по руководству версии 2.2, что выложено на сайте). Создал конфигурацию, но сам ОРС не видит ни одна скада (пробовал в мастерскаде и симплскаде). Его можно как-то прописать в системе?

Евгений Кислов
29.09.2021, 16:25
Здравствуйте. Пробую Подключить СПК107 к компьютеру для диспетчеризации, используя Codesys OPC (по руководству версии 2.2, что выложено на сайте). Создал конфигурацию, но сам ОРС не видит ни одна скада (пробовал в мастерскаде и симплскаде). Его можно как-то прописать в системе?

Добрый день.
Предоставьте завтра удаленный доступ, посмотрим.

Карбофос
30.09.2021, 09:09
Добрый день.
Предоставьте завтра удаленный доступ, посмотрим.

Здравствуйте.

Попробовал на другом компьютере - все работает. Не буду вас отвлекать, видимо проблемы с моим компьютером.
Подскажите другой момент: OPC UA в СПК стабилен? Нет ли известных багов, можно ли его использовать на рабочем объекте? Тестировался ли он в условиях не очень стабильной связи (по GPRS). Если да, тогда ОРС от кодесис и не понадобится.

Евгений Кислов
30.09.2021, 09:42
Здравствуйте.

Попробовал на другом компьютере - все работает. Не буду вас отвлекать, видимо проблемы с моим компьютером.
Подскажите другой момент: OPC UA в СПК стабилен? Нет ли известных багов, можно ли его использовать на рабочем объекте? Тестировался ли он в условиях не очень стабильной связи (по GPRS). Если да, тогда ОРС от кодесис и не понадобится.

Крупных известных багов в реализации OPC UA в CODESYS нет.
По GPRS мы его не тестировали.

RV9WFJ
01.10.2021, 05:34
Здравствуйте.

Попробовал на другом компьютере - все работает. Не буду вас отвлекать, видимо проблемы с моим компьютером.
Подскажите другой момент: OPC UA в СПК стабилен? Нет ли известных багов, можно ли его использовать на рабочем объекте? Тестировался ли он в условиях не очень стабильной связи (по GPRS). Если да, тогда ОРС от кодесис и не понадобится.
Работает у меня в условиях ТЭЦ с огромным количеством переменных, правда по оптике. Проблем не замечено с ним, чего не могу про MasterSCADA сказать.

Андрей Косоротов
28.10.2021, 15:13
Добрый день!

А есть ли возможность для порта Ethernet СПК107 прописать два IP-адреса из разных подсетей? По одному чтобы был опрос модулей ввода/вывода, а по другому ModBus TCP сервер?

Спасибо

Евгений Кислов
28.10.2021, 16:06
Добрый день!

А есть ли возможность для порта Ethernet СПК107 прописать два IP-адреса из разных подсетей? По одному чтобы был опрос модулей ввода/вывода, а по другому ModBus TCP сервер?

Спасибо

Добрый день.
Такой возможности нет.

plcStarter
06.11.2021, 14:02
Добрый день,

Имеется СПК207 и скомпилированный исходник, который загружается с USB. Возможно ли этот проект загрузить в новые модели СПК1хх? Я сам сомневаюсь в том что это возможно, но хотелось бы удостовериться. Редактируемого исходника не имеею.

Спасибо.

Евгений Кислов
06.11.2021, 14:17
Добрый день,

Имеется СПК207 и скомпилированный исходник, который загружается с USB. Возможно ли этот проект загрузить в новые модели СПК1хх? Я сам сомневаюсь в том что это возможно, но хотелось бы удостовериться. Редактируемого исходника не имеею.

Спасибо.

Добрый день.
Это невозможно.

Andrew_Stranger
27.11.2021, 18:34
Добрый день. В СПК107(м01) отсутствует гальваническая развязка на Rs-485. Означает ли это что надо приобретать АС5 вместе с контроллером?

Евгений Кислов
27.11.2021, 18:46
Добрый день. В СПК107(м01) отсутствует гальваническая развязка на Rs-485. Означает ли это что надо приобретать АС5 вместе с контроллером?

Добрый день.
Если в рамках задачи требуется гальваническая развязка интерфейсов - то, действительно, необходимо использовать АС5 или аналогичное ему устройство.

Уточните, пожалуйста:
- чем вызвана необходимость гальванической развязки в вашем случае?
- если бы у самого СПК была бы развязка, то достаточно было бы групповой или необходима индивидуальная?
- был бы интересен вариант адаптера СПК1хх (https://owen.ru/uploads/130/adapter-spk1hh.png) с гальванической развязкой на уровне адаптера?

Pronto72
30.11.2021, 16:34
...
Уточните, пожалуйста:
- чем вызвана необходимость гальванической развязки в вашем случае?
- если бы у самого СПК была бы развязка, то достаточно было бы групповой или необходима индивидуальная?
- был бы интересен вариант адаптера СПК1хх (https://owen.ru/uploads/130/adapter-spk1hh.png) с гальванической развязкой на уровне адаптера?
ИМХО, отсутствие гальванической развязки у интерфейсов это нонсенс. Я не могу припомнить ни одного пром.прибора с не изолированным интерфейсом. Зачем было выводить 5 интерфейсов? Очевидно для работы с большим количеством приборов в нескольких сетях. А значит это уже распределенная сеть. И без гальванической развязки? АС-5 не просто занимают место в шкафу, требуют аппаратов защиты по питанию, но и всё это вместе стоит денег. Намного бОльших, чем сэкономили разработчики СПК.
Развязка по крайней мере 485-х должна быть индивидуальная (232-е из-за редкости их применения можно и не изолировать по большому счету, если это так критично, например из-за ограниченного объема в корпусе).
адаптер СПК1хх (https://owen.ru/uploads/130/adapter-spk1hh.png) Это был бы хороший "костыль" для использования с уже выпускаемыми СПК. В перспективном СПК, о котором говорится второй год, надеюсь уже будет встроенная гальв. развязка.
P.S. Удивляет схема 3х485+2х232, мне кажется комбинация 4х485+1х232 лучше. Все же 232-й уже совсем экзотичен и очень редко встречается его поддержка в новых устройствах.

Cs-Cs
30.11.2021, 23:13
Евгений Кислов
Pronto72
Если можно будет сделать адаптер с развязкой в той же глубине - я всеми руками ЗА! Я бы прям заказывал его дополнительно к ПЛК всегда!
Мне важна только глубина, чтобы СПК по глубине не стали больше. Если адаптер будет шире - пофиг.
И по идее у этого адаптера могут быть свои клеммы для подачи питания +24V (внешнего, для питания DC/DC модулей развядки внутри).

wad71
24.12.2021, 14:10
Здравствуйте. Может не в той теме, но лучше не нашел. При заказе в Украине СПК107 в ТХ среда программировыания CODESYS V3.5 SP11 Patch 5. На российском сайте - CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или V3.5 SP16 Patch 3(в зависимости от версии прошивки). Вопрос. - С чем это связано? Можно ли будет залить другую прошивку, чтобы использовать CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или V3.5 SP16 Patch 3? Или есть отличия на уровне железа?

Евгений Кислов
24.12.2021, 14:34
Здравствуйте. Может не в той теме, но лучше не нашел. При заказе в Украине СПК107 в ТХ среда программировыания CODESYS V3.5 SP11 Patch 5. На российском сайте - CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или V3.5 SP16 Patch 3(в зависимости от версии прошивки). Вопрос. - С чем это связано? Можно ли будет залить другую прошивку, чтобы использовать CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или V3.5 SP16 Patch 3? Или есть отличия на уровне железа?

Добрый день.


С чем это связано?

Это лучше уточнить у менеджера, через которого вы оформляете заказ.


Можно ли будет залить другую прошивку, чтобы использовать CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или V3.5 SP16 Patch 3?

Можно будет самостоятельно обновить прошивку СПК.


Или есть отличия на уровне железа?

Отличий нет.

wad71
24.12.2021, 15:28
Спасибо за оперативный ответ, мне из техподдержки тоже уже ответили. На сайте устаревшая информация. СПК идет с заводской прошивкой 1.2.0803.1220 под CoDeSys v3.5 SP14 P3

Pronto72
25.12.2021, 19:31
Я программирую СПК107[М01] купленный в Украине с помощью CODESYS V3.5 SP16 Patch 4, версию прошивки СПК не скажу, он на работе, но помню что обновлял весной при покупке.

ShivA
24.01.2022, 15:05
58888Добрый день. Вопрос такой: сколько программ CFC можно запустить одновременно на СПК107[М01]? Что то пока более одной не могу, компиляция проходит штатно, дополнительно созданная программа не активна.
Заранее благодарю за ответ.

glazastik
24.01.2022, 15:08
Остальные вызываются в PLC_PRG?

Евгений Кислов
24.01.2022, 16:01
Добрый день. Вопрос такой: сколько программ CFC можно запустить одновременно на СПК107[М01]? Что то пока более одной не могу, компиляция проходит штатно, дополнительно созданная программа не активна.
Заранее благодарю за ответ.

Добрый день.
Явных ограничений нет.
Проверьте, что ваша программа привязана к задаче или вызывается в другой программе, привязанной к задаче.

ShivA
24.01.2022, 16:16
Добрый день.
Явных ограничений нет.
Проверьте, что ваша программа привязана к задаче или вызывается в другой программе, привязанной к задаче.
Эмммм, не знаю как проверить ))). Программа создана так же как и предыдущая...., на том же контроллере...

Евгений Кислов
24.01.2022, 16:18
Эмммм, не знаю как проверить ))). Программа создана так же как и предыдущая...., на том же контроллере...

Выложите ваш проект, посмотрим.

ShivA
24.01.2022, 16:41
Выложите ваш проект, посмотрим.
спасибо, подсказка проверить.... оказалась полезной. в MainTask надо было добавить вызов.

des_na_laes@mail.ru
26.01.2022, 10:28
Добрый день коллеги! Первый проект в СПК107М01. Все делаю как в обучающем видео, пытаясь вывести время и дату системное на экран - в итоге 40 ошибок. В чем может быть дело?58934

Евгений Кислов
26.01.2022, 10:34
Добрый день коллеги! Первый проект в СПК107М01. Все делаю как в обучающем видео, пытаясь вывести время и дату системное на экран - в итоге 40 ошибок. В чем может быть дело?58934

Добрый день.
Нажмите ПКМ на узел Screen и выберите команду Обновить устройство.
Обновите до последней доступной версии.

Лучше создавать проект на основе шаблона (Файл - Новый проект - выбрать шаблон СПК) - тогда этих ошибок вообще не возникнет.

des_na_laes@mail.ru
26.01.2022, 11:22
Добрый день.
Нажмите ПКМ на узел Screen и выберите команду Обновить устройство.
Обновите до последней доступной версии.

Лучше создавать проект на основе шаблона (Файл - Новый проект - выбрать шаблон СПК) - тогда этих ошибок вообще не возникнет.

Все заработало, спасибо.

des_na_laes@mail.ru
27.01.2022, 14:19
Коллеги, добрый день!
1) Панель СПК107 + модуль МЭ110-220.3М. Проект готов и работает, но при работе с трендами панель очень сильно начинает тормозить при увеличении диапазона шкалы времени (Х) до 1 минуты и более. Так и должно быть с трендами, или я что-то не правильно сделал?
2) На данный момент этот проект работает с 20-ю значениями типа real. Планирую расширить до 100. Будет ли корректно работать, или опять нужно string-ами как то пропихивать?

Евгений Кислов
11.03.2022, 16:54
Здравствуйте, у меня СПК107 с прошивкой 1.3.0620.0031 могу ли я использовать таргет файл 3.5.16.32 и CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 ?

На сайте говорят, что подходит.

Да. Я бы рекомендовал вам доверять информации с нашего сайта.

Евгений Кислов
11.03.2022, 16:54
59647Так должно быть?

Что вы подразумеваете под словом "должно"?

Евгений Кислов
11.03.2022, 17:31
Можно создавать проект и так и так?

Можно. См. также комментарий в программе PLC_PRG для шаблона проекта ("из категории СПК").



Теперь сразу несколько портов может работать?

Да, на новом СПК все COM-порты независимые.

Евгений Кислов
12.03.2022, 18:13
Это где смотреть, можно подробнее пожалуйста?

См. скриншоты...

59659 59660

Эдуард_Н
12.04.2022, 13:03
Здравствуйте, если я в своём проекте не использую OwenCloud, то могу я его удалить или не надо?

Евгений Кислов
12.04.2022, 13:07
Здравствуйте, если я в своём проекте не использую OwenCloud, то могу я его удалить или не надо?

Добрый день.
Лучше не удалять.
Достаточно присвоить каналу Enable OwenCloud значение FALSE.

IVM
12.04.2022, 15:27
Добрый день.
Лучше не удалять.
Достаточно присвоить каналу Enable OwenCloud значение FALSE.

А с удалением лишних интерфейсов та же самая история или лишние интерфейсы надо все-таки удалять ?

Евгений Кислов
12.04.2022, 16:08
А с удалением лишних интерфейсов та же самая история или лишние интерфейсы надо все-таки удалять ?

Если речь об интерфейсах в шаблоне проекта - то их желательно удалить.
Об этом есть упоминание внутри самого шаблона.

Узел OwenCloud удалить в принципе нельзя - можно исключить его из компиляции или удалить задачу OwenCloudTask (периодически после этого те же самые пользователи спрашивают, а как ее вернуть обратно). Поэтому самый разумный вариант - просто отключить компонент, присвоив каналу Enable OwenCloud значение FALSE.

Эдуард_Н
15.04.2022, 19:53
вот отсюда не льзя скачать документ "1. У меня есть проект для СПК1хх/СПК207, смогу ли я загрузить его в обновленный контроллер СПК1хх [M01]?
Да, процесс адаптации проектов достаточно прост. Мы подготовили документ CODESYS V3.5. Адаптация проектов, который находится в разделе CODESYS V3."
И с сайта для СПК нет возможности скачать прошивку.

Остановлен переход на недоверенный сайт
Один или более сертификатов этого сайта недействительны, и мы не можем гарантировать его подлинность. Такое бывает, когда владелец сайта вовремя не обновил сертификат или когда сайт поддельный. Посещение таких сайтов делает вас более уязвимыми для атак.

"Лаборатория Касперского" защитила вас от перехода на этот сайт. Можете закрыть его без риска.

Евгений Кислов
15.04.2022, 21:25
вот отсюда не льзя скачать документ "1. У меня есть проект для СПК1хх/СПК207, смогу ли я загрузить его в обновленный контроллер СПК1хх [M01]?
Да, процесс адаптации проектов достаточно прост. Мы подготовили документ CODESYS V3.5. Адаптация проектов, который находится в разделе CODESYS V3."
И с сайта для СПК нет возможности скачать прошивку.

Остановлен переход на недоверенный сайт
Один или более сертификатов этого сайта недействительны, и мы не можем гарантировать его подлинность. Такое бывает, когда владелец сайта вовремя не обновил сертификат или когда сайт поддельный. Посещение таких сайтов делает вас более уязвимыми для атак.

"Лаборатория Касперского" защитила вас от перехода на этот сайт. Можете закрыть его без риска.

У нас, к сожалению, просрочился сертификат SSL для ftp.
Сисадмины в курсе - ждем, когда они разберутся с вопросом.

СергейНовосиб
14.06.2022, 07:12
Увидел, что вышла версия CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 для СПК1хх.
Можно уже переходить на эту версию? И какие условия и требования?
А когда для СПК1хх будет CODESYS V3.5 SP17 Patch 3?

Евгений Кислов
14.06.2022, 07:25
Увидел, что вышла версия CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 для СПК1хх.

Да, уже больше года назад.


Можно уже переходить на эту версию?

Можно - для этого, собственно, мы и выкладываем новые прошивки.


И какие условия и требования?

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33954&p=365509&viewfull=1#post365509



А когда для СПК1хх будет CODESYS V3.5 SP17 Patch 3?

Ориентировочно - в июле.

vinam
16.06.2022, 15:13
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли связать обмен двух СПК через их символьную конфигурацию?

Евгений Кислов
16.06.2022, 16:09
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли связать обмен двух СПК через их символьную конфигурацию?

Добрый день.
Через символьную конфигурацию - нет, но можно даже без нее - с помощью Менеджера источника данных.
См. п. 3:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_PlcCommunication_v3.0.pdf

СергейНовосиб
29.06.2022, 06:00
Посмотрел вебинар в записи по новой версии Codesys.
Про обновление через ZIP файлы.
У одного конкурента мне понравился способ обновления проекта с флешки. На флешку у них можно записать несколько архивов проектов и через конфигуратор СПК выбрав нужный из списка загрузить.
Через ВЕБ конфигуратор, это конечно хорошо, но не всегда это можно реализовать.
Можно включить в планы доработок?

Евгений Кислов
29.06.2022, 09:35
Посмотрел вебинар в записи по новой версии Codesys.
Про обновление через ZIP файлы.
У одного конкурента мне понравился способ обновления проекта с флешки. На флешку у них можно записать несколько архивов проектов и через конфигуратор СПК выбрав нужный из списка загрузить.
Через ВЕБ конфигуратор, это конечно хорошо, но не всегда это можно реализовать.
Можно включить в планы доработок?

Добрый день.
Опишите сценарий использования, пожалуйста, при котором этот функционал будет полезен.

СергейНовосиб
29.06.2022, 09:47
Сейчас. Вставил флешку в порт. При загрузки вошел в системное меню. Выбрал пункт "Обновить проект" и ждем.
Предложение. Вставил флешку в порт. При загрузки вошел в системное меню. Выбрал пункт "Обновить проект" и попадаем на экран выбора файла проекта в архиве ZIP или RAR или еще каком. Могут варианты.
Как-то так к примеру.

Евгений Кислов
29.06.2022, 10:08
Сейчас. Вставил флешку в порт. При загрузки вошел в системное меню. Выбрал пункт "Обновить проект" и ждем.
Предложение. Вставил флешку в порт. При загрузки вошел в системное меню. Выбрал пункт "Обновить проект" и попадаем на экран выбора файла проекта в архиве ZIP или RAR или еще каком. Могут варианты.
Как-то так к примеру.

Вы описываете, как это должно работать. Это я понял и по первому посту.
Я хотел бы услышать, зачем это может потребоваться.
Например - "у нас 10 СПК, и на всех разные проекты. Иногда требуется обновить проекты, и при этом обычно это требуется на всех СПК разом. Чтобы не делать 10 флэшек с разными загрузочными проектами или не ходить 10 раз между СПК и ПК с одной флэшкой, нам был бы полезен описанный выше функционал".

У вас ситуация, которую я выше придумал, или какая-то иная?

СергейНовосиб
29.06.2022, 11:01
Сразу не понял. У нас бывают случаи, когда сервисник едет в командировку на пуско-наладку нескольких котельных с разным набором оборудования. Я при необходимости перед отъездом его делаю архивы проектов для обновления на месте.
Сервиснику приходится сейчас вести с собой ноут для разархивирования нужного проекта в папку в соответствии с требованиями СПК. Были случаи ошибок. А тут я в названии архива пишу название соответствующего объекта и не нужен в этом случае ноут или комп.

Евгений Кислов
29.06.2022, 11:42
Сразу не понял. У нас бывают случаи, когда сервисник едет в командировку на пуско-наладку нескольких котельных с разным набором оборудования. Я при необходимости перед отъездом его делаю архивы проектов для обновления на месте.
Сервиснику приходится сейчас вести с собой ноут для разархивирования нужного проекта в папку в соответствии с требованиями СПК. Были случаи ошибок. А тут я в названии архива пишу название соответствующего объекта и не нужен в этом случае ноут или комп.

Т.е. в идеальном случае сервисный инженер будет ездить в командировку на ПНР без ноутбука?

СергейНовосиб
29.06.2022, 12:02
У нас не сервисный инженер, я сервисный электрик. А других нет и с этим приходится увы работать. ;-((

Евгений Кислов
29.06.2022, 13:02
У нас не сервисный инженер, я сервисный электрик. А других нет и с этим приходится увы работать. ;-((

Добавил ваше пожелание в наш бэклог для следующих прошивок.

vinam
02.08.2022, 17:11
Добрый день.
Через символьную конфигурацию - нет, но можно даже без нее - с помощью Менеджера источника данных.
См. п. 3:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_PlcCommunication_v3.0.pdf

Здравствуйте.
Вот "ломаю" голову с этим Менеджером источника данных.
Сделал большой проект, его разбил на 5 СПК, пытаюсь их объединить Менеджером источника данных, пока дошел до трех и не пойму в чем проблема...
По парно все работает хорошо, когда объединяю три СПК, после 30 минут работы обрывается связь без всяких ошибок, перезапуск (при работе через переменную) не помогает, помогает сброс СПК, и опять 30 мин. работы и пропадание связи.
При подключении онлайн статус соединения с другими СПК в Менеджера источника данных не зеленый, как должен, а оранжевый...
61979 61980 61981 61982

Евгений Кислов
02.08.2022, 17:27
Добрый день.

1. Какая у вас версия прошивки СПК?
2. Что отображается в Datasource на вкладке Диагностика и в системных переменных? (п. 3.5 здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_PlcCommunication_v3.0.pdf)

vinam
02.08.2022, 17:47
Евгений, прошивка 1.3.0928.2149.
В данный момент проект с автоматической конфигурацией, но с переменной все тоже самое (перезапуск переменной не помогал), просто висит после 30 минут работы и все, никаких ошибок нет.
Не пойму, почему по парно работают, а все три нет, перепробовал много разных вариантов и комбинаций, инструкцию читал и Ваше видео смотрел.
61983

RV9WFJ
08.09.2022, 06:34
Я так понимаю вы каждый с каждым хотите связать. Так оно не будет работать. Вам проще сетевые переменные использовать

Pronto72
08.09.2022, 23:24
Вам проще сетевые переменные использовать
Проще, не значит лучше...

ВладОвен
20.10.2022, 09:27
Привет.
Подскажите, СПК110 отдает через web-интерфейс служебное меню ПЛК (порт 80).
А визуализация моей прикладной программы находится на порту 8080.

Как поменять их местами? Моя прога - на 80, служебное меню на 8080?
Спасибо.

Евгений Кислов
20.10.2022, 09:31
Привет.
Подскажите, СПК110 отдает через web-интерфейс служебное меню ПЛК (порт 80).
А визуализация моей прикладной программы находится на порту 8080.

Как поменять их местами? Моя прога - на 80, служебное меню на 8080?
Спасибо.

Добрый день.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Faq_v.3.1.pdf
п. 11.3

ВладОвен
20.10.2022, 09:45
Спасибо за быстрый ответ.
Вот еще вопрос.

Включил ПЛК в сеть. Вижу надпись: "Отсутствует загрузочное приложение".
Создал обычное примитивное приложение - "Hello, world!". Залил его. Оно работает. Передернул питание, а там опять - "Отсутствует загрузочное приложение".

Что я делаю не так?

Евгений Кислов
20.10.2022, 09:51
Спасибо за быстрый ответ.
Вот еще вопрос.

Включил ПЛК в сеть. Вижу надпись: "Отсутствует загрузочное приложение".
Создал обычное примитивное приложение - "Hello, world!". Залил его. Оно работает. Передернул питание, а там опять - "Отсутствует загрузочное приложение".

Что я делаю не так?

Вероятно, после загрузки проекта вы не выполнили команду Онлайн - Создать загрузочное приложение.

ВладОвен
20.10.2022, 10:20
Онлайн - Создать загрузочное приложение

Ок. Я это сделал. Но смысла не понял...
CodeSys сохранил группу файлов у меня на компе. Но что это дало?
По прежнему: после переподключения 220 вольт в ПЛК нету моего приложения.
Обратите внимание при загрузке приложения в ПЛК я использую "полную загрузку", а не "онлайн-замену".
См. фото:
6324163242

Евгений Кислов
20.10.2022, 10:27
Ок. Я это сделал. Но смысла не понял...
CodeSys сохранил группу файлов у меня на компе. Но что это дало?
По прежнему: после переподключения 220 вольт в ПЛК нету моего приложения.
Обратите внимание при загрузке приложения в ПЛК я использую "полную загрузку", а не "онлайн-замену".
См. фото:
6324163242

Вам нужно эту команду выполнить после загрузки проекта, когда вы еще подключены к контроллеру в среде CODESYS.

ВладОвен
20.10.2022, 10:41
Ок. Помогло.

А скажите, почему я не могу подключиться к GateWay у СПК110? У малинки (raspa5), например, с этим нет проблем.
А у СПК110 порт не виден. См. фото:
63245

Евгений Кислов
20.10.2022, 10:52
Ок. Помогло.

А скажите, почему я не могу подключиться к GateWay у СПК110? У малинки (raspa5), например, с этим нет проблем.
А у СПК110 порт не виден. См. фото:
63245

Потому что в СПК нет EdgeGateway, как в рантайме CODESYS для Raspberry Pi.

ВладОвен
20.10.2022, 10:58
Хм.. А как сделать коннект?

Евгений Кислов
20.10.2022, 11:02
Хм.. А как сделать коннект?

Что вы называете словом "коннект?

ВладОвен
20.10.2022, 11:10
Ладно. Зайдем с другой стороны:
Как решить проблему красного кружочка, который находится в красном прямоугольнике?
См. рисунок.
63247

Евгений Кислов
20.10.2022, 11:31
Ладно. Зайдем с другой стороны:
Как решить проблему красного кружочка, который находится в красном прямоугольнике?
См. рисунок.
63247

Выбрать в качестве IP-адреса шлюза IP-адрес устройства, на котором запущен CODESYS Gateway. Обычно таким устройством является ПК, на котором установлен CODESYS, и IP = localhost.

ВладОвен
20.10.2022, 15:07
Спасибо.
Подскажите, есть ли возможность установить обратный прокси в СПК110?

Евгений Кислов
20.10.2022, 15:59
Спасибо.
Подскажите, есть ли возможность установить обратный прокси в СПК110?

У пользователя такой возможности нет.

ВладОвен
26.10.2022, 11:36
Привет.
Подскажите, а прозрачность изображений не поддерживается? (см.рис.)
6337263373

Евгений Кислов
26.10.2022, 11:39
Привет.
Подскажите, а прозрачность изображений не поддерживается? (см.рис.)
6337263373

Добрый день.
Прозрачность поддерживается.
Выложите вашу картинку (key1.png) - посмотрим, в чем дело.

ВладОвен
26.10.2022, 11:58
Вот: 63375key1.png (https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=63375&stc=1&d=1666774735)

В браузере картинка не прозрачная. Ее надо скачать к себе на комп и смотреть локально. Она прозрачная.

melky
26.10.2022, 12:14
Потому что вы в настройках ставите прозрачный цвет Черный, а он у вас какой-то другой... Видимо браузер по этой штуке ориентируется, а не по свойствам файла как вариант

Евгений Кислов
26.10.2022, 12:16
Вот: 63375key1.png (https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=63375&stc=1&d=1666774735)

В браузере картинка не прозрачная. Ее надо скачать к себе на комп и смотреть локально. Она прозрачная.

Так она и без галочки Прозрачный отображается прозрачной в редакторе визуализации и на экране СПК.
Какого именно результата вы хотите добиться?

ВладОвен
26.10.2022, 12:55
У меня картинка не прозрачная (см.фото).
6337663377

Евгений Кислов
26.10.2022, 13:05
У меня картинка не прозрачная (см.фото).
6337663377

Выложите архив вашего проекта (.projectarchive).

ВладОвен
26.10.2022, 13:31
Вот файл проекта:
NeroWater.project (https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=63378&stc=1&d=1666780255)
А архив занимает 99 мегабайт.
Наверное, сюда не влезет такой файл.

ВладОвен
26.10.2022, 15:27
Евгений? Можете проконсультировать? Что я делаю не так?

Евгений Кислов
26.10.2022, 16:42
Посмотрел проект. Вы используете элемент Кнопка. Соответственно, у кнопки есть фон - именно его вы и видите.
Если нужно его отключить - присвойте параметру Цвета/Цвет/Прозрачность значение 0.

63383

ВладОвен
26.10.2022, 17:48
Спасибо. Заработало.

ВладОвен
27.10.2022, 12:05
Привет. Сегодня включаю СПК-100, а там "Упс... Загрузочное приложение неустановлено (остановлено)". Хотя вчера там было загружено тестовое приложение.
А сегодня я вообще не могу загрузить ничего. Почему-то не хватает памяти. Но проект очень примитивный. См. фото.
Что я делаю не так?
63409

Евгений Кислов
27.10.2022, 12:10
Привет. Сегодня включаю СПК-100, а там "Упс... Загрузочное приложение неустановлено (остановлено)". Хотя вчера там было загружено тестовое приложение.
А сегодня я вообще не могу загрузить ничего. Почему-то не хватает памяти. Но проект очень примитивный. См. фото.
Что я делаю не так?
63409

Добрый день.
См. эту статью:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=336589&viewfull=1#post336589

ВладОвен
28.10.2022, 12:38
Привет.
Есть ли возможность установить / активизировать DHCP в ПЛК СПК110?
Спасибо.

Евгений Кислов
28.10.2022, 12:42
Привет.
Есть ли возможность установить / активизировать DHCP в ПЛК СПК110?
Спасибо.

Добрый день.
DHCP-клиент можно включить в web-конфигураторе на вкладке Сеть - Интерфейсы в настройках интерфейса Eth.

ВладОвен
28.10.2022, 12:50
Неправильно спросил. Правильно так:

Есть ли возможность установить / активизировать DHCP-сервер в ПЛК СПК110?

Евгений Кислов
28.10.2022, 12:53
Неправильно спросил. Правильно так:

Есть ли возможность установить / активизировать DHCP-сервер в ПЛК СПК110?

Можно, всё там же. В настройках интерфейса на вкладке DHCP-сервер нужно снять галочку Игнорировать интерфейс.

63470

saii
04.11.2022, 15:07
63636
Что означает эта ошибка? Произошла при восстановлении из резервной копии.

Евгений Кислов
04.11.2022, 15:10
63636
Что означает эта ошибка? Произошла при восстановлении из резервной копии.

Уточните, пожалуйста, версию прошивки и выложите файл вашей резервной копии.
В понедельник проверю на своей СПК.

saii
04.11.2022, 15:19
Уточните, пожалуйста, версию прошивки и выложите файл вашей резервной копии.
В понедельник проверю на своей СПК.

Я проверял на своей СПК, у меня все загрузилось нормально. У инженера на объекте выпала такая ошибка. Смена SD-карты, USB-диска, загрузка через web - ничего не помогло. Только когда инженеру повторно переслали резервную копию удалось ее восстановить. Вопрос собственно как по такой ошибке идентифицировать в чем проблема?*

Евгений Кислов
04.11.2022, 15:28
Вопрос собственно как по такой ошибке идентифицировать в чем проблема?*

На мой взгляд - никак. Сообщение об ошибке в данном случае неинформативно.


Я проверял на своей СПК, у меня все загрузилось нормально. <...> Только когда инженеру повторно переслали резервную копию удалось ее восстановить.

Судя по описанию - в первый раз файл резервной копии скачался не до конца.

saii
04.11.2022, 15:35
На мой взгляд - никак. Сообщение об ошибке в данном случае неинформативно.

В том-то и дело, а инженер на объекте пять часов прыгал вокруг аппарата, пытаясь с нашей, и еще какой-то матери, помощью, обновить программу в СПК.

ВладОвен
18.11.2022, 16:04
Евгений, а как настроить сертификат, чтобы перейти на https?
Я его сгенерил, но по https не могу подключиться. :(

Евгений Кислов
18.11.2022, 16:05
Евгений, а как настроить сертификат, чтобы перейти на https?
Я его сгенерил, но по https не могу подключиться. :(

После генерации сертификата нужно нажать на кнопку Перезапустить CODESYS (она находится на той же вкладке web-конфигуратора).

Евгений Кислов
29.11.2022, 09:54
Добрый день, коллеги.
С 1 декабря 2022 года мы внедряем на производстве для СПК110 [М01] заводскую прошивку 2.4.0923.1000 (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33954&p=389836&viewfull=1#post389836).
Полный список изменений для этой прошивки приведен по ссылке:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33954&p=389836&viewfull=1#post389836

Обратите внимание - контроллеры, полученные с завода с этой прошивкой, нельзя будет "откатить" на более ранние версии прошивки.

Кроме того, изменились характеристики дисплея - теперь его разрешение составляет 1024x600, а количество цветов - 16.7 млн.

Разрешение дисплея следует установить в настройках таргет-визуализации и свойствах экранов визуализации вашего проекта:

64135 64136

У контроллеров, произведенных с 1 декабря 2022 года, на задней крышке есть гравировка "Версия 2.6 WSVGA" (версия 2.6 - это ревизия аппаратной платы, а не версия прошивки).

Cs-Cs
29.11.2022, 12:07
Ура! Здоровски! В новом проекте мы с заказчиком такой большой СПК применим и испытаем (когда всё разработаем)!

Spawn
06.12.2022, 06:27
Всем доброго времени суток...
Евгений, в документе "CODESYS_V3.5_SP17_features_forum.pdf", в разделе "1. Улучшения в работе с трендами", есть информация "улучшена обработка повреждения файлов тренда;". Подскажите, пожалуйста, где можно об этом поподробнее почитать?

Евгений Кислов
06.12.2022, 06:38
Всем доброго времени суток...
Евгений, в документе "CODESYS_V3.5_SP17_features_forum.pdf", в разделе "1. Улучшения в работе с трендами", есть информация "улучшена обработка повреждения файлов тренда;". Подскажите, пожалуйста, где можно об этом поподробнее почитать?

Добрый день.

64308

Но "улучшена обработка" не означает "исключена вероятность" - на своем стенде я с помощью циклических ребутов добивался повреждения файла и прекращения нормальной работы элемента и в 3.5.17.30.

Spawn
06.12.2022, 13:11
Добрый день.

64308

Но "улучшена обработка" не означает "исключена вероятность" - на своем стенде я с помощью циклических ребутов добивался повреждения файла и прекращения нормальной работы элементы и в 3.5.17.30.

Всё ясно, что ничего не понятно.

Что-то улучшили, вопрос, только, что именно и на сколько...:D

Ладно, будем думать, стоит шиться на SP17 или нет...

Спасибо за помощь, Евгений.

RV9WFJ
07.12.2022, 06:45
Если бывает, что черный экран ловите при старте и лечится перезаливкой то это именно оно. Если такого не было и все устраивает то может и нет смысла. Хотя SP17 как по мне, пошустрее и я уже все ПЛК до которых "дотянулся" обновил. Пока доволен

Spawn
07.12.2022, 09:50
Если бывает, что черный экран ловите при старте и лечится перезаливкой то это именно оно. Если такого не было и все устраивает то может и нет смысла. Хотя SP17 как по мне, пошустрее и я уже все ПЛК до которых "дотянулся" обновил. Пока доволен

Да три месяца всё работало неплохо и на V3.5 SP16 Patch 3, но последнюю неделю стало появляться сообщение "Out of view range". Перья трендов все прямые, кроме "All".

Думаю воспользоваться способом, работающим в 90% случаев :D, но "боязно" угробить БД, потом придется проект целиком перезаливать...

Sijey
08.12.2022, 16:06
Добрый вечер.
Подскажите ,пожалуйста, при загрузке проекта в СПК, проект работает, при перезагрузки СПК, проект пропадает и нужно повторно загружать проект в СПК.
Также при включении тренда ошибки, в приложении фото.
64423

saii
08.12.2022, 16:50
Добрый вечер.
Подскажите ,пожалуйста, при загрузке проекта в СПК, проект работает, при перезагрузки СПК, проект пропадает и нужно повторно загружать проект в СПК.
64423

После логина загрузочное приложение создавали?

Евгений Кислов
08.12.2022, 17:34
Добрый вечер.
Подскажите ,пожалуйста, при загрузке проекта в СПК, проект работает, при перезагрузки СПК, проект пропадает и нужно повторно загружать проект в СПК.
Также при включении тренда ошибки, в приложении фото.
64423

Добрый день.
По первому вопросу у вас уже уточнили информацию.
По второму: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=325383&viewfull=1#post325383

lazy
14.03.2023, 09:38
Добрый день!

по моему, напутано:
66476

Евгений Кислов
14.03.2023, 09:49
Добрый день!

по моему, напутано:
66476

Добрый день.
Да, этот баг у нас зафиксирован.
Поправим в следующей прошивке.

sco-scorpion
25.03.2023, 15:24
Добрый день.
Подскажите у СПК есть возможность установка / отображение в вертикальном виде?

Евгений Кислов
25.03.2023, 15:30
Добрый день.
Подскажите у СПК есть возможность установка / отображение в вертикальном виде?

Добрый день.
Да, переключить ориентацию экрана можно в web-конфигураторе (ПЛК/Заставка) или экранном конфигураторе.

Шевцов Игорь
11.04.2023, 15:42
Добрый день!

Подскажите из каких материалов выполнены элементы СПК со стороны лицевой панели? (где IP65)
Интересуюсь с целью понимания восприимчивости этих материалов к парам кислот.

Евгений Кислов
11.04.2023, 16:01
Добрый день!

Подскажите из каких материалов выполнены элементы СПК со стороны лицевой панели? (где IP65)
Интересуюсь с целью понимания восприимчивости этих материалов к парам кислот.

Добрый день.
Материал корпуса - АБС+ПК LUPOY GN 5001 RFH, материал шильдика - PET-пленка.

Шевцов Игорь
11.04.2023, 16:29
Добрый день.
Материал корпуса - АБС+ПК LUPOY GN 5001 RFH, материал шильдика - PET-пленка.

Благодарю!
А какой материал прозрачной защитной пленки экрана?

Евгений Кислов
11.04.2023, 16:50
Благодарю!
А какой материал прозрачной защитной пленки экрана?

К сожалению, не получилось его уточнить.
Но это технологическая пленка.
Она предназначена для защиты экрана на этапе производства и транспортировки, и не предусматривает длительное использование в процессе эксплуатации

Эдуард_Н
14.04.2023, 12:15
Подскажите, раньше в сетевых настройка модема не было имя устройства СОМ-порта, сейчас оно есть, его оставлять по умолчанию "ttyS" или нет?

Евгений Кислов
14.04.2023, 12:18
Подскажите, раньше в сетевых настройка модема не было имя устройства СОМ-порта, сейчас оно есть, его оставлять по умолчанию "ttyS" или нет?

Зависит от модели контроллера и интерфейса модема (RS или USB).

67311

Эдуард_Н
14.04.2023, 12:19
Зависит от модели контроллера и интерфейса модема (RS или USB).

67311

СПК конечно, спасибо.

Эдуард_Н
14.04.2023, 12:27
В СПК1хх [M01] всё настроил, модем сконфигурировал, а общаться они между собой не хотят. В SP16 как-то быстро всё получилось, а с SP17 проблемы, проблемы.

RV9WFJ
15.04.2023, 06:34
В СПК1хх [M01] всё настроил, модем сконфигурировал, а общаться они между собой не хотят. В SP16 как-то быстро всё получилось, а с SP17 проблемы, проблемы.
У меня вообще СПК110 с SP17 сбрасывает IP на заводские при перезагрузке. Откатил на SP16 проблема ушла.

Евгений Кислов
15.04.2023, 07:54
У меня вообще СПК110 с SP17 сбрасывает IP на заводские при перезагрузке. Откатил на SP16 проблема ушла.

Вероятно, вы столкнулись со второй проблемой:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852

Решить ее можно за пару минут.

Леонид, если что - мои контакты для быстрой связи у вас есть.

Евгений Кислов
15.04.2023, 07:56
В СПК1хх [M01] всё настроил, модем сконфигурировал, а общаться они между собой не хотят. В SP16 как-то быстро всё получилось, а с SP17 проблемы, проблемы.

Мы тестировали модемы и с прошивкой для SP17 Patch 3 - никаких проблем не было.
Чтобы разобраться в вашей ситуации - отправьте, пожалуйста, ссылку на архив проекта, скриншот настроек модема и пошаговое описание ваших действий по проверке связи модема и СПК на support@owen.ru

RV9WFJ
16.04.2023, 06:08
Вероятно, вы столкнулись со второй проблемой:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852

Решить ее можно за пару минут.

Леонид, если что - мои контакты для быстрой связи у вас есть.Спасибо Евгений, действительно, очень похоже на 2ю проблему. На следующей неделе попробую исправить.
P.S последнее время полностью перешёл на ПЛК210 и с СПК не так часто сталкиваюсь.

Эдуард_Н
16.04.2023, 15:57
Зависит от модели контроллера и интерфейса модема (RS или USB).

67311

А из какой инструкции этот скрин?

Евгений Кислов
16.04.2023, 18:16
А из какой инструкции этот скрин?

https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Modems_v3.0.pdf

Карбофос
10.05.2023, 10:36
Здравствуйте. На СПК107 (версия 2.6) яркость экрана как-то меняется?

Евгений Кислов
10.05.2023, 10:42
Здравствуйте. На СПК107 (версия 2.6) яркость экрана как-то меняется?

Добрый день.
Да, как обычно, через узел Screen.
Но теперь "нулевый" уровень яркости соответствует очень тусклому экрану, а не полностью отключенному.

ГЛЮКОNIC
21.12.2023, 16:47
Как отключить возможность входа в конфигуратор СПК107 M[01] ?

Евгений Кислов
21.12.2023, 17:01
Как отключить возможность входа в конфигуратор СПК107 M[01] ?

Подключитесь к СПК по SSH и в терминале выполните команды:

uci set psplash.config.nomenu='1'
uci commit

Pronto72
12.02.2024, 12:47
Извините, если вопросы дилетантские. Где установить пароль, чтобы защитить СПК от перепрошивки программы по эзернету сторонним лицом? И есть ли фильтр по IP-адресу?

Евгений Кислов
12.02.2024, 12:57
Извините, если вопросы дилетантские. Где установить пароль, чтобы защитить СПК от перепрошивки программы по эзернету сторонним лицом? И есть ли фильтр по IP-адресу?

1. https://youtu.be/ehTkxII0CqA?si=toeb6tB0Wp-2GcgV
2. См. в web-конфигураторе вкладку Сеть - Межсетевой экран.

Pronto72
12.02.2024, 13:42
Спасибо! Но теперь другая проблема. Логин/пароль установились, в среде Codesys и Web-визуализации, спрашивает логин/пароль.
Пробовать делать как в видео, так до конца. Сделал "сброс заводской устройства". Логин/пароль в Codesys и Web-визуализации отключились.
Но теперь не могу зайти в конфигуратор - "Неверный логин и/или пароль! Попробуйте снова."
Имя пользователя подставляет "root", стандартный "owen", тестовый "user", а так же "Administrator" не принимает.

Евгений Кислов
12.02.2024, 14:07
Спасибо! Но теперь другая проблема. Логин/пароль установились, в среде Codesys и Web-визуализации, спрашивает логин/пароль.
Пробовать делать как в видео, так до конца. Сделал "сброс заводской устройства". Логин/пароль в Codesys и Web-визуализации отключились.
Но теперь не могу зайти в конфигуратор - "Неверный логин и/или пароль! Попробуйте снова."
Имя пользователя подставляет "root", стандартный "owen", тестовый "user", а так же "Administrator" не принимает.

Пароли конфигуратора и CODESYS никак не связаны.
Напишите на support@owen.ru и обеспечьте удаленный доступ к ПК - вам помогут.

ГЛЮКОNIC
13.02.2024, 07:30
Доброе утро, у меня через время на СПК1xx [M01] экран становится чёрным, но индикация связи и логика работают, возможно ли то что я перегрузил визуализацию изображениями ? - нагрузка на процессор не превышает 75%.

Евгений Кислов
13.02.2024, 07:49
Доброе утро, у меня через время на СПК1xx [M01] экран становится чёрным, но индикация связи и логика работают, возможно ли то что я перегрузил визуализацию изображениями ? - нагрузка на процессор не превышает 75%.

Добрый день.
Возможно, у вас в узле Screen настроен переход в спящий режим?
Что будет, если в таком состоянии коснуться экрана СПК?

ГЛЮКОNIC
13.02.2024, 09:43
Добрый день.
Возможно, у вас в узле Screen настроен переход в спящий режим?
Что будет, если в таком состоянии коснуться экрана СПК?

Коснулся 2 раза, возможно косания не прошли, а если были бы исключения тогда на экране я увидел бы сообщения о исключении Таргет визуализации ?

Евгений Кислов
13.02.2024, 09:51
Коснулся 2 раза, возможно косания не прошли, а если были бы исключения тогда на экране я увидел бы сообщения о исключении Таргет визуализации ?

Если в конфигураторе был выбран режим обработки исключений с отображением информации о них на экране - то да.
Но судя по вашей информации ("индикация связи и логика работают") - у вас исключения уровня приложения не происходит.
Возможно, происходит исключение в контексте задачи визуализации.
Чтобы более детально изучить проблему - вам нужный организовать удаленный доступ к ПК, с которого можно подключиться к СПК.