Просмотр полной версии : Адрес modbus в формате 0014h и 001Fh
Всем доброго времени суток. Если тема дублируется, извиняйте.
Вопрос в следующем: имею ПЧ Веспер е4-8400. у него имеются адреса регистров типа 0014h и 001Fh. пробую вводить их в кодесисе и мне выдает ошибку что мол так низя.
Как перевести данные адреса в понятные кодесису в2?
Ильнур Гибадуллин
07.09.2018, 09:24
Всем доброго времени суток. Если тема дублируется, извиняйте.
Вопрос в следующем: имею ПЧ Веспер е4-8400. у него имеются адреса регистров типа 0014h и 001Fh. пробую вводить их в кодесисе и мне выдает ошибку что мол так низя.
Как перевести данные адреса в понятные кодесису в2?
Здравствуйте!
Буква h в конце адреса регистра говорит, что регистр имеет формат HEX (шестнадцатиразрядная система счисления). Codesys V2.3 в узле Конфигурация ПЛК работает с системой счисления DEC (десятеричная). Соответственно, 0014h HEX = 0020 DEC, 001Fh = 0031 (DEC)
Спасибо. Вы мне очень помогли))
Flomaster
17.09.2018, 08:54
Можно еще так: 16#0014 и 16#001F.